[分享]空调管路选型资料下载

发表于2019-03-22    

空调管路选型专题为您提供空调管路选型的相关资料与视频课程,您可以下载空调管路选型资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

中央空调系统主机、末端、管路等等选型计算 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_1      文件 3MB 格式 pdf

空调管路选型资料下载-中央空调系统主机、末端、管路等等选型计算
一、目录 如何开始专业化设计 1、暖通空调系统的组成: 2、暖通空调系统设计的任务: 3、暖通空调系统设计的构成简图 4、冷、热源机房设计对建筑专业的要求 5、管道设置对建筑专业的要求 6、末端设计对建筑专业的要求 7、消防设计对建筑专业的要求 8、系统设备选型及案例分析 锅炉、水泵、冷却塔、一次回风系统、风机盘管加新风系统、风管、风口、风量、风压等的选择计算等 二、相关图片  暖通空调系统  设计依据来源  设计步骤&nbs
立即下载

[图文丰富]空调水系统选型步骤(末端、机组、水泵、冷却塔..) 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_2      文件 6MB 格式 ppt

空调管路选型资料下载-[图文丰富]空调水系统选型步骤(末端、机组、水泵、冷却塔..)
讲义内容 青岛地区有一座具有住宿、商业、餐饮、娱乐等多种功能的旅游宾馆,总层数13层,其中地上首层为商场、大堂、咖啡廊及酒店办公用房,二层为中餐厅和娱乐城,三层至十二层为客房,地下一层为中央空调机房及停车场。宾馆总建筑面积约8000㎡,厨房、发电机房、配变电房等附属功能用房另建。  备注:该宾馆位于市郊,周围环境空旷,有大面积绿化植被,顶层保温隔热良好,周边没有任何天然冷热源可用。空调只用于夏季制冷,请为本宾馆选择合适空调机组并完成初步的设计。 讲义目录 1、末端选型 2、机组选型 3、管路选型 4、水泵选型 
立即下载

空调水系统设计选型(分五步详解) 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_3      文件 6MB 格式 ppt

空调管路选型资料下载-空调水系统设计选型(分五步详解)
本资料为"空调水系统设计选型(分五步详解)"~ 概述: 那我们到底按照什么步骤来完成这个工作呢,我们一起来看一下,今天给大家介绍的是水机选型的基本步骤,也就是说是水机选型过程当中比较重要的几个步骤,一共分为6个步骤,末端选型,机组选型,管路选型。水泵选型,冷却塔选型和选型完成,说白了,其实就是五步就可以完成这个工作了,今天我们就试着一步一步的来看,来计算啊,看看到底能不能给完成水系统的选型... 图片展示:  空调水系统设计选型(分五步详解)  末端选型  机组选型 &nbs
立即下载

全面系统学习机房精密空调设计、选型、安装、维保 查看详情

浏览数:2055 空调管路选型资料下载-全面系统学习机房精密空调设计、选型、安装、维保

第一章机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度 停机时电子计算机机房内的温湿度 开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。 主机房区的噪声声压级小于68分贝; 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕; 送风速度不小于3米/秒; 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。  第二章机房专用精密空调特点 一、大风量、小
查看详情

合理进行中央空调设计选型(案例分析) 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_4     文件 4MB 格式 ppt

关键词: 暖通空调培训讲义 空调系统设计

空调管路选型资料下载-合理进行中央空调设计选型(案例分析)
内容简介 中央空调设计PPT教程,从三个方面进行中央空调设计选型说明,包括空调设计的基本参数、空调系统的设计以及中央空调设计案例简析(负荷分析、室内设备选型分析、室外设备选型分析、系统划分分析、冷媒系统管路分析 、送回风系统分析 、新排风系统分析凝结水系统分析)......     空调冷负荷设计  新、排风系统案例分析  冷媒系统管路分析  
立即下载

空调水系统阻力计算及水泵选型若干问题 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_5     文件 331KB 格式 pdf

内容简介 指出目前一些设计人员在设计空调水系统时,仅根据经验值估算管道内径、计算管路队力和选配系统循环水泵的流量和扬程。建议应认真进行水力计算,合理选择水泵扬程和流量。  
立即下载

某火锅店空调通风系统设计毕业设计 立即下载

等级:空调管路选型资料下载_6      文件 1,019KB 格式 doc

关键词: 空调负荷概算 空调系统计算

空调管路选型资料下载-某火锅店空调通风系统设计毕业设计
本资料为"某火锅店空调通风系统设计毕业设计,50页,word文档"~ 摘 要 本设计为唐山凤凰园火锅店风冷热泵空调。设计内容包括:方案的比较、负荷计算、空气处理过程的选择、设备选型,水管路和风管路系统的设计及附属设备的选型,并进行设计说明书的编制和施工图的绘制。通过计算,本工程夏季总冷负荷为531.05kW,冬季总热负荷为70.98kW。制冷设备选用机组的制冷量为620kW。建筑物的冷源由机组提供,热源由市政管网提供,用板式换热器将95℃/70℃的热水换至60℃/50℃供空调使用。本工程主机选用风冷热泵机组。风冷热泵机组是一种节能、节水和环保的设备,一机
立即下载

风机盘管原理、分类、选型、接线与常见故障处理 查看详情

浏览数:1438 空调管路选型资料下载-风机盘管原理、分类、选型、接线与常见故障处理

 精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。   制冷过程:   压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。   精密空调的分类:   按出风方式可分为:上
查看详情

基于高层建筑暖通空调设计中的问题分析与研究 查看详情

浏览数:1057 空调管路选型资料下载-基于高层建筑暖通空调设计中的问题分析与研究

暖通空调系统概述  暖通空调系统种类繁多,但是基本原理都是相通的。其常见的类型有:分散式供冷或供热、热泵系统、热回收系统和蓄冷。另外还有:空气水系统、全空气系统和全水系统。 空气水系统 这类系统通常是用冷水带走空调空间的大多数显热负荷,而用空气提供通风以保证空气质量并带走由于空间的潜热负荷造成的湿气,当然空气也提供一些额外的显热冷却。 全空气系统 在这类系统中,空调空间的所有要求(如加热、加湿、冷却及除湿等)都靠送风来满足。 全水系统 这类系统指那些具有风机盘管、组合通风装置或重力循环式室内末端的系统,未调节的流通
查看详情

超全的风机选型常用计算 查看详情

浏览数:1981 空调管路选型资料下载-超全的风机选型常用计算

风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。   按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。  按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)&n
查看详情

静压箱的作用、原理、选型 查看详情

浏览数:1150 空调管路选型资料下载-静压箱的作用、原理、选型

 静压箱作用:  1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、内衬消声材料,可以降低噪音(消声量10-20dB(A)); 3、风量均匀分配; 4、 在实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接头的作用。 5、静压箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的
查看详情

暖通空调专业识图与施工 查看详情

浏览数:3573 空调管路选型资料下载-暖通空调专业识图与施工

暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。   主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热装置转换出来,常见的水-水换热器、汽-水换热器和空气-空气换热器属于此范畴。值得一提的是,我们常使用的风机盘管、空气处理机组等设备组合了风机与换热盘管,既提供了空气输送动力
查看详情

暖通空调工程识图与施工 查看详情

浏览数:3607 空调管路选型资料下载-暖通空调工程识图与施工

暖通空调工程的主要功能 (1)为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。 (2)为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转,维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。 (3)按消防法规要求,暖通空调工程还担负着为在火灾发生时利用机械通风设备,强制排出火灾燃烧烟气和强制输入室外新鲜空气的作用。 (4)在大多数附有地下室或无外部通风构造的室内空间的建筑物中,暖通空调工程利用机械通风设备强制实现室内外空气的交换。 暖通空调
查看详情

详细暖通空调工程设计流程,在这里! 查看详情

浏览数:1953 空调管路选型资料下载-详细暖通空调工程设计流程,在这里!

 设计的质量决定着空调工程的投资大小、空调系统的性能好坏和能耗高低。 为了使空调工程设计能与社会、经济发展水平相适应,达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的目标,在设计时应做到既要设计合理,又要经济适用;既要把握设计标准,又要满足建设方要求;既要积极采用先进技术、先进设备和新型材料,又要注意节能和环保。 各阶段设计文件要完整,内容和深度要符合国家住建部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的要求,文字说明和图样准确、规范、清晰,无错、漏等。本次课件的主要内容: 空调工程设计前的准备 1.了解设计对象情况并收集相关资料 
查看详情

制冷空调培训资料,制冷人必懂! 查看详情

浏览数:1732 空调管路选型资料下载-制冷空调培训资料,制冷人必懂!

1、制冷空调常用单位换算  能 量 = 功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)  (1)能量单位: 国制: j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal   (2)功率单位: 国制:w、kw;英制: kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h   (3)马力(匹)HP 、冷吨 RT : 1 HP = 735 w 1 RT = 3.516 kw =302
查看详情

乙二醇定压补水机组的选型 查看详情

浏览数:1549 空调管路选型资料下载-乙二醇定压补水机组的选型

北京柯林沃  乙二醇定压补液机组是一种用于乙二醇循环溶液系统的一种稳压补液装置,广泛应用于空调、制冷工艺,生产工艺系统等,能减少泵的启动次数,可吸纳乙二醇溶液系统的部分膨胀量,易于实现自动补液、恒定压力等功能。   功能特点: 1)能够精准的控制系统压力在设定范围内。 2)能够对系统自动进行补液。 3)消除系统中的水由于温度变化引起管路压力变化。   工作原理: 乙二醇定压补液机组利用气体的可膨胀性进行工作。它主要由溶液罐、囊式定压罐、补液泵、压力开关、控制箱、底座,以及连接管路等组成。当系统内温度升高时乙二醇
查看详情

空调系统设计参考笔记 查看详情

浏览数:2157 回复数:6

空调管路选型资料下载-空调系统设计参考笔记
 一、末端设备冷负荷指标: 序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统 1 普通办公室(内区) 220w/m2 170w/m2 2 普通办公室(外区) 220-240w/m2 200w/m2 3 办公室(老大经理财务等) 250w/m2 220w/m2 4 接待室 230w/m2 210w/m2 5 大、中、小会议室 330、300、280w/
查看详情

14种冷热源及空调系统特点介绍 查看详情

浏览数:1656 空调管路选型资料下载-14种冷热源及空调系统特点介绍

1.常规电制冷空调系统  目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。 优点: ① 系统简单,占地比其他形式的稍小; ② 效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3; ③ 设备投资相对于其他系统少。 不足之处: ① 冷水机组的数量与容量较大,相应地其他用电设备数量、容量也增加,加大了维护、维修工作量。 ② 总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。 ③ 所使用电均为高峰电,不享受峰谷电价政策,运行费用高。 ④ 在拉闸限电时出现空
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20