无管网七氟丙烷气体灭火系统使用、操作

发表于2012-07-21     2139人浏览     0人跟帖     总热度:10  

  七氟丙烷气体灭火系统投入运行后,全天候对防护区实施火灾监控和按需实施灭火;有三种控制方式:自动控制、手动控制和机械应急操作。七氟丙烷气体系统在无人值班的情况下,设置在自动控制档,在有人值班的情况下,设置在手动控制档,当前两种控制失灵的情况下,采用机械应急操作,启动灭火系统。
  1自动控制
  采用七氟丙烷气体系统保护的防护区内,设有火灾感烟和感温探测器,与火灾自动报警控制器组成自动探测、报警、控制系统,对灭火系统实施自动控制,当防护区发生火情,感烟或感温探测器探到火灾信号,报警灭火控制器即发出报警信号,当二组独立的火灾信号都接收到后,火灾自动报警控制器发出声、光报警及延时启动灭火设备的指令和联动指令,关闭防护区内应关闭的设施(如空调、风机、防火阀、门窗等),此时在防护区内的人员,在听到报警信号后,应在延时启动时间内(可调,一般设30秒)撤离现场。延时结束,灭火系统就自动启动,实施灭火。压力信号反馈装置接到灭火剂释放的压力信号,设在防护区门外的喷放指示灯亮,并将信号反馈到消控中心。
  在灭火系统延时启动时间内,如若发现火灾误报,或火情可以用其他手段(如手提灭火器等)扑救,不必启动灭火系统时,可以操作设在防护区门外的紧急停止按钮,中断灭火系统的启动。
  2手动控制
  手动控制是用人工实施电气控制,即在有人值班的情况下,自动报警控制器设置在手动档,当接到火灾报警时,值班人员,可通过视频或到防护区现场查看火情,认为需启动灭火系统时,可操作控制器上的手动控制装置,或设在防护区门外的紧急手动启动装置,立即启动灭火系统,实施灭火。
  在七氟丙烷气体灭火系统启动的同时,联动指令同时发出,关闭防护区内应关闭的设施。
  3机械应急操作
  当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,才采用机械应急操作,操作前通知防护区内人员撤离,并人工关闭防护区内应关闭的设施,然后实施机械应急操作。机械应急操作有两种方法:
  ⑴、人工开启对应防护区的七氟丙烷气体灭火系统启动瓶组上的手动启动装置,即可对该防护区实施灭火。
  ⑵、上述⑴操作失灵(启动瓶组内气压不足),人工开启对应防护区选择阀,并逐个开启该防护区所属的灭火剂瓶组的手动启动装置(先导阀上手动启动手柄)。
  4系统的再充装和复位
  对已喷放的七氟丙烷气体灭火剂瓶组、启动瓶组要到制造商进行再充装,对系统进行安装、复位、调试合格后,才可开通,投入运行。来源:http://www.xiaofangshuiqiang.com/xinwen/44.html