内容简介 以溴化锂第二类吸收式热泵为研究对象,评价当低焓能源(50~C)作为驱动热源时的总体性能参数及工作效率。利用面向对象的分析方法,建立系统及组成部分的对象模型,并在此基础上利用VisualC++编写了模拟仿真软件,对溴化锂第二类吸收式热泵性能及多变参数进行了分析。
立即下载

精解溴化锂吸收式热泵原理和应用方案 查看详情

浏览数:1088 二类溴化锂吸收式热泵资料下载-精解溴化锂吸收式热泵原理和应用方案

溴化锂溶液的特性 在溴化锂吸收式制冷机中,水作为制冷剂用来产生冷效应,溴化锂溶液作为吸收剂,用来吸收产生冷效应后的冷剂蒸汽。因此,水和溴化锂溶液组成制冷机中的工质对。  1. 溴化锂水溶液是由固体的溴化锂溶质溶解在水溶剂中而成。常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃。供制冷机应用的溴化锂,一般以水溶液的形式供应。性状为无色透明液体;浓度不低于50%;水溶液PH值8以上。  2. 20℃时溴化锂溶解至饱和时量为111.2克,即溴化锂的溶解度为111.2克。溶解度的大小与溶质和溶剂的特性的关,还与温度有关,一般随温度升高而增大,当温
查看详情

低温空气源热泵机组(户式) 立即下载

等级:二类溴化锂吸收式热泵资料下载_2     文件 1.38MB 格式 pdf

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-低温空气源热泵机组(户式)
低温空气源热泵机组(户式)  机组性能参数  机组外形尺寸
立即下载

暖通空调规范-低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组 立即下载

浏览数:794

关键词: 暖通空调规范 低环境温度空气源多联式热泵机组

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-暖通空调规范-低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组
暖通空调规范-低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组
立即下载

多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求GB 27941-2011 立即下载

浏览数:597

关键词: 暖通空调工程 暖通空调规范

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求GB 27941-2011 立即下载

多联式空调(热泵)机组GBT18837-2015 立即下载

浏览数:608

关键词: 暖通空调工程 暖通空调规范

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-多联式空调(热泵)机组GBT18837-2015 立即下载

多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级GB 21454-2008 立即下载

浏览数:522

关键词: 暖通空调工程 暖通空调规范

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级GB 21454-2008 立即下载

18张实图,老师傅带你看热泵户式采暖那些不规范的安装! 查看详情

浏览数:226 二类溴化锂吸收式热泵资料下载-18张实图,老师傅带你看热泵户式采暖那些不规范的安装!

北方“煤改电”进行的轰轰烈烈,空气源热泵获得了大量应用。其节能、稳定、高效等优点也已经深入人心。同时,业内也有一些隐患:部分地区限制工期,赶工赶量,而且很多安装人员都是非专业的,其工程设计和安装的到底如何?  隐患1:保温没做好  保温是采暖系统中的一个非常重要环节,但很多安装都没做好。保温做的很差,管道也基本不做保温,这样散热会非常厉害。可能在天气相对暖和的时候系统效果还行,等进入真正的低温后,将会极大增加系统能耗,甚至温度无法达标。    特别值得提醒的一点是外机冷媒的接口位置很关键,必须做保温,但
查看详情

案例分享:户式水机+空气源热泵+高效末端地暖空调两联供 查看详情

浏览数:9633 回复数:8

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-案例分享:户式水机+空气源热泵+高效末端地暖空调两联供
户式水机+空气源热泵+高效末端舒适工程总结分享  一、 项目概况及系统功能简介 二、 设计方案(附增加变更) 三、 施工技术难点及解决方案    一、 项目概况及系统功能简介 1、 项目概况     仙女峰山庄为湖南省娄底市唯一纯别墅高档小区,位处娄底市南郊。暂时没有开通管道燃气,所以只能选电能源。本栋为双拼别墅,楼高四层,地上三层,半地下室一层。纯室内使用面积348平方米。本楼原为小区售楼中心,周围环境及风水相当好。我们的设计和施工也倍感压力,特别是外墙美观方面。
查看详情

[湖北]商业街空调通风及防排烟系统设计施工图(螺杆式风冷热泵机组) 立即下载

等级:二类溴化锂吸收式热泵资料下载_3     文件 1.69MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 螺杆式风冷热泵机组

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-[湖北]商业街空调通风及防排烟系统设计施工图(螺杆式风冷热泵机组)
设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:25988㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:湖北内容简介 一、工程概况:      本工程位于湖北省。总建筑面积:25988平方米,其中:地上建筑面积20360平方米,地下建筑面积5628平方米,地上4      层,地下1层,建筑高度:18.0米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风平面图,空消防机
立即下载

南方空气能热泵北上,呈现爆炸式增长趋势! 查看详情

浏览数:1893 二类溴化锂吸收式热泵资料下载-南方空气能热泵北上,呈现爆炸式增长趋势!

能源日益紧张的今天,无论是集中供热还是分散采暖,节能都是首要考虑的问题,采用新技术是提高采暖效率的关键。政府对节能政策的出台力度越来越大,对各类企业的生产要求也越来越高,因此空气源热泵行业面临极大的挑战。    近年来,空气源热泵和地源热泵受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点。    一、节能高效:热泵效率高,一份电力可产生三份的制热量;热泵高效出水温度在45-50度之间可设定,可直接用于地暖;而燃气壁挂炉高效水温在70-80度,需要通过混水才能用于地暖。    二
查看详情

[河北]五星级连锁酒店暖通空调设计施工图(水冷式除湿热泵 冷热源机房) 立即下载

等级:二类溴化锂吸收式热泵资料下载_4     文件 25.67MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 空调系统设计 通风排烟设计 地暖系统设计

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-[河北]五星级连锁酒店暖通空调设计施工图(水冷式除湿热泵 冷热源机房)
设计说明:有建筑功能:商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:77232㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:93张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统水系统:定流量,变流量,四管制送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管项目位置:河北资料目录 设计说明书 空调、通风平面图 新风机房平面图 风机房平面图 空调及排烟机房 地板采暖平面图 空调水系统原理图 设备管井详图 空调通风及防排烟系统原理图 冷源系统控制原理图 锅炉工艺流程图 ......内容简介 一、工程概况:   项目位
立即下载

某泳池一体式除湿热泵采购招标文件 立即下载

等级:二类溴化锂吸收式热泵资料下载_5     文件 102.00KB 格式 doc

二类溴化锂吸收式热泵资料下载-某泳池一体式除湿热泵采购招标文件
发布时间:2011适用地区:北京建筑功能:体育场馆招标形式:公开招标招标范围:部分招标招标组织形式:委托招标资格审查:资格后审资料目录 第一部分 采购公告 2 第二部分 投标须知 7 一、总则 7 二、采购文件 8 三、投标文件的编制 9 四、投标文件的递交 14 五、开标与评标 16 六、确定中标人及授予合同 17 第三部分 用户需求书 20 一、采购内容 20 二、承包范围 22 三、设备的防护、包装及运输 22 四、到货验收 23 五、培训及调试要求 23 六、其他要求 24 七、综合说明其它要求 24 第四部分 合同条款 26 一、设备及材料名称、数量、规格 27 二、卖方的