[分享]排烟风管设计资料下载

发表于2019-04-25    

排烟风管设计专题为您提供排烟风管设计的相关资料与视频课程,您可以下载排烟风管设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

小高层办公综合楼通风空调排烟系统设计施工图(热泵机组 风管配电) 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_1     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 通风空调系统 排烟系统设计

排烟风管设计资料下载-小高层办公综合楼通风空调排烟系统设计施工图(热泵机组 风管配电)
设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:19张设计内容:空调冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全水系统送风方式:散流器送风内容简介 一、工程概况:   地下一层,地上主体九层,地上部分设置集中空调系统...   二、冷热源:   设置在屋面的热泵机组提供...   三、空调系统:   1.一~九层为风机盘管(水-水)系统,风机盘管为卧式暗装普通型。   2.地下室等采用机械排风,上部侧回风...   四、通风排烟系统:   1.地下室排风管和排烟管共用;地下室风机平时排风,失火时排烟,排烟防火阀平时常开,280°C自动关闭。
立即下载

[QC成果]提高空调排烟共用风管的系统切换成功率 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_2     文件 7MB 格式 ppt

关键词: 空调通风系统 共用风管系统

排烟风管设计资料下载-[QC成果]提高空调排烟共用风管的系统切换成功率
内容简介  地下空间工程空调通风系统与排烟系统共用管路及末端,相邻防火分区消防系统联动时, 同一风机房内相关全自动防火阀须在“空调/消防”状态切换。    本项目空调/排烟共用风管系统共46个。    由于规范及相关消防法律法规的明确要求,当商场内发生火警险情的时候,相应的防排烟系统必须保证能正常运行,这就要求了本课题中的系统切换成功率要达到100%。   ……   末端原因:   1、空气潮湿   2、阀体机构保护不足   3、测试仪表失灵   4、进场材料无检验   5、编程出错   6、消防电源电压不足   7、接线错误   8、电动阀安装错误   9、技术交底无针对性   1
立即下载

酒店综合楼暖通施工图(空调风管,空调水管,防排烟系统,通风机详图,支吊架大样图,防火阀详图) 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_3     文件 9MB 格式 zip

排烟风管设计资料下载-酒店综合楼暖通施工图(空调风管,空调水管,防排烟系统,通风机详图,支吊架大样图,防火阀详图)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:酒店

  • 建筑面积:30672㎡

  • 地上层数:13层

  • 地下层数:2层

  • 图纸深度:施工图

一、工程概况 总建筑面积约为30672平方米,地下二层、地上十三层。首层为商业、二层为客房和办公室,三层为客房,四到七层为办公室,八至十三层为酒店客房。 二、设计说明 空调系统设计 1. 根据甲方要求,本工程客房、办公和商场、经济型客房分别设置集中空调系统,客房冷源为两台水冷冷水机组(带热回收)组合模块式风冷冷水/热泵全热回收机组机组;客房的冷负荷被分成两部分,第一部分为两台325KW水冷冷水机组(占冷量的2/3),第二部分为模块式风冷冷水/热泵全热回收机组(占冷量的1/3,同时满足客房的供暖要求)。夏天主要运行水冷冷水机组(免费提供生活热水)为主,当冷
立即下载

天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图) 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_4     文件 5MB 格式 dwg

排烟风管设计资料下载-天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:科研

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:16层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

 一、工程概况 本工程为天津市某公司研发大楼项目,本项目主要有1#研发楼、2#研发楼。1#、2#研发楼分别为地上16层,建筑高度79.45m,占地面积1299平米,其主要功能为研发用房,1#、2#研发楼采用框筒结构形式。 二、设计说明 1、本工程总计算空调冷负荷为5449.6kW(1#、2#研发楼、食堂),1#、2#研发楼空调冷负荷均为262kw,面积冷指标125M/m2;总供暖热负荷4016.5kW,1#、2#研发楼供暖热负荷均为1880kw,建筑面积热指标89.6w/m2。1#研发楼一层数据中心本设计预留恒温恒湿机组电量,后期有专业厂家设计。&nbs
立即下载

[QC成果]提高篮球中心防排烟系统玻镁弧型风管施工质量 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_5      文件 78MB 格式 ppt

关键词: 玻镁弧形风管质量控制 玻镁弧形风管施工 成品保护措施

排烟风管设计资料下载-[QC成果]提高篮球中心防排烟系统玻镁弧型风管施工质量
内容简介  本篮球中心项目建筑面积60600平方米,其中主体育馆57600平方米,约16000座席,配套后勤楼约3000平方米,结构类型为钢筋混凝土框架结构,屋盖采用钢桁架结构。    本工程防排烟系统风管采用玻镁复合风管,根据结构特点,风管弧形布置,内环为近似椭圆形,外环为近似圆形,特别是内环各段弧形的曲率半径均不相同,而且必须保证风管与建筑统一协调,弧形风管施工是本工程的重点和难点。   ……   造成“玻镁弧形风管质量缺陷”的末端因素如下7个:   ①工人技术不娴熟   ②胶粘剂配合比不合理   ③板材厚度不均匀   ④养护时间不够   ⑤夹具选择不合理   ⑥养护环境不正确
立即下载

建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

学员数 599 好评率 98%

关键词: 建筑暖通设计 暖通设计培训 暖通设计入门 采暖供热系统 中央空调系统

排烟风管设计资料下载-建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

暖通施工图构成及识图(二) 立即试听

学员数 1696 好评率 98%

关键词: 暖通施工图制图规范 暖通空调制图标准 暖通管道

排烟风管设计资料下载-暖通施工图构成及识图(二) 立即试听

中小型地下车库无风管通风排烟系统设计 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_6     文件 494KB 格式 pdf

关键词: 暖通空调专业论文 通风除尘及防排烟 中小型地下车库

内容简介 与传统的地下室通风排烟系统不同,本文介绍了一种住宅区中小型地下车库的无风管通风排烟系统设计。该设计平时采用诱导通风系统合理组织气流,火灾时转入排烟系统,排风口与排烟口、排烟机与排风机均合用,两个系统合二为一因排风、排烟口设置在通风井道侧墙处,没有水平风管设置,可有效降低地下室层高。  
立即下载

共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底,附详图 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_7     文件 4MB 格式 pdf

排烟风管设计资料下载-共板法兰、角钢法兰风管制作安装技术交底,附详图
二、施工准备 材料要求:镀锌钢板其厚度应均匀,表面应光洁有锌皮花纹,无裂纹,黑点和锈斑如有白色水锈应清除后使用,锌皮脱落或锈蚀的镀锌钢板不得使用。 作业条件:图纸已熟悉,并且经过会审,对建筑结构和电气暖卫施工图的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案。 对风管的制作尺寸,采用的技术标准,接口及法兰连接方法已经明确。 施工中应严格按图施工,当设计无规定时,应依照技术交底与有关国家标准与规范施工。 三、操作工艺 1)材料检验 制作风管的钢板厚度符合施工验收规范要求。镀锌钢板表面不得有裂纹、结疤及水印缺陷.
立即下载

通风工程风管制作安装技术交底 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_8     文件 637KB 格式 pdf

关键词: 风管安装技术 风管吊架间距 风管法兰连接 镀锌钢板风管

排烟风管设计资料下载-通风工程风管制作安装技术交底
交 底 内 容:角钢法兰风管制作安装 说明:防排烟系统,空调回风系统,长边大于1250mm的空调送风系统/新风系统/排风系统采用角钢法兰制作. 一、 工作内容 1. 主要工作内容:角钢法兰风管制作安装。 2. 施工区域:商业一二区夹层 首层及二层。(详见施工图) 3. 施工材料:主要为镀锌钢板、角钢、镀锌丝杆等 二、质量标准及图纸依据 1.质量标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002; 《通风管道施工技术规程》
立即下载

提高角钢法兰钢板风管制作合格率QC成果书 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_9     文件 6MB 格式 pdf

关键词: 角钢法兰钢板风管 咬边口磨损过度 法兰配孔错位 安装质量验收

排烟风管设计资料下载-提高角钢法兰钢板风管制作合格率QC成果书
一、工程概况 北京某地铁综合机电改造通风空调系统主要有:轨行区防排烟系统,车站排烟兼排风系统、新风系统。其中轨行区防排烟系统风管体积较大,每日的施工作业须在凌晨0:30~3:30内完成,且不得影响地铁运营,安全风险大。车站轨行区防排烟通风管大边长尺寸主要为2000mm、1700mm、1600mm三种规格,风管面积约为1600㎡,全标段共15380 ㎡...  提高角钢法兰钢板风管制作合格率QC成果书  选题理由  现状调查  角钢法兰钢板风管不合格因素统计    &
立即下载

风管及配件制作安装工程施工技术交底,拿来就能用! 查看详情

浏览数:2410

关键词: 风管制作工艺 共板式法兰连接

排烟风管设计资料下载-风管及配件制作安装工程施工技术交底,拿来就能用!
1所依据技术文件及标准规范  1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范;  2施工程序及技术要求  风管钢板的用料规格 根据施工规范及图纸要求,本工程钢板用料规格见下表:  序号 系统类别 风管长边尺寸(mm) 板材 备注 1 送排风、空调风、楼梯加压系统风管 
查看详情

写字楼防排烟课程设计 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_10     文件 757KB 格式 pdf

关键词: 风管尺寸设计 排烟风机设计

排烟风管设计资料下载-写字楼防排烟课程设计
建筑分类:建筑内部地下一层为车库兼人防地下室,首层为商场及写字楼(酒店)门厅,2-4层为商场,5-20层为酒店。根据《高层民用建筑设计防火规范》因为此建筑高度超过24m,所以属于高层建筑。 因为此建筑超过24m或50m以上部分为商住楼且任一楼层建筑面积都超过1500㎡,所以属于一类建筑。且该建筑设有自动灭火系统。 地下车库:因为汽车库最大停车辆为62辆属于Ⅲ类,耐火等级为一二级,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.1和5.1.2条防火分区最大允许建筑面积为2000㎡,又因为设置自动灭火系统,所以最大允许建筑面积增加一倍,该综合楼地下车库建筑面积为3705㎡,所以整个地下
立即下载

风管安装的21种质量通病 查看详情

浏览数:3007 排烟风管设计资料下载-风管安装的21种质量通病

  通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0.1056P0.65 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.0117P0.65 式中 QL 、QM 、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位
查看详情

高层建筑防排烟设计规范 立即下载

等级:排烟风管设计资料下载_11     文件 325KB 格式 pdf

排烟风管设计资料下载-高层建筑防排烟设计规范
高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。长度超过20m的内走道。机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。采用金属风道时,不应大于20m / s。通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施
立即下载

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20