暖通设计速成班_暖通空调图片
本小组仅供建筑暖通设计实操速成班学员使用!
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到42条内容

0

Zhaiazhai 发表于2020-04-22  14人浏览   来自:暖通设计速成班  

详细要求见群文件内的作业文件截止提交日期:4月26日 晚24点

0

Zhaiazhai 发表于2020-03-27  20人浏览   来自:暖通设计速成班  

通风作业要求:1、任选一个地下二层防火分区进行车库的平时通风及消防排烟系统设计要有平时送风、排风量及排烟风量的计算依据根据GB50067-2014第8.2.2条的规定进行防烟分区的划分,并绘制平面图纸及排烟口安装详图。用给的华电源...

0

Zhaiazhai 发表于2020-03-10  38人浏览   来自:暖通设计速成班  

厨房通风作业要求:1、 任选一个项目的厨房做图。2、 中餐的换气次数按50次计。3、 有局部排风、全面排风、事故排风及相应补风的计算过程。4、 在图中或在WORD中写出厨房有关事故通风及消防方面的内容。5、 有余力的可以完成排烟...

0

Zhaiazhai 发表于2020-01-09  98人浏览   来自:暖通设计速成班  

作业要求:1、 本次进行首层商铺(L2.14~L2.17)风机盘管加新风系统设计。2、 首先计算商铺夏季冷负荷,包含新风负荷,新风量按人员密度并根据GB50736-2012第3.0.6条的规定进行确定。人员密度可查红宝书1547页。3、 绘制商铺的空...

0

Zhaiazhai 发表于2019-09-03  363人浏览   来自:暖通设计速成班  

暖通设计作业

0

zrp1995 发表于2019-08-16  39人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:本次作业需将你的个人定位、暖通专业知识的掌握情况、目前从事的工作涉及到哪方面、、目前学习中遇到的问题、学完想要达到什么效果、给我们的建议、自由发挥的内容,写在附件里的word文件里,上传。2、截止时...

0

zrp1995 发表于2019-07-23  104人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:完成大钟寺首层右侧部分区域的排烟系统设计。要求:1、要有计算过程及风机的选型计算 2、要计算单个排烟口最大允许排烟量。 3、注意设置固定窗(4.1.4条)。 4、注意排烟风机不要设置软接。 5、设置补风系统...

0

zrp1995 发表于2019-07-17  139人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:完成大钟寺10/C轴、F/9~10轴处楼梯间(包括地上地下)及其前室的正压送风设计要求:1、要有计算过程及风机的选型计算 2、注意余压值的保证措施。 3、注意设置固定窗(3.3.11条)2、截止时间:在7月22日00点之...

0

zrp1995 发表于2019-07-09  189人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:1、做地下二层车库的送排风兼排烟系统的平面图(按有诱导风机的做图) 。2、要有排烟量及排风量的计算或选取过程。3、要注明防烟分区面积、净高、烟层厚度、排烟口底部烟层厚度、风口的安装形式,单个排烟风...

0

zrp1995 发表于2019-07-02  225人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:绘制地下2层变配电室的通风,同时水专业设置了气体灭火系统2、截止时间:在7月8日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业

0

zrp1995 发表于2019-06-25  323人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:做厨房局部排油烟、补风;全面通风、补风;事故送排风系统图纸绘制。并应有风量计算文件及设备的选型2、截止时间:在7月1日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业

0

zrp1995 发表于2019-06-18  289人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:本次作业需将你的个人定位、暖通专业知识的掌握情况、目前从事的工作涉及到哪方面、、目前学习中遇到的问题、学完想要达到什么效果、给我们的建议、自由发挥的内容,写在附件里的word文件里,上传。2、截止时...

0

zrp1995 发表于2019-06-11  324人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:根据提供的制冷系统原理图,结合之前的设备选型,绘制制冷机房的管线平面图,包括冷冻水侧及冷却水侧。切记从回水画起。设备布置要满足民规的8.10.2条的规定2、截止时间:在6月10号0点之前3、包含学分:54、...

0

zrp1995 发表于2019-06-05  329人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:进行补水定压装置的选型计算,要求有过程,采用隔膜式定压罐定压补水。冷机的选型,冷水泵、冷却水泵的选型,冷却塔的选型。2、截止时间:在6月10号0点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日...

0

zrp1995 发表于2019-05-28  365人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:绘制空调水系统图纸,注意固定支架,标注管径。同时计算立管的水力计算。2、截止时间:在6月3日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业

0

zrp1995 发表于2019-05-22  381人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:做2层任意一个区域的空调水平计算书面图,并进行水力计算,出计算书。2、截止时间:在5月28日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业

0

zrp1995 发表于2019-05-14  430人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:图纸还是用之前的这回做2层任意一个防火分区的风盘加新风的风管系统。要有计算书,有风盘、新风机组的选型,绘制风平面(包含新风)。2、截止时间:在5月20日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学...

0

zrp1995 发表于2019-05-08  442人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:计算任意空调送风管路的阻力值,并校核风机风压。2,完善平面图纸,有余力的同志尝试完成机房详图及剖面图纸。2、截止时间:在5月13日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业

0

zrp1995 发表于2019-05-08  428人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:计算任意空调送风管路的阻力值,并校核风机风压。2,完善平面图纸,有余力的同志尝试完成机房详图及剖面图纸。2、截止时间:在5月13日00点之前3、包含学分:54、上传格式:压缩包;学号-姓名-日期-第几次作业...

0

zrp1995 发表于2019-04-30  525人浏览   来自:暖通设计速成班  

1、作业内容及要求:(1)完成左侧区域的夏季冷负荷计算(含新风负荷)。(2) 用软件进行一次回风系统焓湿图分析,得出风量及机组冷量,做为空调机组选型的依据。(3) 绘制送风回风平面图纸(注意考虑过渡季全新风的情况) 。2、截止...