一次泵变流量系统在空调系统中的应用 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_1     文件 204KB 格式 pdf

关键词: 暖通空调专业论文 一次泵变流量

内容简介 介绍了一次泵变流量系统的可行性,与传统冷冻水系统的技术及经济性比较,控制系统,简述设计中应注意的问题以及还需探讨的问题。  
立即下载

一次泵/二次泵变流量系统能耗分析 查看详情

浏览数:905 空调一二次泵系统资料下载-一次泵/二次泵变流量系统能耗分析

二次泵变频系统比较适合系统大、空调负荷变化大、能源中心与空调建筑相对位置较远的情况。本文以一大型工厂制冷站为例,对一次泵和二次泵水系统变流量控制进行能耗分析。 1 工程概况 上海通用汽车有限公司(以下简称通用公司)占地面积55万m2,建筑面积23万m2,设有冲压、车身、油漆、总装和动力总成五大车间。所有生产车间的供冷、供热都由制冷站负担, 总冷负荷为54MW,总热负荷为16.4MW。配置16DF100直燃双效溴化锂吸收式机组15台;23XL290螺杆式冷水机组2台;初级泵15台,每台流量608m3/h,扬程15m,功率37kW;次级泵8台,每台流量1140m3/h,扬程47
查看详情

[广西]综合办公建筑空调通风排烟系统初步设计图(含机房) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_2     文件 4MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 水冷式冷机组中央空调系统 变冷媒多联机系统

空调一二次泵系统资料下载-[广西]综合办公建筑空调通风排烟系统初步设计图(含机房)
设计说明:有建筑功能:办公建筑面积:12000㎡图纸深度:方案(初设图)图纸张数:20张设计时间:2008年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,双管制,闭式送风方式:散流器送风项目位置:广西内容简介 一、工程概况:   本工程位于南宁市,建筑面积12000㎡....   二、冷热源:   采用水冷式冷机组中央空调系统,采用2台制冷量为879W的水冷式冷水机组,设计冷冻供回水温度为7℃/12℃...   三、空调系统:   1.空调水系统采用二管制闭式循环一次泵系统。   2.多功能厅采用低速全空气空调方式。其余场所采用风机
立即下载

五矿大厦通风空调系统施工方案 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_3     文件 370KB 格式 pdf

空调一二次泵系统资料下载-五矿大厦通风空调系统施工方案
  空调安装现场 方案名称:五矿大厦通风空调系统施工方案 一、系统概况  五矿大厦空调通风系统由空调系统、通风系统、防排烟系统、空调冷热源系统以及空调水系统组成。 楼内夏季空调冷负荷为3700KW,电制冷,选用2 台制冷量为2110KW的离心式冷水机组,供应7℃冷水,回水12℃;冬季热负荷为2590KW,热源利用市政天然气,通过燃气真空热水锅炉制取50-60 ℃空调用热水。空调冷、热水系统采用一次泵系统,水管为二管制,采用落地膨胀水箱定压。  大厦空调工程共分为3 个系
立即下载

[福建]国际连锁星级酒店暖通空调系统设计施工图(著名设计院) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_4     文件 14MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 空调系统设计 通风排烟系统设计

空调一二次泵系统资料下载-[福建]国际连锁星级酒店暖通空调系统设计施工图(著名设计院)
设计说明:有建筑功能:商业,宾馆,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:43073㎡地上层数:27层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:53张设计时间:2006年以前年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,四管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:福建资料目录 通风空调工程设计说明 空调通风图例 夹层风管平面图 风管平面图 水管平面图 正压送风排烟系统图 新风系统原理图 通风空调机房大样 冷冻机房管线平面图 冷冻机房平面布置图 人防进风口部平剖面图 ......内容简介&nb
立即下载

[重庆]地下商场通风空调及防排烟系统设计施工图(含负荷计算) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_5     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 通风空调系统 防排烟系统设计 舒适性集中空调系统

空调一二次泵系统资料下载-[重庆]地下商场通风空调及防排烟系统设计施工图(含负荷计算)
设计说明:有建筑功能:商业高度类别:单层建筑地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:定流量,变流量,双管制,闭式送风方式:散流器送风项目位置:重庆资料目录 设计说明、图例 空调、通风、防排烟风管平面图 空调水管平面图 冷冻机房大样图 空调水系统流程图 空调末端风管平面图 冷却塔、膨胀水箱平面图 风管大样图 ......内容简介 一、工程概况:   项目位于重庆市,为一地下商场舒适性集中空调系统、通风系统、排烟系统设计......   二、冷热源:   空调冷源由两台螺杆式冷
立即下载

[重庆]高层住宅综合楼空调系统及通风排烟设计施工图(含负荷计算) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_6     文件 8MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 空调系统设计 通风排烟设计 闭式异程水系统

空调一二次泵系统资料下载-[重庆]高层住宅综合楼空调系统及通风排烟设计施工图(含负荷计算)
设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:81000㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:36张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:空气处理机组项目位置:重庆资料目录 设计施工说明 主要设备材料表 空调机房平面图 空调风系统平面图 防排烟平面图 空调水系统平面图 正压送风系统图 空调机房大样图 ......内容简介 一、工程概况:   本次设计总建筑面积约总建筑面积约8.1万平方米,由2栋一类住宅高层组成,A栋高度10
立即下载

采暖与供热系统设计 立即试听

学员数 367 好评率 98%

关键词: 建筑采暖设计 采暖设计培训 采暖设计入门

空调一二次泵系统资料下载-采暖与供热系统设计 立即试听

中央空调设计入门教程-多联机系统 立即试听

学员数 425 好评率 98%

关键词: 中央空调冷热源 空调负荷计算 vrv空调系统 空调新风vrv 空气能多联机

空调一二次泵系统资料下载-中央空调设计入门教程-多联机系统 立即试听

[河北]高层医院病房大楼暖通空调全套系统设计施工图(水源热泵) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_7     文件 23MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 空调通风防排烟系统 散热器采暖系统 风机盘管水系统

空调一二次泵系统资料下载-[河北]高层医院病房大楼暖通空调全套系统设计施工图(水源热泵)
设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:20288㎡地上层数:15层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:河北资料目录 设计及施工说明 通风消防系统原理图 空调水系统流程图 空调立管透视图 通风及消防平面图 空调水管平面图 空调通风及消防平面图 屋顶通风及消防平面图 地下送排风机房剖面图 制冷机房设备布置平面图 制冷机房管道布置平面图 水源热泵系统原理图 水源热泵系统透视图 ...内容简介 
立即下载

[江苏]站房空调及通风排烟系统设计施工图 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_8     文件 722KB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 空调系统设计 通风排烟系统设计 风冷热泵空调系统

空调一二次泵系统资料下载-[江苏]站房空调及通风排烟系统设计施工图
设计说明:有建筑功能:办公,交通建筑高度类别:多层建筑建筑面积:5986㎡地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2010设计内容:空调,通风,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,定流量,双管制送风方式:侧面送风,散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管项目位置:江苏资料目录 设计及施工说明 暖通图例 一层通风、空调平面图 可变冷媒流量空调系统原理图 标高层空调水管、冷媒管平面图 空调水系统原理图 分水器配管图 .......内容简介 一、工程概况:   本工程为铁路站房。旅客最高聚集人数为600人
立即下载

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_9     文件 34MB 格式 rar

关键词: 大型甲级设计院设计 冰蓄冷空调系统 冷却塔消声降噪方案 空调系统原理图

空调一二次泵系统资料下载-[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图
一、建筑物概况、规模 ‍本项目位于华桥城片区内,深南大道北侧,华侨城集团总部及汉唐大厦西侧,华侨城中旅广场(沃尔玛)南侧。总用地面积约为14118.98平方米,规划用地性质商业性办公用地。总建筑面积202704.32平方米(包括地下车库、避难层等不计容面积),建筑限高300m,地下五层,地上五十九层。其中:塔楼办公125443平方米,裙楼及地下一层商业24862平方米。地下五层包含地下一层商业、车库及机电设备用房。 二、设计范围: (1)中央空调系统 (2)通风防排烟系统; (3)柴油发电机房的油路系统设计由中标发电机厂家负责深化设计,设计应符
立即下载

[福建]国际会展中心空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_10      文件 48MB 格式 rar

关键词: 会展中心暖通 制冷机房设计 商业文化建筑

空调一二次泵系统资料下载-[福建]国际会展中心空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:文化

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:53864㎡

  • 地上层数:2层

  • 地下层数:1层

 一、工程概况:本工程位于福建省,是一个国际会展中心建筑,地上2层,地下1层建筑高度:16.550,总建筑面积53864m2Š。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风水系统原理图,空调冷源系统及控制原理图,空调通风控制系统原理图,暖通平面图,排烟平面图,制冷机房大样图,空调机房大样图等...  二、空调系统:1.冷热源:采用电制冷/水冷水离心式机组...2.风系统:采用风机盘管加新风系统,一次回风全空气定风量空调系统...3.水系统:采用水系统均采用一次泵变流量系统,异程布置,采用两管制...  三、通风防排烟系统:通风系
立即下载

同济-瑞金宾馆-暖通施工图汇总(空调,通风,防排烟系统设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_11      文件 8MB 格式 zip

空调一二次泵系统资料下载-同济-瑞金宾馆-暖通施工图汇总(空调,通风,防排烟系统设计)
一、空调系统设计工程概况1. 项目名称:瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼2. 子项名称:新接待大楼3. 总建筑面积: 19613平方米其中:地上建筑面积 14793方米地下建筑面积 4820平方米建筑高度:35.00m地上9层,地下2层4.总冷负荷:1900KW总热负荷:1500KW冷耗指标:0.10KW/m2热耗指标:0.08KW/m2 设计范围暖通专业负责建筑红线内空调,通风,防排烟系统设计。天然气管道系统由当地天然气公司负责设计安装。本设计不包括二次装修,涉及到二次装修范围内的空调设计仅为示意,不可施工。机房详图待设备确定后再设计。所有厨房均预留土建排油烟竖井,具体由设备承包商负责,
立即下载

[广东]高层商住楼空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_12      文件 26MB 格式 zip

关键词: 商住楼暖通施工图 中央空调系统 机械通风系统 组合式空气处理机

空调一二次泵系统资料下载-[广东]高层商住楼空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:住宅,商业

  • 高度类别:高层建筑

  • 地下层数:1层

  • 图纸张数:42张

  • 设计时间:2015

 一、工程概况: 本工程位于广东省,是一个高层商住楼建筑项目,包括地下室,裙房,及三座塔楼建筑。 图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,空调制冷及水系统原理图,加压送风系统示意图,排烟系统示意图,通风防排烟平面组合图,空调风管平面图,通风防排烟平面图,空调水管平面图,制冷管道平、剖面图,空调水泵房管道平、剖面图,通风机房大样图,空调机房大样图等...  二、空调系统: 1.冷热源:本工程冷源系统采用水冷板管蒸发冷凝式中央空调系统,冷源选用2台880kW水冷板管蒸发冷凝中央空调冷水机组,在额定工况下,冷冻水进水温
立即下载

[河南]超高层知名地标商业综合体暖通空调全系统施工图63层144张 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_13     文件 99MB 格式 rar

关键词: 商业综合体暖通施工图 全空气空调系统 离心式冷水机组 风机盘管加新风系统

空调一二次泵系统资料下载-[河南]超高层知名地标商业综合体暖通空调全系统施工图63层144张
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:办公,娱乐,餐饮,文化

  • 高度类别:超高层建筑

  • 建筑面积:351518㎡

  • 地上层数:63层

  • 地下层数:4层

 一、工程概况:本工程位于河南省,是一个超高层知名地标商业综合体建筑项目,地上63层,地下4层,总建筑面积351518平方米,其中地上部分建筑面积274265平方米,地下部分建筑面积77253平方米,建筑高度283.915米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备才俩表及图例,空调通风系统布置图,采暖系统布置图,空调水管系统布置图,正压送风系统布置图,一次侧水系统布置图,二次侧水系统布置图,空调换热设备基础布置图,机房冷却水布置图,空调通风风管系统布置图,空调机房详图,空调水系统流程图,新风排风及排烟系统原理图,冷却水系统原理图,制冷站主要设备平面图布置图,锅炉房主要设备平
立即下载

[山东]高层办公建筑空调全系统及人防设计施工图(清华大学设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_14     文件 8MB 格式 rar

关键词: 办公建筑暖通施工图 VRV空调系统 风机盘管加新风系统 全空气空调系统 市政管网供热 机械通风系统

空调一二次泵系统资料下载-[山东]高层办公建筑空调全系统及人防设计施工图(清华大学设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:办公

  • 高度类别:高层建筑

  • 建筑面积:56609㎡

  • 地上层数:25层

  • 地下层数:2层

 一、工程概况: 本工程位于山东省,是一个高层办公建筑,地上25层,地下2层,总建筑面积约56609平方米,总高度98.2米。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房(其中地下二层的部分面积在战时作为二等人员掩蔽所使用)。 图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,人防工程设计施工说明,空调冷热水交换原理图,空调冷热水管路示意图,空调凝结水立管示意图,正压送风系统原理图,机械排烟系统原理图,空调新风系统新、排风口设置示意图,排烟系统及正压送风系统平面图,空调通风平面图,空调水管平面图,空调冷媒管平面图,人防进风口部详图,送排风机房详图,空调机房详图等...
立即下载

[浙江]多层城市展览馆空调通风系统设计施工图(采暖设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_15      文件 8MB 格式 rar

关键词: 展览馆暖通施工图 水源螺杆热泵机组 土壤源热泵机组 全空气空调系统

空调一二次泵系统资料下载-[浙江]多层城市展览馆空调通风系统设计施工图(采暖设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:办公,餐饮,文化

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:18960.2㎡

  • 地上层数:5层

  • 地下层数:1层

 一、工程概况: 本工程位于浙江省,是一个多层城市展览馆建筑项目,地上5层,地下1层,总建筑面积约18960.2平方米。主要功能包括:展厅、办公、会议、餐厅等。展厅部分共三层,办公楼部分5层,地下一层为地下车库。属多层建筑。 图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,室外地埋管换热器设计施工说明,机房系统图,大样图,空调机房平面布置图,空调水管平面图,室外埋管平面布置图,空调立管系统图,空调风管平面图等...  二、空调系统: 1.冷热源:采用水源螺杆热泵机组,土壤源热泵机组... 2.风系统:采用一次回
立即下载

[山西]高层医疗综合楼空调通风防排烟系统设计施工图(含采暖设计) 立即下载

等级:空调一二次泵系统资料下载_16     文件 92MB 格式 rar

关键词: 医院暖通施工图 风机盘管加新风 机械排风系统

空调一二次泵系统资料下载-[山西]高层医疗综合楼空调通风防排烟系统设计施工图(含采暖设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:医疗

  • 高度类别:高层建筑

  • 建筑面积:89210㎡

  • 地上层数:12层

  • 地下层数:2层

 一、工程概况:本工程位于陕西省,是一个高层医疗综合楼建筑,地上12层,地下2层,总建筑面积89210m2Š,总高度为56.7m。地下一.二层为汽车库,地上为医技楼与住院部。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,风机盘管、空调箱接管大样图,通风、排烟平面图,防烟系统图,排烟系统图,空调风管平面图,空调水管平面图,制冷机房原理图,采暖水管平面图,暖水管平面图等...  二、空调系统:1.冷热源:冷源由制冷机房需提供,热源由锅炉房提供...2.风系统:采用全空气空调系统,风机盘管加新风系统...3.水系统:采用一次泵闭式机械循环系统,空调水系统采用定水量
立即下载