筑龙首页

十万火急,预埋件漏埋

发表于2006-05-13    1614人浏览    4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

sswxbd

小弟现在有一抗风柱柱头预埋件漏埋,请问怎么处理啊? 此预埋件是用来焊弹簧钢板的
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    李重光  奖励于 2006-05-15 16:25:24 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

2

工业建筑上丢埋件时有发生的,我们施工的一个工业厂房由于设计院的原因,所有彩板封闭的埋件都没有放,最后也照样顺利的安装完毕了。我们处理埋件地方法如下:
1、如果是小型的埋件,受力较小的话,采用膨胀螺栓打入柱子,在钢板上打孔然后塞焊。
2、如果是大型的埋件,受力较大的话,采用植筋的办法,植入钢筋,钢筋的直径根据埋件地锚筋直径来确定。然后在钢板上打孔塞焊。
3、这种方法可能对于注顶埋件不适用,主要用于柱侧、梁侧、梁顶。就是采用打抱箍的方法,将柱子或梁用钢板包起来,代替埋件。
以上是我曾经用过的方法,这种方法最好经过设计院或监理同意后再去执行。

奖励      

  •    李重光  奖励于 2006-05-15 16:25:24 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

3

谢谢2楼的 还有别的方法吗? 那块预埋件是在抗风柱顶 是用来链接钢屋架的
它和钢屋架之间还要焊一块弹簧钢板

奖励      

  •    李重光  奖励于 2006-05-15 16:25:24 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

4

如果只是焊接一个弹簧钢板的话可以直接用膨胀螺栓与弹簧钢板连接就可以了。应该没什么问题

奖励      

  •    李重光  奖励于 2006-05-15 16:25:24 中     

 当前离线   发表于2006-05-14  | 只看该作者      

5

外资项目碰到此情况基本都用德国进口的化学螺栓。

奖励      

  •    李重光  奖励于 2006-05-15 16:25:24 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!