[分享]风口布置计算资料下载

发表于2019-04-19    

风口布置计算专题为您提供风口布置计算的相关资料与视频课程,您可以下载风口布置计算资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

风口布置设计计算表 立即下载

等级:风口布置计算资料下载_1     文件 17KB 格式 xls

内容简介 依据《民用空调设计手册》编制的一个对于风口的设置是否合理的校核表  
立即下载

通风工程风口风速指南 查看详情

浏览数:971 风口布置计算资料下载-通风工程风口风速指南

1、排烟口的风速≤10m/s 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。 3、空调回风口的吸风速度:  7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。 8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、
查看详情

暖通负荷计算 查看详情

浏览数:1435 风口布置计算资料下载-暖通负荷计算

一、冷负荷计算 参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》计算负荷 空调区的夏季冷负荷宜采用计算软件进行计算,采用简化计算方法时,按非稳态方法计算的各项逐时冷负荷,宜按下列方法计算。 1.通过围护结构传入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,按式(7.2.7-1)~式(7.2.7-2)计算:  时间 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00&nb
查看详情

建筑防烟排烟系统设计计算及示例 查看详情

浏览数:1261 风口布置计算资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例

 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除  本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》  3.4机械加压送风系统风量计算: 3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。 &nb
查看详情

建筑工程土建项目工程量计算式汇总(含水暖电气) 查看详情

浏览数:1721 风口布置计算资料下载-建筑工程土建项目工程量计算式汇总(含水暖电气)

 建筑工程土建项目与水暖电气工程量计算式 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)*(B+4)=S底+2L外+16 式中:S—平整场地工程量;A—建筑物长度方向外墙外边线长度;B—建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底—建筑物底层建筑面积;L外—建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成
查看详情

土建、装饰、安装全套计算规则(造价手算法宝) 查看详情

浏览数:1778 风口布置计算资料下载-土建、装饰、安装全套计算规则(造价手算法宝)

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。&n
查看详情

[浙江]高层建筑空调通风防排烟系统设计施工图(含负荷计算 人防设计) 立即下载

等级:风口布置计算资料下载_2      文件 21MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 宾馆酒店建筑 全空气空调系统 通风防排烟系统 新风加盘管系统

风口布置计算资料下载-[浙江]高层建筑空调通风防排烟系统设计施工图(含负荷计算 人防设计)
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:56846㎡地上层数:23层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:90张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,变流量,双管制,四管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔项目位置:浙江内容简介 一、工程概况:   项目位于浙江省,地面共23层,地下二层,总建筑面积56846平方米,建筑高度99.95m为一类高层建筑....   二、冷热源:   冷源采用离心制冷机,热源采用真空热水机...   三、空调系统:
立即下载

49款、百余条工程计算规则(涉及土建、装饰、安装工程)! 查看详情

浏览数:1798 风口布置计算资料下载-49款、百余条工程计算规则(涉及土建、装饰、安装工程)!

 第一部分 建筑工程      一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平     1、平整场地计算规则     (1)清单规则:按设计尺寸以建筑物首层面积计算。     (2)定额规则:按设计尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。      2、平整场地计算公式     S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16。     式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底
查看详情

土建与水电全套计算规则(全面总结),值得珍藏! 查看详情

浏览数:1456 风口布置计算资料下载-土建与水电全套计算规则(全面总结),值得珍藏!

 第一部分 建筑工程 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算开挖土方计算规则(1)、清
查看详情

80条值得再看一眼的造价计算规则,都知道有什么吗? 查看详情

浏览数:4638 回复数:6

风口布置计算资料下载-80条值得再看一眼的造价计算规则,都知道有什么吗?
 1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。 2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。 即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1钢筋混凝土梁的箍筋数量应该按照梁的净长计算,也就是梁的净长减掉50mm*2,这里50mm是梁上的第一根箍筋距离柱子边的距离,也被称作起步距离。即:梁的箍筋数量=(
查看详情

住宅卫生间布置设计要点总结 查看详情

浏览数:3388 风口布置计算资料下载-住宅卫生间布置设计要点总结

来源:搜设计 一、概述 住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间,卫生间是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间,当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点,且设计也朝着日趋精、善、美的方向发展。 卫生间(bathroom)——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间。  二、规范要求 1、卫生间的布置 (1)、每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定: A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器
查看详情

[山东]商业综合体项目暖通施工图(含负荷、水力计算表,空调机房详图,制冷机房详图) 立即下载

等级:风口布置计算资料下载_3     文件 52MB 格式 zip

关键词: 负荷水力计算表 空调机房详图 制冷机房详图

风口布置计算资料下载-[山东]商业综合体项目暖通施工图(含负荷、水力计算表,空调机房详图,制冷机房详图)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:商业,酒店,娱乐,餐饮

  • 高度类别:高层建筑

  • 建筑面积:200697㎡

  • 地上层数:11层

  • 地下层数:2层

一、建筑概述 本工程为商业综合体,总建筑面积为200697㎡。地下2层,地上11层(其中酒店为11层,其余商业等为4层)。裙房的建筑高度是23m,塔楼的建筑高度是49m。地下建筑面积为98391㎡,其中地下二层为汽车库和设备用房,地下一层为超市和商业区;地上建筑面积为102306㎡ ,主要功能是商业、娱乐餐饮、影院、酒店等。地下二层部分区域为人防(人防由当地设计院设计)。 二、空调、通风部分 1、空调系统设置 (1)、影院空调系统设计(由影院的冷冻机房单独供应) 影院按影厅分9个空调系统,每个影厅采用低速单风道全空气空调系统,采用卧式组合空调机
立即下载

管道井的布置——住宅建筑 查看详情

浏览数:638 风口布置计算资料下载-管道井的布置——住宅建筑

  一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 