[分享]手术室净化空调资料下载

发表于2018-07-20    

手术室净化空调专题为您提供手术室净化空调的相关资料与视频课程,您可以下载手术室净化空调资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

暖通系统和空调系统分类概念讲解 立即试听

学员数 2463 好评率 99.00%

关键词: 暖通系统分类 空调系统分类

手术室净化空调资料下载-暖通系统和空调系统分类概念讲解 立即试听

[内蒙古]医院手术室净化空调装修工程设计施工图(自取新风系统) 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_1     文件 1.37MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 净化空调装修工程 净化空调系统 自取新风系统

手术室净化空调资料下载-[内蒙古]医院手术室净化空调装修工程设计施工图(自取新风系统)
设计说明:有建筑功能:医疗图纸深度:施工图图纸张数:16张设计内容:洁净送风方式:散流器送风项目位置:内蒙古内容简介 一、工程概况:   医院手术室净化装修工程,位于新建病房大楼的第一、三、四层,设备机房位于三层与四层之间夹层...   二、冷热源:   1.冷热源由大楼中央空调提供。   2.冷冻供回水温7℃/12℃,采暖供回水温50℃/60℃...   三、净化工程:   1.I级、II级手术室、正负压手术室采用一拖一机组形式,Ⅲ级手术室采用一拖三机组形式。   2.手术室采用顶送能房采两侧下回;洁净走廊及洁净区功能房,采用顶送顶回。   3.新风系统:空调系统全部采用自取新风。
立即下载

[广东]医院手术室净化空调系统设计方案图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_2     文件 10.60MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 净化空调系统 净化型风机盘管加独立新风 上送上回风形式

手术室净化空调资料下载-[广东]医院手术室净化空调系统设计方案图
设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑图纸深度:方案(初设图)图纸张数:25张设计内容:空调,通风,洁净空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:侧面送风项目位置:广东资料目录 设计说明书 主要材料设备表 排风平面布置图 空调平面布置图 空调送风平面图 空调水系统平面图 风冷热泵空调水系统图 手术室空调系统图 新风机控制原理图 ......内容简介 一、工程概况:   需要做净化空调的有手术部,ICU部,新生儿科,中心供应室。手术部位于住院楼3层......   二、净化系统:   1.Ⅰ级手术室采用"一拖一"的形式,Ⅱ级手术室采用"一拖一"的形式,手术室洁净走廊、
立即下载

手术室净化空调技术讲稿 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_3     文件 1.64MB 格式 ppt

关键词: 暖通空调培训讲义 手术室净化空调

手术室净化空调资料下载-手术室净化空调技术讲稿
内容简介 讲稿中详细描述了建立洁净手术部的目的,分析了传统无菌技术及其局限性,针对目前全过程控制的空气洁净技术开展手术室净化空调技术的论述。解释了常见的一些基本概念,图文描述了常见的空调水系统、风系统,对空气的三级过滤展开介绍,最后给出手术部空调系统设计以及送回风的简单计算......  二管制水系统  空气三级过滤  手术室气流形式
立即下载

某手术室净化空调图纸 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_4     文件 388.00KB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-某手术室净化空调图纸
设计阶段:施工图设计出图时间:2010设计内容:洁净空调/净化空调CAD版本:CAD2000内容简介 图纸为某医院手术室及相应辅助用房的空调系统!
立即下载

贵阳某医院手术室净化空调图纸 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_5     文件 637.00KB 格式 rar

手术室净化空调资料下载-贵阳某医院手术室净化空调图纸
内容简介 本工程为贵阳某医院病房楼手术部洁净空调,地上9层地下1层,建筑面积2200平米,包括设计说明、图纸目录、材料表、风口布置平面图、回风管布置平面图、送风管布置平面图、排风管布置平面图、接管图、折本层风管图、净化系统图、剖面图、
立即下载

手术室净化空调系统设计图纸 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_6     文件 385.00KB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 净化空调系统 空调系统流程图

手术室净化空调资料下载-手术室净化空调系统设计图纸
建筑功能:医疗建筑设计阶段:施工图设计设计内容:空调, 通风, 除尘洁净设计说明:有空调系统:温湿度独立控制洁净等级:千级, 万级, 十万级图纸张数:20张以下设计时间:2005年资料目录 手术室设计施工说明 手术室各房间风量、相对压差平面 手术室空调平面 手术室空调系统流程图内容简介 稿件为某医院手术室净化空调系统设计;空调净化系统划分:   1.Ⅱ级手术室一间,采用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。   2.Ⅲ级、Ⅳ级手术室各一间,共用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。   3.产房100000级洁净走廊及其他洁净辅助用房共用一台洁净手术室用空调机,高效
立即下载

[河北]县城中医院手术室净化工程施工组织设计方案 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_7     文件 3.14MB 格式 pdf

关键词: 医院手术室净化工程 施工组织设计方案 施工工艺流程

手术室净化空调资料下载-[河北]县城中医院手术室净化工程施工组织设计方案
本方案为【河北】县城中医院手术室净化工程施工组织设计方案,50页 目录 第一章 工程概况及编制说明 .............................................................................................................................. 3 1) 工程名称:XX县中医院手术室净化项目工程 ..................................................................................
立即下载

医院手术室净化空调 立即下载

浏览数:1071

关键词: 净化级别平面布置图 组合电源插座

手术室净化空调资料下载-医院手术室净化空调
医院手术室净化空调.zi
立即下载

北京某医院手术室装修、净化空调、电气报价 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_8     文件 9.00KB 格式 xls

手术室净化空调资料下载-北京某医院手术室装修、净化空调、电气报价
内容简介 某医院里面的装修、净化空调、电气等预算做出计价清单,EXCEL格式,总造价58万。
立即下载

手术室净化空调图纸 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_9     文件 1.73MB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-手术室净化空调图纸
设计说明:有建筑功能:医疗图纸深度:施工图图纸张数:16张设计内容:空调,通风,洁净冷热源:空气源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统洁净等级:百级,万级水系统:四管制内容简介  手术室净化空调图纸,包括:净化空调设计说明,自取新风式净化机组控制原理图,净化新风机组控制原理图,净化空调机组控制原理图,自取新风方式净化空调机组风管接管做法图,平面布置图等等。
立即下载

医院手术室净化空调施工设计图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_10     文件 670.00KB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-医院手术室净化空调施工设计图
设计阶段:施工图设计出图时间:1996设计内容:洁净空调/净化空调CAD版本:CAD2000内容简介 医院手术室净化空调施工设计图,包括:图例,设计说明,各层平面布置图,系统设计图,节点大样等。
立即下载

[江西]医院手术室净化工程全套设计施工图(洁净 装饰 医气 电气) 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_11     文件 4.38MB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-[江西]医院手术室净化工程全套设计施工图(洁净 装饰 医气 电气)
设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:单层建筑图纸深度:施工图图纸张数:57张设计时间:2011设计内容:洁净,其它冷热源:空气源热泵洁净等级:百级,万级,十万级节点大样:管道支吊架特殊系统:医气系统 配电系统项目位置:江西资料目录 空调设计说明 空调施工说明 图例 明细表 风管系统图 空调大样图 空调末端接管系统图 送回风管图 排风管图 设备层新风管及排风管图 设备层空调机基础地台及地面开孔图 设备层空调室外机机冷煤管布置图 设备层空调机冷凝排水及加湿水管布置图 医用气体设计说明 医气系统图 大样图及设备表 气体平面布置图 麻醉废气排放平面布置图 装饰装修设计说明 装饰节点大样图 施
立即下载

某中医院洁净手术室净化空调设计图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_12     文件 1.31MB 格式 rar

关键词: 建筑暖通施工图 洁净手术室净化空调图

手术室净化空调资料下载-某中医院洁净手术室净化空调设计图
内容简介 本图为某中医院洁净手术部净化空调设计图。包含:中医院病房楼洁净手术部空调工程施工图,净化空调设计施工总说明一和二,空调系统原理图,七层洁净手术部风管平面图,七层洁净手术部送风平面图,地下生活水箱平面图,各送风天花平面图,六层产房中央空调风管平面图,六层产房风空调系统平面图,七层中央空调水系统平面图,七层中央空调风管平面图,七层洁净手术部回、排风平面图,手术部吊顶图,圆形膨胀水箱制作平、立面图,产科吊顶图,六层产房排风平面图,六层产房中央空调水系统平面图,接管大样图,设备层风管平面图,设备层送、新风平面图,设备层风管平面图,剖面图、大样图,设备层机组基础平面图,设备层留洞平面
立即下载

洁净手术室净化空调图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_13     文件 1.17MB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-洁净手术室净化空调图
设计说明:有建筑功能:医疗图纸深度:施工图图纸张数:26张设计内容:空调,通风,洁净空调系统:全空气系统,全水系统洁净等级:千级,万级内容简介 本工程为**中医院洁净手术部净化空调工程。洁净手术部位于住院楼七层,共设洁净手术室3间。其中1间为Ⅱ级洁净手术室,2间为Ⅲ级洁净手术室。十万级洁净走廊及相关辅房。洁净手术室、洁净走廊全部采用全空气型净化空调系统,办公区、ICU、清洁走廊、产房均采用普通风机盘管。其中:Ⅱ级洁净手术室OR3、Ⅲ级洁净手术室OR1、OR2,十万级洁净走廊及相关洁净辅助用房共采用一台卫生型空气处理机组;Ⅱ级洁净手术室OR3采用Ⅱ级洁净手术室专用送风装置送风,上送侧下
立即下载

医院及手术室空调系统设计应用参考手册 立即下载

浏览数:3204 手术室净化空调资料下载-医院及手术室空调系统设计应用参考手册

一、目录 1.医院空调的特殊要求 2.空调系统常见适用性问题及应对方法 3.医院空调常见洁净度问题及解决办法 4.医院空调系统主机设备 5.医院空调系统室内设计参数 6.以往在医院空调设计中的经验与教训 7.空调系统设计 8.新风系统设计 9.净化系统设计 10.手术室等洁净室空调、新风、净化系统设计 11.节能建筑介绍 12.医院空调冷热源系统的设计 13.手术室空调设计 14.医院空调系统施工工艺 15.医院空调常用检测仪器及使用方法
立即下载

北京某医院手术室净化空调图纸 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_14     文件 159.00KB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-北京某医院手术室净化空调图纸
设计说明:有图纸张数:4张设计时间:2009设计内容:空调,通风,洁净项目位置:北京内容简介 本工程为北京市XX医院血管造影手术室改建工程,此次设计只包括手术室洁净空调设计。洁净度级别根据建设方要求,手术室定为:三十万级。夏季空调冷热源由设在室外的风冷室外机提供冷热媒。制冷剂为R22.
立即下载

医院手术室净化空调设计图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_15     文件 878.00KB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-医院手术室净化空调设计图
设计说明:有建筑功能:医疗图纸深度:施工图图纸张数:15张设计内容:空调,通风,洁净冷热源:空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统洁净等级:百级,千级,万级,十万级内容简介 医院手术室净化空调设计图      一.工程概述:眼科楼洁净手术部共有Ⅰ级手术室1间,Ⅲ级手术室3间。   三.设计内容:眼科楼洁净手术部净化空调工程设计。   四.设计参数   1.室外设计计算参数(西安市)      五.空调冷热源及加湿   1.净化空调采用直冷式。   2.加湿采用电极式加湿器加湿,水源来自设备层的管道井。     2 3 4
立即下载

某医院洁净手术室净化空调图 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_16     文件 1.73MB 格式 dwg

手术室净化空调资料下载-某医院洁净手术室净化空调图
CAD版本:CAD2000图纸张数:16张地上层数:7层内容简介 人民医院洁净手术室净化工程,位于大楼的第七层,设备机房位于其上一层的设备层。根据业主的要求及国家现行规范,对手术部净化空调及非净化空调设计系统进行设计。包括:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室7间及相应的辅助用房。
立即下载

某百级手术室净化空调 立即下载

等级:手术室净化空调资料下载_17     文件 157.00KB 格式 rar

手术室净化空调资料下载-某百级手术室净化空调
内容简介 百级手术室的净化空调,包括设计说明、手术室送回风平面图、手术室净化机房平面图、剖面图、自控原理。  2