[分享]空调水系统选择资料下载

发表于2019-07-22    

空调水系统选择专题为您提供空调水系统选择的相关资料与视频课程,您可以下载空调水系统选择资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

学校中央空调水系统识图案例 立即试听

学员数 2139 好评率 100.00%

空调水系统选择资料下载-学校中央空调水系统识图案例 立即试听

采暖与供热系统设计 立即试听

学员数 1474 好评率 99.00%

关键词: 建筑采暖设计 采暖设计培训 采暖设计入门

空调水系统选择资料下载-采暖与供热系统设计 立即试听

空调水系统的管径选择 立即下载

浏览数:1273 立即下载

空调水系统选型步骤图文详解(末端、机组、管路、水泵、冷却塔) vip 立即下载

等级:空调水系统选择资料下载_1      文件 5.98MB 格式 ppt

空调水系统选择资料下载-空调水系统选型步骤图文详解(末端、机组、管路、水泵、冷却塔)
一、讲义目录 1、末端选型 2、机组选型 3、管路选型 4、水泵选型 5、冷却塔选型 6、选型完成 二、讲义内容 案例引领 青岛地区有一座具有住宿、商业、餐饮、娱乐等多种功能的旅游宾馆,总层数13层,其中地上首层为商场、大堂、咖啡廊及酒店办公用房,二层为中餐厅和娱乐城,三层至十二层为客房,地下一层为中央空调机房及停车场。宾馆总建筑面积约8000㎡,厨房、发电机房、配变电房等附属功能用房另建。    备注:该宾馆位于市郊,周围环境空旷,有大面积绿化植被,顶层保温隔热良好,周边没有任何天然冷热源可用
立即下载

地铁车站空调水系统供冷方式对比分析 立即下载

等级:空调水系统选择资料下载_2      文件 2.59MB 格式 pdf

空调水系统选择资料下载-地铁车站空调水系统供冷方式对比分析
摘要: 介绍了地铁车站水系统三种不同的供冷方式及其特点,通过对不同供冷方式的初投资、运行费用和寿命周期总费用进行对比分析,为地铁车站空调水系统供冷方式的选择提供合理化建议。   地铁车站空调水系统供冷方式对比分析  水系统供冷方式简介  集中冷冻供冷方式水系统原理示意图  集中冷却方式  不同供冷方式技术特点对比表  运行费用对比分析
立即下载

空调水系统补水设计参数 查看详情

浏览数:1309 空调水系统选择资料下载-空调水系统补水设计参数

冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=4mH2O; 总扬程:h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8mH2O 塔高、喷嘴压力。 冷却水系统的补水:
查看详情

空调水系统管件附件的安装,学会就可以自己动手了 查看详情

浏览数:817 空调水系统选择资料下载-空调水系统管件附件的安装,学会就可以自己动手了

空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: (1)温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 (2)运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 (3)本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 2、缺点: (1)对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。 (2)选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。
查看详情

空调水系统工程安装施工方案(可复制版) 查看详情

浏览数:1629 空调水系统选择资料下载-空调水系统工程安装施工方案(可复制版)

一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,
查看详情

采暖与空调水系统的补水量 查看详情

浏览数:820 空调水系统选择资料下载-采暖与空调水系统的补水量

1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。 补给水泵扬程及设计问题: 1、补给水泵的扬程:不应小于补水点压力加30-50kPa的富裕
查看详情

[干货]空调水系统设计要点汇总 查看详情

浏览数:2684 空调水系统选择资料下载-[干货]空调水系统设计要点汇总

一.空调水系统流速的确定   一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。  目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600  注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所
查看详情

空调水系统设计要点汇总 查看详情

浏览数:1473 空调水系统选择资料下载-空调水系统设计要点汇总

中央空调水系统主机、辅助设备选型综述 查看详情

浏览数:1232 空调水系统选择资料下载-中央空调水系统主机、辅助设备选型综述

(—)冷水机组类综述    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。 ★ 各类冷水机组的性能和特征。 ★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。 2.冷水机组的选择注意事项: 在充分考
查看详情

水系统中央空调设计及概预算教程PPT 立即下载

等级:空调水系统选择资料下载_3     文件 890.00KB 格式 ppt

关键词: 暖通空调培训讲义 冷水机组空调设计 冷却塔的选择

空调水系统选择资料下载-水系统中央空调设计及概预算教程PPT
资料目录 制冷机组选型 水泵选型 冷却塔选型 电子水处理仪、水过滤器的选择 全自动软化水装置的选择 膨胀水箱选择 空调末端选型 工程概算内容简介 本资料详细讲解了中央空调系统的设计及选型,包含冷水机组选型,水泵选型,冷却塔选型,水处理装置选型,膨胀水箱选择,空调末端选型,工程概算等。   共33张。  离心式冷水机组外形  水泵的选择  全自动软化水装置的选择  冷却塔介绍 图6