你浪我等 发表于2019-08-18 171人浏览 1人跟帖  

空调低压故障常见原因有以下九点:1、空调制冷系统铜管管道过长。2、空调室内机过滤网脏堵。3、空调制冷系统中的干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵。4、空调制冷系统中的低压保护器故障。5、空调制冷系统中的电磁阀打不开。6、空调...

最新回复:小浣熊想吃方便面  2019-08-19  

偽沵婷镏 发表于2019-08-01 545人浏览 1人跟帖  

1、电源指示灯一直快速闪烁机器不工作:故障原因:检测水温探头断路。维修方法:打开后盖板,打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良 的现象,重新接插即可。2、 三个冰种灯循环闪烁,机器...

最新回复:小浣熊想吃方便面  2019-08-01  

狂暴旳青春 发表于2019-05-23 584人浏览 1人跟帖  

1、机组高,蒸发器低:(1)蒸发器出口处设有回油弯;(2)与蒸发器出口水平向上的转弯处高于回油弯;(3)由蒸发器水平向上每升高4米设回油弯(最高不超高30米)。error 4042、蒸发器高,机组低:(1)由蒸发器出口处设回油弯;...

最新回复:小浣熊想吃方便面  2019-05-23  

小浣熊想吃方便面 发表于2019-03-12 556人浏览 1人跟帖  

使用空调需不需要通风,都在一念之间,专家指导你正确使用空调!空调简直就是人们是神器,就是来到世间为人类造福的,就像海螺姑娘一样默默无私的奉献着自己,毫不保留的奉献着,真是有了空调十分的方便,而且空调的用处也是十分...

最新回复:小浣熊想吃方便面  2019-03-12  

键盘汪汪汪 发表于2019-01-02 567人浏览 1人跟帖  

1温度最常用的温度计:水银温度计和酒精温度计。温度计的温标一般有:摄氏温标、华氏温标(欧美用)和绝对温标。1)摄氏温标(℃):是选用纯水在一个大气压下的冰点作为0℃,沸点作为100℃,把这两者之间100等分,每一份定为1℃的...

最新回复:键盘汪汪汪  2019-01-02  

键盘汪汪汪 发表于2018-12-27 1073人浏览 1人跟帖  

制冷系统都有哪些辅助设备?它们的工作原理和功能结构又是怎么样的呢?今天和小编一起来给自己充充电吧!一、干燥过滤器1、作用:只在氟里昂系统中使用。①清除制冷剂中的机械杂质,防止脏堵。②吸附制冷剂中的水分,防止冰堵。...

最新回复:键盘汪汪汪  2018-12-27  

一尾大狍子 发表于2018-10-23 1190人浏览

概述在制冷系统中, 所谓的不凝性气体是指在制冷系统工作时, 在冷凝器中特定的温度、压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、氧气、氢气、二氧化碳、碳氢气体、惰性气体以及这些气体的混合气...

最新回复:一尾大狍子  2018-10-23  

喵了个狗 发表于2018-08-06 1438人浏览 2人跟帖  

一、系统设计的一些建议1管路设计的重要性◆系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统管路设计良好时,这些油将返回压缩机;如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响;◆返回压缩机的油少于离...

最新回复:小小炊事员  2018-08-07  

卡卡诺 发表于2018-08-04 756人浏览 2人跟帖  

1、回液1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大...

最新回复:雨涵之夏  2018-08-07  

卡卡诺 发表于2018-08-04 746人浏览 1人跟帖  

客户反应电磁阀进口位置铜管开裂(如上图),造成大量制冷剂泄漏。投诉电磁阀型号EVR32,接口大小42mm(制冷剂R22)。采用桶泵循环系统,库高4m,系统循环时,阀前正常压力在4bar以下,库温设计温度-18度。  现场情况:  只...

最新回复:卡卡诺  2018-08-04  

键盘汪汪汪 发表于2018-03-12 861人浏览 1人跟帖  

舒适说:别墅综合能源中心的概念提了很多年,各大厂家也都根据自身实际,也都取得了一些可喜的成绩。如果要说这些方案中满足:新能源、绿色无污染、节能环保这几个要点的,肯定非太阳能和热泵莫属,大家可能对于其中一项比较了解...

最新回复:键盘汪汪汪  2018-03-12  

萧寒剑圣 发表于2016-12-08 3593人浏览 3人跟帖  

中央空调冷冻水系统设计须知及冷冻水泵扬程计算方法  选择原则及注意事项:  首先要满足最高运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围;泵的流量和扬程应有10~20%的富裕量;当流量较大时,宜考虑多台并联运行...

最新回复:建筑施工设计  2017-12-25  

vincent92 发表于2016-12-20 2198人浏览 4人跟帖  

图纸是工程师的语言。图纸并不是设计师的事情,作为暖通人来说,必备的技能之一就是了解这门语言。图纸绘制是在完成负荷计算(包括机械负荷和设备负荷)、设备选型之后进行的一项任务。一份好的图纸不仅方便我们统计工程材料,也...

最新回复:Bottle111  2017-05-31  

vincent92 发表于2017-02-08 4656人浏览 1人跟帖  

液击液态制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活...

最新回复:vincent92  2017-02-08  

张泽省 发表于2016-12-20 1268人浏览 1人跟帖  

液态制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活塞、...

最新回复:张泽省  2016-12-20  

携程88 发表于2016-12-07 1941人浏览 1人跟帖  

压缩机分类:1)容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积,将周期性地吸收到的定量气体压缩。离心式压缩机是靠离心力的作用,连续地将所吸收到的气体压缩。2)回转式制冷压缩机是靠回转体的旋转运动替代活塞式压缩机中的活塞的往复...

最新回复:携程88  2016-12-07  

新乡好男儿 发表于2016-12-05 3132人浏览 1人跟帖  

  空调铜管漏气怎么办?空调铜管漏气怎么是怎么回事?空调铜管大家都很熟悉了。空调铜管使用的材质一般就是纯铜。纯铜的含铜量极高,因此空调铜管要比铝管等其它材质的价格高些。空调铜管具有“耐腐蚀、安全、经济”等优点,是...

最新回复:新乡好男儿  2016-12-05  

hcylife 发表于2016-12-01 773人浏览 1人跟帖  

一、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清...

最新回复:hcylife  2016-12-01  

烛龙吐槽帝 发表于2016-11-24 1540人浏览 1人跟帖  

让制冷设备处在适当真空下一定时间,从真空压力表的读数是否变化来反映和观察空气是否渗入系统,以检验系统的密封性能。对于蒸发压力表接近或低于大气压力的制冷系统必须进行这项试验。真空试验通常有如下两种方法:1、使用外部...

最新回复:烛龙吐槽帝  2016-11-24  

GZdaim 发表于2016-10-13 1960人浏览 4人跟帖  

本文着重介绍的是R22制冷剂的空调器: 空调器的基本概念: 空调器,它的专业名称为“房间空气调节器”,简称“空调”或“房间空调”,是一种用来调节房间(室、厅、堂)内空气温度的设备,它能将某个空间里的热量与空气进行转换...

最新回复:hcylife  2016-11-20