[分享]宾馆防烟排烟资料下载

发表于2019-05-17    

宾馆防烟排烟专题为您提供宾馆防烟排烟的相关资料与视频课程,您可以下载宾馆防烟排烟资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

建筑防烟排烟系统设计计算及示例(二) 查看详情

浏览数:2464 宾馆防烟排烟资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例(二)

示例1 办公场所的排烟设计计算: 1. 某企业办公大厦,其标准层由若干个办公区、走道、核心筒等组成,本示例仅为一个防火分区,见第165页的建筑平面示意图。该防火分区的建筑面积为1623m²,内含2个大办公区和9个办公室。办公区1与办公区2的建筑面积分别为263.50m²和202.10m²;9个办公室的建筑面积均小于100.0m²,详见平面示意图。办公场所净高3.0m,走道宽度不大于2.5m,净高2.7m;办公场所与走道均设置排烟系统。分别计算办公场所以及走道的排烟量以及自然排烟窗面积。 2. 计算 2.1 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 5016的相关规
查看详情

关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题二 查看详情

浏览数:4168

关键词: 建筑防烟排烟 自然通风方式

宾馆防烟排烟资料下载-关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题二
中国勘察设计协会建筑环境和能源应用分会天津市工作部2018年技术交流会于2018年12月12日在天津津利华酒店隆重举行。来自于上海建筑设计研究院有限公司总工寿炜炜做了《<建筑防排烟系统技术标准>理解与讨论》的主题报告,暖通空调在线收集了若干问题,特别邀请寿炜炜总工进行了答疑,供大家在设计工作中参考。答疑内容分为三部分呈现给大家,请大家持续关注暖通空调在线官方微信公众号!  9.条文3.1.6 问题: (1)仅有地下一层的封闭楼梯间,首层设置面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。可开启外窗的上沿高度与疏散门的上沿高度一致是否可行?
查看详情

建筑防烟排烟系统设计计算及示例 查看详情

浏览数:1249 宾馆防烟排烟资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例

 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除  本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》  3.4机械加压送风系统风量计算: 3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。 &nb
查看详情

关于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017的若干问题 一 查看详情

浏览数:1669

关键词: 建筑防烟排烟 自然通风方式

宾馆防烟排烟资料下载-关于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017的若干问题 一
中国勘察设计协会建筑环境和能源应用分会天津市工作部2018年技术交流会于2018年12月12日在天津津利华酒店隆重举行。来自于上海建筑设计研究院有限公司总工寿炜炜做了《<建筑防排烟系统技术标准>理解与讨论》的主题报告,暖通空调在线收集了若干问题,特别邀请寿炜炜总工进行了答疑,供大家在设计工作中参考。答疑内容分为三部分呈现给大家,请大家持续关注暖通空调在线官方微信公众号! 1住宅的剪刀梯是否必须做正压送风?现在大多数高度小于100米的住宅剪刀梯都具备自然通风的条件,由于没有明确要求,现在暖通专业都要求做正压,不仅每层有正压井,顶部有加压机房增加公摊面积,并且依据3.3.10
查看详情

[江西]高层酒店通风及防排烟系统设计施工图(含节能设计) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_1     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 机械排风系统 机械排烟系统 加压送风系统

宾馆防烟排烟资料下载-[江西]高层酒店通风及防排烟系统设计施工图(含节能设计)
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2014年设计内容:通风,防排烟送风方式:散流器送风项目位置:江西内容简介 一、工程概况:      本工程位于江西省,是一个高层酒店建筑,地上十一层,地下一层。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,排烟系统图,排风系统图,进风示意图,通风排烟平面图,通风平面图,屋顶风机布置平面图等...      二、通风排烟系统:      1.通风系统:地下室汽车库按防火分区各设机械排风系统.排风管兼排烟管共一条管道,平时排风.补风由汽车出入囗自然进风。地下室配电房.设
立即下载

大型星级酒店暖通及防排烟系统设计图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_2      文件 3MB 格式 zip

关键词: 正压送风系统图 空调水管平面图 地下室通风平面图

宾馆防烟排烟资料下载-大型星级酒店暖通及防排烟系统设计图
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:商业,娱乐,餐饮

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:22层

  • 地下层数:1层

  • 图纸深度:施工图

 本资料为"大型星级酒店暖通及防排烟系统设计图"~ 一. 设计依据 1.采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 2.旅馆建筑设计规范 JGJ62-90 3.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-95 4.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 5.公共建筑节能设计标准 GB50189-2005 6.业主对暖通空调专业的要求及建筑专业提供的条件图 二. 设计范围 地下一层至二十二层集中空调系统设计。 制冷机房、
立即下载

[陕西]大型高层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_3      文件 5MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 风机盘管加新风系统 机械通风系统

宾馆防烟排烟资料下载-[陕西]大型高层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)
设计说明:有建筑功能:商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:40303㎡地上层数:17层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统送风方式:散流器送风项目位置:陕西内容简介 本工程位于陕西省,是一个大型高层商务酒店建筑,建筑面积为40303平米,地上17层,地下1层。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,空调系统的划分、组成及设计运行工况,制冷机房、换热间设备布置图,制冷机房、换热间管道布置图,制冷机房、换热间热力系统图,锅炉房、水泵间设备及管道布置图,裙房屋面
立即下载

高层酒店空调通风防排烟施工图设计 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_4     文件 16MB 格式 rar

宾馆防烟排烟资料下载-高层酒店空调通风防排烟施工图设计
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:办公,宾馆

  • 高度类别:高层建筑

  • 建筑面积:58913㎡

  • 地上层数:20层

  • 地下层数:2层

一、工程概况:本工程为酒店的给排水及消防系统施工图设计。建筑总面积58913平方米,建筑高度87.35米。地上20层,地下2层,为一类高层公共建筑。设计范围包括:建筑物内部通风及消防防排烟、中央空调系统及冷热源设计、地下车库、设备用房通风及防排烟设计、生活热水及采暖锅炉房的设计。二、暖通系统1.空调水系统:空调冷、热水系统均采用一次泵末端变水量,冷机定水量系统。热源由市政热力提供。2.客房内设计采用FCU+PAU的空调形式(带热回收装置),淋浴室内设计机械排风系统,排风机采用管道式排风机。大堂接待、办公和电厅:该区域采用风机盘管+新风的空调形式。3.地下车库按防火分区设置机械排烟(机械排风)系
立即下载

[上海]多层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_5     文件 6MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 螺杆式风冷热泵机组 变冷媒多联空调系统 全空气空调系统

宾馆防烟排烟资料下载-[上海]多层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:14773.5㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介 一、工程概况:      本工程为上海市一商务酒店建筑,总建筑面积: 14773.5平方米,其中:地上建筑面积 10595.5平方米,地下建筑面积 4178平方米,地上四层,地下一层。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,通风空调系统
立即下载

多层酒店建筑通风及防排烟系统设计施工图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_6     文件 1MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 通风排烟系统 自然排烟系统

宾馆防烟排烟资料下载-多层酒店建筑通风及防排烟系统设计施工图
图纸深度:施工图图纸张数:12张内容简介 一、工程概况:   本工程为酒店前室正压送风及地下层排烟系统工程...   二、通风系统:   1.本大楼的防烟楼梯间采用自然排烟。   2.系统设计加压送风量为23000m3/h...      图纸共12张。  加压送风系统图  
立即下载

[辽宁]多层温泉酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(VRV系统) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_7     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 机械通风系统 机械排烟系统

宾馆防烟排烟资料下载-[辽宁]多层温泉酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(VRV系统)
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:5395㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:6张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:辽宁内容简介 一、工程概况:      本工程位于辽宁省,是一多层温泉酒店项目,总建筑面积约5395平方米,建筑高度23.8m,地上三层。图纸内容包含设计施工说明,一层通风、空调及防排烟平面图,二层通风、空调及防排烟平面图,三层通风、空调及防排烟平面图等...      二、空调系统:采用VRV系统...      三、通风防排烟系统:      1通风系
立即下载

[福建]酒店会所暖通空调及防排烟系统设计施工图纸(系统图多) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_8     文件 8MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 空调系统设计 防排烟系统设计 离心冷水机组

宾馆防烟排烟资料下载-[福建]酒店会所暖通空调及防排烟系统设计施工图纸(系统图多)
设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店,娱乐高度类别:高层建筑地上层数:39层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:53张设计时间:2008设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,四管制送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管项目位置:福建资料目录 主要设备明细表 防护单元二(二等人员)送风原理图 地下二层战时通风平面图 战时进风口部放大平、剖面图 地下室二层通风机房平面图 地下二层风管平面图 地下一层通风机房平、剖面图 二层空调平面图 二十二层(避难层,设备层)平面图 空调制冷系统原理图 锅炉油路
立即下载

[江苏]公寓式国际大酒店通风防排烟施工图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_9     文件 3MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 防排烟系统图

宾馆防烟排烟资料下载-[江苏]公寓式国际大酒店通风防排烟施工图
设计说明:有建筑功能:酒店图纸深度:施工图图纸张数:21张设计内容:通风,防排烟项目位置:江苏资料目录 设计施工说明 图纸目录 主要设备材料表 通风平面图 通风剖面图 正压送风系统图 正压送风口剖面图内容简介  本工程为江苏省某公寓式国际大酒店通风防排烟项目。设计内容:通风系统、排烟系统、防烟系统。    通风与排烟:电梯机房设机械通风,通风量按15次换气次数计算。地下汽车库设机械排烟,平时通风,火灾排烟;车道补风。配电间等地下设备间设机械通风;不符合自然排烟条件的内走道及商业的部分防烟分区设机械排烟;2个大餐厅分别设机械排烟,当其中1个餐厅发生火灾时,打开屋面任意....
立即下载

[贵阳]酒店式公寓空调及防排烟系统设计施工图(公寓 酒店 商业) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_10     文件 27MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 酒店空调通风排烟设计 集中空调系统

宾馆防烟排烟资料下载-[贵阳]酒店式公寓空调及防排烟系统设计施工图(公寓 酒店 商业)
设计说明:有建筑功能:住宅,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:48462㎡地上层数:17层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:49张设计内容:空调,通风,防排烟,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式项目位置:贵州资料目录 暖通设计说明 制冷机房、锅炉房水路系统图 G座酒店空调末端水系统图 地下室通风、排烟系统图 地下二层空调通风平面图 G座酒店空调水管平面图 G座酒店空调通风平面图 F座公寓空调通风平面图 制冷机房平面布置及剖面图 空调机房大样图 ......内容简介 一、工程概况:    本工程含公寓(F座
立即下载

某酒店防排烟系统设计图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_11     文件 940KB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑

宾馆防烟排烟资料下载-某酒店防排烟系统设计图
内容简介 1. 本酒店防烟楼梯间和左侧防烟前室采用自然排烟;走道以及右侧防烟前室采用机械排烟;并在右侧防烟前室内送风。    2. 送风口、排烟口均采用常闭型,联动送风机、排烟机,手动复位或设280C时重新关闭装置。    3. 有可开启外窗的房间采用自然排烟的方式。    4. 所有管道采用难燃或不燃材料制作,管道与墙体间隙采用不燃柔性材料严密填塞、充实。  2 3 4 
立即下载

某酒店防排烟施工图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_12     文件 513KB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑

宾馆防烟排烟资料下载-某酒店防排烟施工图
设计说明:无建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:13688㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:7张设计内容:通风,防排烟内容简介 图纸为某酒店防排烟施工图平面图,二层~五层走廊利用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区,每个防烟分区面积均不超过500m2,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的,排烟量按每平方米面积不小于60m3/h计算.担负两个或两个以上防烟分区的,按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.火灾时,由现场火灾探测器或消防控制中心发送信号,所有排烟口打开,排烟风机运行排烟.并把运行信号反馈到消防控制中心
立即下载

[广东]超高层商务公寓空调通风防排烟系统设计施工图(多栋建筑) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_13     文件 77MB 格式 rar

关键词: 商务公寓暖通施工图 机械排风系统 机械送风系统

宾馆防烟排烟资料下载-[广东]超高层商务公寓空调通风防排烟系统设计施工图(多栋建筑)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:住宅,酒店

  • 高度类别:超高层建筑

  • 建筑面积:52062㎡

  • 地上层数:40层

  • 地下层数:2层

 一、工程概况:本工程位于广东省,是多个高层综合办公楼超高层商务公寓建筑项目,地上最高40层,地下2层,总建筑用面积52062m2。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风、防排烟平面图,通风空调平面图,空调大样图等...  二、空调系统:采用分体空调...  三、通风设计:地下车库设置机械排风系统,排风量按6次/h换气,补风量按排风量的85%设计,不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统,排风系统与排烟系统合用...  四、防排烟设计:地下车库与平时通风相结合的排烟方式,朴延亮按6次/h计算,
立即下载

[广东]高档商业办公综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_14     文件 5MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 集中空调系统 水冷冷水机组

宾馆防烟排烟资料下载-[广东]高档商业办公综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图
设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:30672㎡地上层数:13层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:27张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,定流量,同程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,管道支吊架项目位置:广东内容简介 一、工程概况:      本工程位于广东省,是一个高档商业办公综合建筑,总建筑面积30672平米,地上13层,地下2层。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,空调风管平面图,空调风管水管平面图,空调水管平面图,防排烟系
立即下载

[广东]超高层商业中心空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_15      文件 30MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 螺杆冷水机组 热泵VRV空调系统

宾馆防烟排烟资料下载-[广东]超高层商业中心空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)
设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:超高层建筑地上层数:75层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:98张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔项目位置:广东内容简介 一、工程概况: 本工程位于广东省,是一个超高层商业中心建筑,地上75层,地下5层。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,通风系统平面图,空调、通风系统平面图,空调水系统平面图,空调冷媒系统平面图,机房通风系统平面图,人防战时通风设计总说明
立即下载

[北京]超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) 立即下载

等级:宾馆防烟排烟资料下载_16      文件 15MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 离心式冷水机组

宾馆防烟排烟资料下载-[北京]超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)
设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,餐饮高度类别:超高层建筑建筑面积:458292㎡地上层数:116层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:北京内容简介 一、工程概况:      本工程位北京市,是一个超高层商业综合楼建筑,地上116层,地下5层,建筑面积458292平方米。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,制冷系
立即下载

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20