[分享]共板法兰技术交底资料下载

发表于2019-05-25    

共板法兰技术交底专题为您提供共板法兰技术交底的相关资料与视频课程,您可以下载共板法兰技术交底资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底,附详图 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_1     文件 4MB 格式 pdf

共板法兰技术交底资料下载-共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底,附详图
二、施工准备 材料要求:镀锌钢板其厚度应均匀,表面应光洁有锌皮花纹,无裂纹,黑点和锈斑如有白色水锈应清除后使用,锌皮脱落或锈蚀的镀锌钢板不得使用。 作业条件:图纸已熟悉,并且经过会审,对建筑结构和电气暖卫施工图的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案。 对风管的制作尺寸,采用的技术标准,接口及法兰连接方法已经明确。 施工中应严格按图施工,当设计无规定时,应依照技术交底与有关国家标准与规范施工。 三、操作工艺 1)材料检验 制作风管的钢板厚度符合施工验收规范要求。镀锌钢板表面不得有裂纹、结疤及水印缺陷.
立即下载

[QC成果]减少共板法兰风管的漏光点施工技术汇报 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_2     文件 9MB 格式 ppt

共板法兰技术交底资料下载-[QC成果]减少共板法兰风管的漏光点施工技术汇报
内容简介 [QC成果]减少共板法兰风管的漏光点施工技术汇报,PPT格式,内容包括工程概况、目标制定、现场调查、原因分析、制定对策等,可供参考学习。   ……   总建筑面积约58005m2,建筑层数地上11层、地下室1层,建筑高度约65.7m。风管面积达23000㎡,接缝长度为      70000多米。   ……   要因:   1、风管咬口未压实   2、打胶未严实   3、风管下料不当   对策:   1、严格按照规范要求施工   2、制定操作规程,加强监督管理   3、利用先进加工设备,按图加工   ……   PPT格式,46页,2014年编制。  法兰角
立即下载

共板法兰风管生产技术浅论 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_3     文件 106KB 格式 doc

内容简介 在现代安装工程中,随着科学技术的进步,在空调风管的制作、安装过程中,新材料、新工艺层出不穷,共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌直矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管部件。在安装工程中发挥越来越重要的作用。  
立即下载

隧道二次衬砌技术交底讲义 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_4     文件 3MB 格式 pptx

关键词: PRC注浆管 衬砌施工工艺

共板法兰技术交底资料下载-隧道二次衬砌技术交底讲义
资料目录: 隧道衬砌要求; 衬砌施工工艺; 隧道工程质量保证措施; 安全施工; 文明施工保证措施 ······ 内容简述: 隧道衬砌要遵循“仰拱超前、墙拱整体衬砌”的原则,初期支护完成后,为有效地控制其变形,隧道衬砌要及时跟进,利用多功能作业平台人工铺设防水板,绑扎钢筋, 二次衬砌钢筋在钢筋场统一下料加工成型,运输至现场绑扎、焊接。采用12米全液压自动行走的整体衬砌台车进行施工。砼采用泵送浇筑,由下至上分层、左右交替、从两侧向拱顶对称灌注,砼浇筑2H后进行带模注浆。 本隧道二次衬砌采用C35防水砼,抗渗等
立即下载

风管及配件制作安装工程施工技术交底,拿来就能用! 查看详情

浏览数:2406

关键词: 风管制作工艺 共板式法兰连接

共板法兰技术交底资料下载-风管及配件制作安装工程施工技术交底,拿来就能用!
1所依据技术文件及标准规范  1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范;  2施工程序及技术要求  风管钢板的用料规格 根据施工规范及图纸要求,本工程钢板用料规格见下表:  序号 系统类别 风管长边尺寸(mm) 板材 备注 1 送排风、空调风、楼梯加压系统风管 
查看详情

[全国]实现质量管理新技术应用策划(共13页) 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_5     文件 7MB 格式 pptx

关键词: 大面积地坪激光整平施工技术 铝合金模板施工技术 钢爬架施工技术 预制楼梯施工技术 异型结构铝框胶合板施工技术 成品砂浆施工技术 自动焊接施工技术

共板法兰技术交底资料下载-[全国]实现质量管理新技术应用策划(共13页)
【全国】实现质量管理新技术应用策划(共13页),PPT格式。 主要内容: 1.大面积地坪激光整平施工技术 2.铝合金模板施工技术 3.钢爬架施工技术 4.预制楼梯施工技术 5.异型结构铝框胶合板施工技术 6.成品砂浆施工技术 7.高压垂吊式电缆敷设技术 8.共板法兰风管技术 9.成品支架施工技术 10.自动焊接施工技术 11.延时摄影技术 12.其他质量管理措施  大面积地坪机关整平施工技术  钢爬架施工技术 &nb
立即下载

金属矩形风管薄壁钢板法兰连接施工工法 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_6      文件 4MB 格式 doc

关键词: 暖通空调施工工法 竖井内衬风道安装要求 风管制做工艺 风管制做安装深化设计 风管安装施工工艺

共板法兰技术交底资料下载-金属矩形风管薄壁钢板法兰连接施工工法
资料目录 (一)工程概况 1.工程设计概况 2.暖通专业设计概况 3.通风系统设计概况 4.防排烟系统设计概况 5.风管道材料、施工要求 6.设计共用结构竖井内衬风道安装要求 7.施工工期、各风道系统密闭性及环境 (二)共用结构竖井内多条、多功能竖向风道加工制做及安装施工工艺 1.钢板风管加工制做工艺 2.钢板风管安装施工工艺 3.施工过程 (三)施工控制要点 (四)试验检测 (五)应用总结内容简介 此稿件为北京某写字楼空调通风工程金属矩形风管薄钢板法兰连接技术施工工法;金属矩形风管薄钢板法兰连接技术是近年来风管加工制作的新技术,与传统角钢法兰连接技术相比,具有制作、安装生
立即下载

时代广场工程新技术应用(含混凝土、钢结构、抗震加固等工程) 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_7     文件 20MB 格式 doc

共板法兰技术交底资料下载-时代广场工程新技术应用(含混凝土、钢结构、抗震加固等工程)
本项目为名城新时代广场工程,地下二层车库、负一层超市,地上商场、办公楼,建筑面积为61124.681㎡,地上15层,地下2层;基础类型为独立基础加抗浮防水板基础,主体结构类型为框架结构。  本资料为该工程新技术新工艺应用,共144页。 ...... 第一章 工程概况  一、工程简介   二、建筑设计概况   三、结构设计概况   四、机电设备概况   五、工程施工范围  六、项目新技术推广工作情况   七、新技术推广应用情况   八、新技术应用名称、部位、应用数量 &nbs
立即下载

泥水盾构“接长补短”接收辅助工法关键技术研究 查看详情

浏览数:1119 共板法兰技术交底资料下载-泥水盾构“接长补短”接收辅助工法关键技术研究

 1盾构接收端头加固情况 区间接收端头加固采用0.6m厚素混凝土地下连续墙+地面袖阀管注浆加固,素地下连续墙需穿过透水层进入不透水层2m。由于接收端头管线限制,加固区长度仅为9m(包括素连墙厚度),加固深度为盾构机以下3m。加固后的土体,应有良好的均匀性、自立性、止水性。 盾构接收端头加固尺寸具体如图1所示。 2采用常规接收方案的风险分析  根据接收端头所处的地层水文情况及周边建构筑物和管线情况,若不采取任何辅助手段,只应用常规接收方法,将会存在以下较大风险: 1)区间采用海瑞克S-858泥水平衡盾构机施工,盾构机主机长度达9.7m,而加固体的长度仅有9.
查看详情

高层建筑|机电安装工程施工技术要点及质量控制 查看详情

浏览数:764 共板法兰技术交底资料下载-高层建筑|机电安装工程施工技术要点及质量控制

工程实例图片:    规范的做法: 不规范的做法:  防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;
查看详情

[江苏]框筒结构五星级酒店十项新技术 应用汇报 立即下载

等级:共板法兰技术交底资料下载_8     文件 12MB 格式 doc

共板法兰技术交底资料下载-[江苏]框筒结构五星级酒店十项新技术  应用汇报
资料目录 目 录 一、江苏省建筑业新技术应用示范工程评审书 3 二、应用新技术综合报告 15 三、单项新技术应用工作总结报告 27 2高性能混凝土技术28 2.1混凝土裂缝防治技术29 3.1高效钢筋应用技术31 3.1.1 HRB400级钢筋的应用技术32 3.31粗直径钢筋直螺纹机械连接技术36 4.1新型模板及脚手架应用技术40 4.11清水混凝土模板技术41 4.4.4悬挑脚手架应用技术-44 5.1钢结构技术52 5.7钢结构的防火防腐技术53 6.1安装工程应用技术55 6.1.1金属矩形风管薄板钢板法兰连接技术56 6.1.2给排水管道卡压连接技术58 6.2管线布置
立即下载

高层建筑机电安装工程施工技术要点及质量控制 查看详情

浏览数:1562 共板法兰技术交底资料下载-高层建筑机电安装工程施工技术要点及质量控制

工程实例图片:   规范的做法: 不规范的做法:   防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。 风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩
查看详情

超深基坑施工技术很难?堪比教科书的解析在这里! 查看详情

浏览数:1146 共板法兰技术交底资料下载-超深基坑施工技术很难?堪比教科书的解析在这里!

一、地下工程的发展趋势 地下空间是城市的战略性空间资源,是新型国土资源。 北京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效。    ▲虹桥交通枢纽地下结构施工  ▲上海轨道交通示意图  ▲北京中关村西区地下结构施工  ▲沈阳浑南新城地下城示意图 地下工程的发展趋势:网络化,深层化,立体化。 2005年7月,《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》: 浅层空间(-10米以上) 次浅层空间(-10至-30米)&nbs