[分享]报告厅送风量资料下载

发表于2019-02-18    

报告厅送风量专题为您提供报告厅送风量的相关资料与视频课程,您可以下载报告厅送风量资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

[上海]城投自用办公楼施工图暖通设计全套图纸 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_1      文件 7MB 格式 zip

报告厅送风量资料下载-[上海]城投自用办公楼施工图暖通设计全套图纸
一、空调系统设计 一.工程概况 (1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计) (2).总建筑面积:21959m2(其中地上部分:13152m )2建筑总高度:23.95m (3).总冷负荷:2000KW总热负荷:1000KW冷耗指标:0.146KW/m2热耗指标:0.08KW/m2(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积) 2.空调冷热源 (1)本工程经初步设计评审确认:空调冷热源采用地源热泵主机与辅助冷却塔相结合的空调形式,其中地源热泵系统按冬季热负荷确定地埋管数量,夏季通过
立即下载

启东市党员干部学习教育中心暖通设计最新图纸 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_2     文件 2MB 格式 zip

报告厅送风量资料下载-启东市党员干部学习教育中心暖通设计最新图纸
一. 工程概况 1.工程名称: 启东市党员干部学习教育中心 2.总建筑面积:6694平方米 3.建筑层数:地上3层。 4.建筑高度:19.7米。 二. 暖通专业设计概况 空调冷热负荷总冷负荷:1037kW 总热负荷:787kW冷耗指标:0.140kW/m 热耗指标:0.106kW/m22(该指标中的建筑面积已扣除非空调场所的面积;含门厅面积) 2. 冷、热源: 2.1冷热源选用2台制冷量552kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配3台流量为104m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)
立即下载

[上海]某学校暖通施工图(含通风管平面、空调机房及冷冻机房大样、人防图纸等) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_3     文件 11MB 格式 zip

报告厅送风量资料下载-[上海]某学校暖通施工图(含通风管平面、空调机房及冷冻机房大样、人防图纸等)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:教育

  • 建筑面积:36873㎡

  • 地上层数:11层

  • 地下层数:1层

  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

 一、设计范围 根据业主要求对教学楼和学院楼作中央空调设计;对设备用房作机械通风设计;对厕所等作机械排风设计;对地下汽车库作机械排风(兼排烟)设计;对中庭、大报告厅、阶梯教室等作排烟设计;对消防前室和楼梯间作防烟设计;地下一层人防物资库的人防设计。厨房用燃气系统由业主委托燃气设计单位另行设计,不在本次设计范围内,本次设计仅预留煤气表间。 二、冷热源 1. 由于本工程所处位置不能设置锅炉房,为了解决生活热水热源需求,经多方评审,空调的冷热源以及生活热水的热源采用地源热泵形式。按照生活热水所需热量选用两台带全热热回收功能的地源热泵机组,机组制冷量为733.3
立即下载

[上海]党校教育教学楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 地源热泵系统) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_4      文件 9MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 空调通风系统 全空气定风量低速管道系统

报告厅送风量资料下载-[上海]党校教育教学楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品 地源热泵系统)
设计说明:有建筑功能:教育高度类别:高层建筑建筑面积:36873㎡地上层数:11层图纸深度:施工图图纸张数:35张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:空气源热泵空调系统:全空气系统水系统:双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介 一、工程概况:   项目位于上海市,总建筑面积36873平米,地上11层,为教学用楼...   二、冷热源:   1.空调的冷热源以及生活热水的热源采用地源热泵形式。   2.冷热源侧水系统、地埋管侧水系统以及生活热水热源水系统采用定流量系统,负荷侧水系统采用变流量系统...   三、空调系统:   1
立即下载

[浙江]移动通讯厂房空调通风排烟系统设计施工图(甲级院设计 系统详图多) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_5     文件 40MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 空调系统设计 通风排烟系统 低速全空气系统

报告厅送风量资料下载-[浙江]移动通讯厂房空调通风排烟系统设计施工图(甲级院设计 系统详图多)
设计说明:有建筑功能:工业建筑建筑面积:113650㎡图纸深度:施工图图纸张数:95张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介 一、工程概况:   总建筑面积113650平方米,本项目一期由北侧五栋生产发展用房(宿舍),中部三栋研发楼(A01、A02、A03)及一栋餐厅(E01),一座地下车库,一栋通信机房,一栋停车楼组成...   二、冷热源:   采用水冷式电制冷冷水机组夏季供冷,设置三台离心式冷水机组(其中两台为热泵机组)和一台螺杆式制冷机组
立即下载

[安徽]古生物化学博物馆暖通设计全套图纸(集中空调设计、通风设计、防排烟设计) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_6     文件 11MB 格式 zip

报告厅送风量资料下载-[安徽]古生物化学博物馆暖通设计全套图纸(集中空调设计、通风设计、防排烟设计)
一、设计范围 对整个博物馆作集中空调设计;对地下停车库作机械通风兼排烟设计;对设备用房作机械通风设计;对浴厕、茶水间作机械排风设计;对不满足自然排烟要求的展厅、房间、走道作机械排烟设计;对不满足自然排烟要求的防烟楼梯间作加压送风设计。 二、工程概况 总建筑面积约 26495m%%172(其中地下室面积8460m%%172) 总冷负荷 3680kW 总热负荷 2760kW3. 冷耗指标 0.136kW/m%%172 热耗指标 0.102kW/m%%172 三、系统设计 空调风系统 (1) 办公室、会议室、研究室的空调系统采用风
立即下载

[北京]办公大厦暖通全套施工图纸250张(冰蓄冷,动力系统,人防) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_7     文件 134MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 高压微雾系统

报告厅送风量资料下载-[北京]办公大厦暖通全套施工图纸250张(冰蓄冷,动力系统,人防)
  • 建筑功能:综合建筑,办公建筑

  • 建筑类型:高层建筑

  • 建筑面积:136600㎡

  • 建筑高度:55m

  • 地上楼层:11

  • 地下楼层:3

资料目录 设计总说明 施工总说明 人防设计施工说明 消防控制说明 动力系统设计说明 室内天然气管道施工说明 应急柴油发电机组施工说明 图例 设备材料表 加压送风系统原理图 地下室消防排烟系统原理图 人防战时通风系统原理图及设备表 冰蓄冷空调冷源系统流程图 空调箱与FPB水系统原理图 风机盘管水系统原理图 地上消防排烟系统原理图 地上厕所排风系统原理图 空调箱高压微雾加湿系统原理图 地上AHU空调风系统原理图
立即下载

[安徽]知名博物馆空调通风全套施工图纸(喷口送风 送风柱送风) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_8     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 其他结构资料 其他建筑结构资料 大空间空调设计

报告厅送风量资料下载-[安徽]知名博物馆空调通风全套施工图纸(喷口送风 送风柱送风)
设计说明:有建筑功能:教育,科研,文化高度类别:多层建筑建筑面积:26495㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:37张设计时间:2009,2010设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,异程式送风方式:侧面送风,喷口送风,旋流风口送风,其他项目位置:安徽资料目录 设计施工说明 图例 主要设备表 空调通风布置平面图 屋顶平台层空调通风布置平面图 冷冻机房水系统流程图 末端空调水系统流程图 防排烟系统图 冷冻机房布置平面图 空调机房详图 管道布置剖面图 风机剖面详图
立即下载

[江苏]高级中学教育建筑空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_9     文件 4MB 格式 rar

关键词: 图书馆暖通施工图 活动中心暖通施工图 风机盘管加新风系统 风冷螺杆式热泵机组 机械送风系统

报告厅送风量资料下载-[江苏]高级中学教育建筑空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:教育,文化,其他

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:19200㎡

  • 地上层数:6层

  • 地下层数:1层

 一、工程概况: 本工程位于江苏省,是一个高级中学扩建工程多层图书馆建筑,地上6层,地下1层,总建筑面积约为1.92万平方米,建筑高度为23.5米。地下室为汽车库及变配电房、泵房等设备房。地上为图书馆六层、建筑面积约为0.33万平方,学生活动中心六层、建筑面积约为0.98万平方,报告厅(礼堂)二层,建筑面积约为0.33万平方。 图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,冷冻水系统图,防排烟系统图,地下室通风平面图,空调通风平面图,空调水管平面图,座椅风口预埋详图,空调机房详图及剖面,空调控制原理图等...  二、空调系统: 
立即下载

建筑防烟排烟系统设计计算及示例(一) 查看详情

浏览数:3637

关键词: 机械加压送风 消防电梯前室

报告厅送风量资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例(一)
 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。            注:1 表3.4.2-1〜表3.
查看详情

建筑防烟排烟系统设计计算及示例 查看详情

浏览数:1255 报告厅送风量资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例

 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除  本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》  3.4机械加压送风系统风量计算: 3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。 &nb
查看详情

关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题二 查看详情

浏览数:4174

关键词: 建筑防烟排烟 自然通风方式

报告厅送风量资料下载-关于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的若干问题二
中国勘察设计协会建筑环境和能源应用分会天津市工作部2018年技术交流会于2018年12月12日在天津津利华酒店隆重举行。来自于上海建筑设计研究院有限公司总工寿炜炜做了《<建筑防排烟系统技术标准>理解与讨论》的主题报告,暖通空调在线收集了若干问题,特别邀请寿炜炜总工进行了答疑,供大家在设计工作中参考。答疑内容分为三部分呈现给大家,请大家持续关注暖通空调在线官方微信公众号!  9.条文3.1.6 问题: (1)仅有地下一层的封闭楼梯间,首层设置面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。可开启外窗的上沿高度与疏散门的上沿高度一致是否可行?
查看详情

消防工程验收重点、方法及常见问题 查看详情

浏览数:1038 报告厅送风量资料下载-消防工程验收重点、方法及常见问题

  01消防验收重点及验收方法  消火栓给水系统验收的重点1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。  2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。  3、系统综合性功
查看详情

[北京]超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) 立即下载

等级:报告厅送风量资料下载_10      文件 15MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 离心式冷水机组

报告厅送风量资料下载-[北京]超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)
设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,餐饮高度类别:超高层建筑建筑面积:458292㎡地上层数:116层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:北京内容简介 一、工程概况:      本工程位北京市,是一个超高层商业综合楼建筑,地上116层,地下5层,建筑面积458292平方米。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,制冷系
立即下载

知名设计院总结:工程勘察并全专业施工图审查要点 查看详情

浏览数:1727 报告厅送风量资料下载-知名设计院总结:工程勘察并全专业施工图审查要点

在 “筑龙结构设计” 微信内回复“国标” 可领取“2015最新全套结构专业国标图集(1.6G)”一份   1 工程勘察  1.1 岩土工程勘察工作必须依据现行的规程规范,不得违反强制性条文,应满足勘察任务的要求和勘察文件深度要求。 1.2 岩土工程勘察成果应按照拟建建筑物的特点,结合场地地层特征,明确勘察目的,针对性地采用勘察手段,提供相应的岩土参数、岩土层序划分恰当,综合分析评价有据,建议结论合理、安全可靠。 1.3 岩土工程勘察工作量的布置(包括孔数、孔距、勘探深度及各类勘探孔比例等)应满足规范要求,并查明建筑物场地地层
查看详情

消防验收找问题,一般就是这些了 查看详情

浏览数:700 报告厅送风量资料下载-消防验收找问题,一般就是这些了

  1建筑防火土建防火封堵不到位:1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门:1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防
查看详情

高层建筑消防验收中常见的130个问题(非常重要) 查看详情

浏览数:1821

关键词: 高层建筑消防验收 高层建筑消防

报告厅送风量资料下载-高层建筑消防验收中常见的130个问题(非常重要)
一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位   1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵   2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵   3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵   4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵   5)土建预留洞口后开孔未封堵   6)土建风道未封堵   7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实   8)防火墙未到顶   9)防火分区未形成   2.土建防火门   1)防火门安装反向,未开向疏散方向 
查看详情

暖通人的十年工作经验总结及从开工到竣工所需工程资料! 查看详情

浏览数:1233

关键词: 竣工工程资料 保温测试记录

报告厅送风量资料下载-暖通人的十年工作经验总结及从开工到竣工所需工程资料!
 作为一名暖通人,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,所以设计过程就很复杂,但是别着急,咱们可以踩在前辈的肩膀上前行!  今天小编就将一位暖通设计师,工作多年的经验估算值,分享给大家,让你的工作省时省力还省心!  一、面积估算  制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%面积 公建换热站:0.5%建筑面积 住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2 加压送风机房:15m2 采暖小室:12
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20