[分享]风管吊支架资料下载

发表于2019-02-20    

风管吊支架专题为您提供风管吊支架的相关资料与视频课程,您可以下载风管吊支架资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

风管面积及支架法兰计算2007增强版 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_1     文件 41KB 格式 xls

风管吊支架资料下载-风管面积及支架法兰计算2007增强版
空调风管面积、吊支架、法兰估算计算表  
立即下载

值得收藏!通风风管安装施工规范 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_2      文件 42KB 格式 pdf

风管吊支架资料下载-值得收藏!通风风管安装施工规范
总结:按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时, 可先把两端安好, 然后以两端的支架为基准, 用拉线法找出中间支架的标高进行安装。立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。风管支吊架间距如无设计要求时, 对不保温风管应符合下表的要求。 对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时, 按下表间距要求值乘以 0.85。 螺旋风管的支、 吊架间距可以适当增加。  &nbs
立即下载

暖通管道吊支架施工标准 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_3     文件 839KB 格式 pdf

关键词: 暖通管道吊支架 暖通施工标准

风管吊支架资料下载-暖通管道吊支架施工标准
管道安装在机电安装工程中占较大的比重, 而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。   暖通实例   立柱横担   龙门吊  
立即下载

BIM技术应用于风管水管预制安装的实例赏析 查看详情

浏览数:1133 风管吊支架资料下载-BIM技术应用于风管水管预制安装的实例赏析

以上海某地铁站的机电安装工程为实例,展示该项目在冷冻机房安装上是如何应用BIM技术的?  · 通过CAD图进行冷冻机房管线三维建模  · 根据CAD图及设备样本进行机电设备信息建模   · 检测出冷冻机房管线管线碰撞  · 优化后的冷冻机房管线图  · 确定主要吊支架形式及以CAD形式出图进行预制加工   三维草图→三维模拟渲染图→现场安装情况 冷冻机房三维草图1  ↓ 冷冻机房三维模拟渲染图1  
查看详情

风管安装的21种质量通病 查看详情

浏览数:3007 风管吊支架资料下载-风管安装的21种质量通病

  通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0.1056P0.65 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.0117P0.65 式中 QL 、QM 、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位
查看详情

图文并茂的风管施工工艺标准 查看详情

浏览数:2443 风管吊支架资料下载-图文并茂的风管施工工艺标准

  (一)风管制作 1、组织有关人员熟悉图纸,对现场施工人员进行安全技术交底。 2、在现场与施工图纸对照,绘制草图。根据工程进度组织材料分批购进,加工顺序依先上后下,先大后小的原则。 3、检查制作风管用的镀锌钢板及角钢和辅料的质量情况,无出厂合格证或质量鉴定文件者不得使用。且镀锌钢板表面应平整、厚度均匀、无明显的压伤现象,并不得有裂纹、结疤、刺边、锈蚀、水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹;角钢要等型均匀,无裂纹扭曲及其它影响质量的缺陷。 4、工艺流程 5、咬口形式采用单咬口或转角咬口。  6、制作风管及配件的
查看详情

图解风管工程量的计算方式 查看详情

浏览数:2272 风管吊支架资料下载-图解风管工程量的计算方式

图解风管工程量的计算方式 在计算风管长度时,应减去部件(风管阀门、风口、风帽、罩类、风压箱、消声器等)所占位置的长度,部分通风部件的长度参考如下: 蝶阀:L=150mm。 止回阀:L=300mm。 密闭式对开多叶调节阀:L=210mm。 圆形风管防火阀:L=风管直径D+240mm。 矩形风管防火阀:L=风管高度B+240mm。 通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度,如下图所示:         在风管工程量计算中:各
查看详情

采暖、通风与空气调节工程安装工艺标准(试行版)——风管施工 查看详情

浏览数:2960 风管吊支架资料下载-采暖、通风与空气调节工程安装工艺标准(试行版)——风管施工

 ▼ 第五节 无机玻璃风管的制作、安装工艺6.5.1 施工操作工艺  6.5.1.2配料计量 6.5.1.2-1 按中华人民共和国建筑工业行业标准(JG/T117-1999)要求进行配料。  6.5.1.2-2 主材与计量 28°卤水:100菱苦土:100 耐火材料:30 光亮剂:5 乳液:2 助剂:1 颜料:2  6.5.1.2-3 表层采用有捻白金布;中层采用中碱玻纤布。  6.5.1.2-4无机胶凝材料水化时的PH值<8.8,并对玻纤布无碱性腐蚀; 玻璃纤维网
查看详情

空调大样之吊支架 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_4     文件 190KB 格式 rar

风管吊支架资料下载-空调大样之吊支架
内容简介 包括立管支架、吊杆、吊架、多管吊架、排水接管、空调箱接管、悬吊式水管支撑及风管固定等详细大样图。  
立即下载

空调大样之吊支架系列 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_5     文件 190KB 格式 rar

关键词: 暖通空调节点详图 空调大样之吊支架系列

风管吊支架资料下载-空调大样之吊支架系列
内容简介 包括立管支架、吊杆、吊架、多管吊架、排水接管、空调箱接管、悬吊式水管支撑及风管固定等详细大样图。  
立即下载

经典!暖通通风管道施工技术交底 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_6     文件 123KB 格式 pdf

关键词: 暖通工程施工 施工技术交底

风管吊支架资料下载-经典!暖通通风管道施工技术交底
风管安装:充分熟悉施工图及说明, 综合分析风管与风管、 风管与水管、 风管与吊顶之间的空间关系,并找出它们之间的协调关系,最终确定风管的平面位置和安装标高。与土建施工密切配合, 预留安装孔洞, 复核安装现场尺寸和标高, 并经检查符合设计要求。风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定,必须符合其技术文件的规定。吊、托架安装时,圆风管以管中心标高,矩形风管以底标高为准,按照设计标高定出吊托架横梁面到地面的安装距离。   暖通实例   施工准备   检查项目 
立即下载

给排水、通风管道支架估算表 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_7     文件 22KB 格式 xls

关键词: 给排水管道支架计算表 通风管道支吊架计算

风管吊支架资料下载-给排水、通风管道支架估算表
内容简介 给排水、通风管道支架估算表,excel表格,填入风管面积或水管道长度,即可得到管道支吊架估算量,可简化工程量计算,供造价工作者使用!  风管吊支架估算表 
立即下载

必读!暖通空调施工方案 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_8      文件 256KB 格式 pdf

关键词: 暖通工程施工 暖通管道安装 暖通通风阀门

风管吊支架资料下载-必读!暖通空调施工方案
内容摘要:风管支、吊架的制作应注意的问题:支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成; 斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢; 支、 吊架在制作前, 首先要对型钢进行矫正。矫正的方法分冷矫正和热矫正两种。小型钢材一般采用冷矫正, 较大的型钢需加热到 900℃左右进行热矫正。矫正的顺序应该先矫正扭曲、后矫正弯曲。钢材切断和打孔,不应使用氧气 -- 乙炔切割,支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取。套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托盘最低点。   风阀门   施工准备阶段   
立即下载

[全国]实现质量管理新技术应用策划(共13页) 立即下载

等级:风管吊支架资料下载_9     文件 7MB 格式 pptx

关键词: 大面积地坪激光整平施工技术 铝合金模板施工技术 钢爬架施工技术 预制楼梯施工技术 异型结构铝框胶合板施工技术 成品砂浆施工技术 自动焊接施工技术

风管吊支架资料下载-[全国]实现质量管理新技术应用策划(共13页)
【全国】实现质量管理新技术应用策划(共13页),PPT格式。 主要内容: 1.大面积地坪激光整平施工技术 2.铝合金模板施工技术 3.钢爬架施工技术 4.预制楼梯施工技术 5.异型结构铝框胶合板施工技术 6.成品砂浆施工技术 7.高压垂吊式电缆敷设技术 8.共板法兰风管技术 9.成品支架施工技术 10.自动焊接施工技术 11.延时摄影技术 12.其他质量管理措施  大面积地坪机关整平施工技术  钢爬架施工技术 &nb
立即下载

几十项施工错误!你都知道吗? 查看详情

浏览数:690 风管吊支架资料下载-几十项施工错误!你都知道吗?

 有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓,两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓,两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓,两手硬”  三个“两手抓”,还都硬! 也真是没谁了! 一、地基基础 1、土方回填沉降。 2、沉降观察点破坏,沉降记录过早结束。 3、地下室质量不均衡。 4、分包单位资料不完整。 5、地下室过长(超规范),没设温度缝,地板墙体产生裂缝。  土方回填沉降1  土方回填沉降2 &nb
查看详情

88个施工错误,个个典型,堪称教科书! 查看详情

浏览数:5955 回复数:12

风管吊支架资料下载-88个施工错误,个个典型,堪称教科书!
有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓,两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓,两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓,两手硬” 。 三个“两手抓”,还都硬!也真是没谁了! 一、地基基础1、土方回填沉降。 2、沉降观察点破坏,沉降记录过早结束。 3、地下室质量不均衡。 4、分包单位资料不完整。 5、地下室过长(超规范),没设温度缝,底板墙体产生裂缝。  土方回填沉降1  土方回填沉降2  土方回填沉降3 &
查看详情

88个施工错误“栗子”!看得我尴尬症都犯了 查看详情

浏览数:813 风管吊支架资料下载-88个施工错误“栗子”!看得我尴尬症都犯了

来源:工程质量监督与检测 版权归原作者所有 有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓,两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓,两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓,两手硬”  三个“两手抓”,还都硬! 也真是没谁了! 目录 一、地基基础 二、主体结构 三、建筑装饰装修 四、建筑屋面 五、建筑给排水及采暖 六、建筑电气 七、智能建筑 八、通风与空调 九、电梯 十、建筑节能及室外附属内容&n
查看详情

暖通技术员升职项目经理必备11大算量技巧 查看详情

浏览数:892 风管吊支架资料下载-暖通技术员升职项目经理必备11大算量技巧

  01清点图纸  尤其注意有没有图纸缺漏,大型设备是否与设备表的数量型号对应上。 单 位0     2  注意计算出的单位换算,避免出现数字与单位出现不对应的情况; 以“m3”、“m2”、“m”为计量单位的,工程量保留小数点后两位数字; 以“t”为计量单位,工程量保留小数点后三位数字; 以“个”为计量单位的,工程量为整数。        03风 管   
查看详情

一篇文章掌握空调通风工程施工预算编制 查看详情

浏览数:786

关键词: 通风系统组成 通风管道制作

风管吊支架资料下载-一篇文章掌握空调通风工程施工预算编制
 通风、空调工程内容  一、通风工程的分类、组成 通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内,把室内的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度。 (一)通风工程系统分类 通风工程系统有三种分类方法: 按通风系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风。 按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风。 按通风系统的特征划分,可分为进气式通风和排气式通风。 (二)通风工程系统组成 通风工程系统组成分送风系统和排风系统分别讲述。 1、送风(给
查看详情

地源热泵项目施工必知 查看详情

浏览数:849 风管吊支架资料下载-地源热泵项目施工必知

基础篇: 地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。 地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季把热量从地下土壤中转移到建筑物内部,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内部,只是冬夏两季工作的温度范围不同而已。 地源热泵空调不是所有的建筑都适合安装的,要考虑其地区、建筑概况等多方面的因素。 (1)区域:华东、华中、华北、西北、东北地区适合安装,华南、西南地区的部分城市不适合安装地源热泵。四季分明,冷热温差较大,空调使用率高的地区适合安装地源热泵。 (2)建筑概况:建筑物周边需要有一些空地用于地下埋
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20