根据基础资料确定冷热湿负荷
根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量,取二者最大值
根据人员,压力,工艺要求确定新风量
根据净化级别确定各级过滤的级别
根据负荷,冷热源形式确定管路
开始画图。。。
当然这只是最基本的步骤,具体设计要麻烦的多


1、先根据洁净等级和体积计算系统风量  
2、确定完风量后,计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;  
3、在根据风量和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点  
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的露点温度  
5、从混合点到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。  
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。  
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。  
8、根据新风计算冬季加湿量

洁净空调设计计算的一般步骤!
净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.




是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
  