风机盘管组成、设计、安装及故障排除 查看详情

浏览数:2506 表冷器与风机盘管资料下载-风机盘管组成、设计、安装及故障排除

 风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求。     1、风机盘管的组成 由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。   2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。  3、风机盘管的类别和型号&nbs
查看详情

风机盘管组成、设计、安装及故障排除,抓紧收藏! 查看详情

浏览数:1304 表冷器与风机盘管资料下载-风机盘管组成、设计、安装及故障排除,抓紧收藏!

 3、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。 按有无冷
查看详情

风机盘管空调机常见故障和排除方法,您瞧好了! 查看详情

浏览数:1382 表冷器与风机盘管资料下载-风机盘管空调机常见故障和排除方法,您瞧好了!

风机盘管加新风系统是中央空调的主要方式之一,因此风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。下面为大家整理罗列了常见风机盘管的故障与维修方法。(产生原因和排除方法按序号是一一对应关系)    故障一、风机不转  产生原因: 1、停电 2、忘记插电源 3、电压低 4、配线错误或接线端子松脱 5、电动机故障 6、电容器不良 7、开关接触不良 
查看详情

某综合楼暖通设计施工图 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_1     文件 2MB 格式 zip

表冷器与风机盘管资料下载-某综合楼暖通设计施工图
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:11167.73㎡

  • 地上层数:5层

  • 图纸深度:施工图

 一、工程概况 1.本项目为综合楼,建筑面积11167.73平方米,占地面积2605.7平方米,框架结构。 2.地上五层,层高一、二4.5m,三、四、五4.0m,建筑总高度31.9m。 3.有关施工质量、操作规程、验收标准,均以国家委、部和工程所在地有关部门颁发的验收规范为准。 二、设计说明 1.冷热源: 本工程冷热源由设在办公楼东侧的空调机房提供(机房系统由甲方委托另行设计),夏季提供7~12℃空调冷冻水,冬季提供温度为40~45℃的热水供冬季空调使用。在制冷机房出水总管设超声波冷热计量表,型号为热表口径为DN150,公称
立即下载

某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等) 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_2     文件 7MB 格式 zip

表冷器与风机盘管资料下载-某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:娱乐

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:4743.6㎡

  • 地上层数:2层

  • 图纸深度:施工图

 一、工程概况 本工程为某电影院,框架结构,层数为2层,建筑高度为14.9m米,地上建筑面积4743.6平米,占地面积2115.08平米。 二、设计说明 1.观众厅及影院大堂等大空间区域采用组合式空气处理机组全空气系统。室外新风由屋面新风井采入与集中回风混合后进入空气处理机组,经空气处理机组冷却、除湿、加压后再经旋流风口送至空调区域。采用风管回风,回风管装消声器。新风管装有电动对开多叶调节阀,可根据室内需要及季节变化而调节多叶调节阀的开启度,过渡季节可将阀全开。过渡季节排风,屋顶排风及排烟排风风机同时开启。 2.其他房间采用风机盘管系统加新风系
立即下载

暖通空调系统水泵的使用与选型,总结很到位 查看详情

浏览数:1810 表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调系统水泵的使用与选型,总结很到位

1、冷水泵: 在冷水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷水进行循环以达到换热的目的。   2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。  3、补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形
查看详情

公共建筑厨房通风设计 查看详情

浏览数:1295 表冷器与风机盘管资料下载-公共建筑厨房通风设计

根据实际工程,对公共建筑厨房的通风设计时,应注意的主要问题进行了叙述和分析。对厨房岗位空调系统的设计,采用一种不同于目前厨房岗位空调的方式。  一、概述 厨房是公共建筑的重要组成部分,但是,在实际工作中,却是业主、设计人员比较不重视的内容之一。以设计人员为例,建筑、给水排水、暖通空调、建筑电气等各专业都要进行厨房内容的设计。在施工图设计时,往往因厨房工艺不明确,该部分内容成为设计中的薄弱环节。在大楼土建完工后,明确了厨房的工艺,就需对原厨房图纸进行修改。以暖通空调专业为例,因使用功能和平面布置的变化,就餐人数的增加等,不仅可能造成厨房设计的返工,甚至原预留的油烟井
查看详情

[干货]空调水系统设计要点汇总 查看详情

浏览数:3063 表冷器与风机盘管资料下载-[干货]空调水系统设计要点汇总

 一.空调水系统流速的确定  一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。  目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600  注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所
查看详情

建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

学员数 599 好评率 98%

关键词: 建筑暖通设计 暖通设计培训 暖通设计入门 采暖供热系统 中央空调系统

表冷器与风机盘管资料下载-建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

暖通空调系统水泵的使用与选型 查看详情

浏览数:1443 表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调系统水泵的使用与选型

 一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵   三、补水泵:   空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。   
查看详情

暖通空调基础知识(纯干货) 查看详情

浏览数:1095

关键词: 空调系统参数 空调工程分类

表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调基础知识(纯干货)
 暖通空调的含义  采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态    液
查看详情

空调水系统设计要点汇总 查看详情

浏览数:1775 表冷器与风机盘管资料下载-空调水系统设计要点汇总

暖通空调专业识图与施工 查看详情

浏览数:3573 表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调专业识图与施工

暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。   主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热装置转换出来,常见的水-水换热器、汽-水换热器和空气-空气换热器属于此范畴。值得一提的是,我们常使用的风机盘管、空气处理机组等设备组合了风机与换热盘管,既提供了空气输送动力
查看详情

暖通空调工程识图与施工 查看详情

浏览数:3607 表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调工程识图与施工

暖通空调工程的主要功能 (1)为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。 (2)为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转,维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。 (3)按消防法规要求,暖通空调工程还担负着为在火灾发生时利用机械通风设备,强制排出火灾燃烧烟气和强制输入室外新鲜空气的作用。 (4)在大多数附有地下室或无外部通风构造的室内空间的建筑物中,暖通空调工程利用机械通风设备强制实现室内外空气的交换。 暖通空调
查看详情

空调水系统工程安装施工方案(可复制版) 查看详情

浏览数:2421 表冷器与风机盘管资料下载-空调水系统工程安装施工方案(可复制版)

 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,
查看详情

暖通空调基础知识,80%的人看了收藏了! 查看详情

浏览数:4136 回复数:22

表冷器与风机盘管资料下载-暖通空调基础知识,80%的人看了收藏了!
1暖通空间的含义采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气 流速度等参数达到一定要求的技术。? 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning) 2物质状态固态、液态、气态   液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:
查看详情

[广东]深圳某商业地下暖通施工图纸(含平时及战时系统等) 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_3      文件 22MB 格式 zip

表冷器与风机盘管资料下载-[广东]深圳某商业地下暖通施工图纸(含平时及战时系统等)
一、工程概况 本项目建设用地位于深圳市宝安区,西临城市干道创业二路,北临留仙二路,东临新圳河,南临留仙一路。总用地面积24100.4平方米,其中建设用地面积24100.4平方米。总建筑面积188656.58平方米。其中总规定建筑面积142210.0平方米,其中产业研发用房:99550.0平方米,包括产业研发用房:94550.0平方米,创新型产业用房:5000.0平方米;产业配套用房41060.0平方米,包括配套宿舍:34690平方米,配套商业:6000平方米,物业管理用房:370平方米;配套公共服务设施:1600平方米。地下车库面积:38419.96平方米,总车位数898辆。本项目有
立即下载

[广东]深圳某超高层建筑暖通施工图 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_4      文件 16MB 格式 zip

表冷器与风机盘管资料下载-[广东]深圳某超高层建筑暖通施工图
天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图) 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_5     文件 5MB 格式 dwg

表冷器与风机盘管资料下载-天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:科研

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:16层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

 一、工程概况 本工程为天津市某公司研发大楼项目,本项目主要有1#研发楼、2#研发楼。1#、2#研发楼分别为地上16层,建筑高度79.45m,占地面积1299平米,其主要功能为研发用房,1#、2#研发楼采用框筒结构形式。 二、设计说明 1、本工程总计算空调冷负荷为5449.6kW(1#、2#研发楼、食堂),1#、2#研发楼空调冷负荷均为262kw,面积冷指标125M/m2;总供暖热负荷4016.5kW,1#、2#研发楼供暖热负荷均为1880kw,建筑面积热指标89.6w/m2。1#研发楼一层数据中心本设计预留恒温恒湿机组电量,后期有专业厂家设计。&nbs
立即下载

平安金融中心南塔暖通施工图(知名设计院设计全套图纸,含裙楼、地下室、酒店、办公) 立即下载

等级:表冷器与风机盘管资料下载_6     文件 127MB 格式 rar

表冷器与风机盘管资料下载-平安金融中心南塔暖通施工图(知名设计院设计全套图纸,含裙楼、地下室、酒店、办公)
一、建筑物概况、规模 平安金融中心南塔项目为平安金融中心南地块用地项目,位于深圳市福田区中心区,北侧为平安金融中心北塔。本项目用地面积为11507平方米,总建筑面积约为19.4万平方米。其中地上面积约为13.2万平方米。由5层地下室、53层塔楼组成,功能含办公、地下车库、酒店及配套设施,塔楼高度268米。 在地下5层设置3个核六级常六级二等人员掩蔽所,总人防面积约4992平方米。 二、设计范围: (1)中央空调系统 (2)通风防排烟系统; (3)燃气系统的设计不在本设计范围内,另行委托专业公司设计; (4)柴油发电机房的油路系统设计由
立即下载