筑龙首页

讨论一下建筑节能施工方面的问题吧!

发表于2005-7-20  16条回复  2654次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

qianjinguang

现在全国的建筑节能工作搞的如火如荼,外墙方面最普遍的做法是《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》,该系统是以聚苯板为保温芯材,以玻璃纤维网格布复合聚合物砂浆作面层。其实任何产品的施工都是一个大问题,俗话说:“三分材料,七分施工”,让我们讨论一下该系统施工的具体细节问题吧!
我先提一个话题就是,现在大多数外保温工程施工前,基层墙体并不找平,那么就给保温板的粘贴平整度带来了很大问题,大家讨论一下如何控制吧!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

那么就给保温板的粘贴平整度带来了很大问题,这个话题很好,希望大家积极讨论!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

如果此帖能够有20个以上的网友参与讨论,我给楼主加一个信誉分!!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

在近两年中,我观察了北京、大连、东北等地的《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》的施工及施工过的工程,就我的观察提几点不成熟的看法,仅供参考:
1、工法,《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》没有几个公司制定了严格的工法,另大部分做外墙保温施工的人没有经过严格的培训,对国家验收《规范》都恐怕知知甚少。所以在施工前要对施工人员作严格的工法培训,尤其是管理人员。
2、维护结构质量严重超标,在粘接聚苯板前,对墙体要作垂直及平整度调查,虽说墙体没有做找平层,但对严重超标部分要用粘接砂浆作局部早平层,这样作不但能节约粘接砂浆还能保证聚苯板的平整度。
3、对墙面要有排版,要在粘接聚苯板前对窗口、腰线、突出墙面的装饰物要作到心中有数,不能随手排版,根据情况粘接。
4、低质量的耐碱网格布也是影响墙面不平和开裂的因素,低质量的网格布根本抗不住上面层砂浆就断裂了,形成局部突起。
5、聚苯板没有按规定静养或蒸养,造成上墙之后徐变。聚苯板进入工地以后,要有专门场地专职管理人员管理,不能随意乱仍甚至睡觉垫坐,在搬运过程中随意磕碰,造成施工前期平整,徐7许变后突起。
总之,我也没有能有效的解决这个问题,乱说一通,敬请指正!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

5

聚苯板不是在浇筑混凝土前已经安装好了吗?为啥还会出现“现在大多数外保温工程施工前,基层墙体并不找平,那么就给保温板的粘贴平整度带来了很大问题,大家讨论一下如何控制吧!”所说的问题呢?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

6

您说的是大模内置,此中施工工艺是在剪力墙、短肢剪力墙在施工阶段安装在模板内,然后浇注混凝土的保温施工工艺。现在讨论的是聚苯板薄抹灰外墙外保温系统。前者不存在墙体不平的问题,但是存在,在主体施工阶段的质量控制。后者存在围护结构及墙体的质量问题。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

7

膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(具体如下)
http://bbs.sinoaec.com/forum/detail1585044_1.html

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

8

"维护结构质量严重超标,在粘接聚苯板前,对墙体要作垂直及平整度调查,虽说墙体没有做找平层,但对严重超标部分要用粘接砂浆作局部早平层,这样作不但能节约粘接砂浆还能保证聚苯板的平整度。"
这是一个很好的方法,但是有的小模板浇注的剪力墙平整度特别差,很难用粘接砂浆找平来解决问题。
我们曾经有一个工程,平整度特差,我们采用不同厚度的EPS板来解决(2~6cm厚的保温板全用了,粘接砂浆的用量严重超量)仍不理想,最后只好将贴完保温板的墙面整体打磨,费了九牛二虎之力才算摆平。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

9

楼上说的很对,围护结构质量差,用外墙保温来调整平整度和垂直度确实很困难,如果不和业主及土建单位说清楚,责任将自己承担。如果说清楚还要有求人家,不好办。用EPS板调平,有时监理不愿意。用粘接砂浆调平,小面积可以大面积成本承担不起。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-25  | 只看该作者      

10

本人对保温有点了解,使用不同厚度的EPS板对质量有一定影响,最好外墙找平后进行保温施工.

点赞 (0)     点评(0)      举报