[分享]为何暖通设备会着火?

发表于2018-11-28     1082人浏览     1人跟帖     总热度:254  

为何暖通设备会着火?_1
2018年01月12日,南京河西金鹰世界广场裙房屋顶发生火灾;
2018年01月09日,沈阳市府恒隆广场裙房屋顶发生火灾;
2018年01月08日,纽约特朗普大厦发生火灾;
。。。。。。
以上是2018年的伊始,空调系统或设备进而发生的火灾。

那么,为何这么多因空调设备而发生火灾呢?哪些空调设备容易发生火灾呢?

拿实际案例来说下吧。

南京河西金鹰世界屋顶着火:
作为暖通同行,如看过新闻或小视频的大致可以知道,应该是裙房屋顶的“冷却塔或风冷热泵”着火了(没见过的可看下如下小视频)
(小视频来源网络)
为何暖通设备会着火?_2
为何暖通设备会着火?_3

我们先研究下,风冷热泵,那么问题来了,风冷热泵或外机为何会着火?(如下可能原因,室外机不再赘述,基本同理风冷热泵)
先看个简图
为何暖通设备会着火?_4

再用排除法,排除不会着火的点:
1、连接风冷热泵的冷热水管+内部介质,不会着火;
2、内部的冷凝器、蒸发器、压缩机、膨胀阀及配附内部配件,常规不会着火。

下面为可能会造成火灾的疑点:
1、管道保温可能是一个着火点(部分施工单位使用保温材料为可燃的);
2、在冬天较为干燥,电气安装不规范,也可能是导致着火的因素之一。

当然,最后查出来,南京金鹰世界是因为冷却塔在施工过程中,焊接操作不当导致了火灾发生。

那么我们再来聊聊,冷却塔为何会着火(非焊接不当导致的因素)

还是按照上面的逻辑,先排除不会着火的点:
1、冷却塔一水冷设备,管道里面走的是水,不会着火;
2、管道、金属配件不易着火。

可能着火的点在于:
1、冷却塔电机与配电箱的之间的线路老化严重,导致漏电、连电等现象;
2、冷却塔维修、施工时工人操作不当在焊接或者切割的时候所产生的火花导致着火;
3、常规开式冷却塔外壳材质为玻璃钢,而玻璃钢主要是由不饱和聚酯树脂和玻璃纤维生产加工而成。
一:所谓的不饱和聚酯树脂基本是易燃的,而且一旦燃烧,会产生部分有害气,对人体的危害比较大;
二:冷却塔的填充料一般是有聚丙乙烯和聚丙烯材质组成,聚丙乙烯材质一般加了阻燃剂,相对来说耐火的性能比较高,而聚丙烯材质的填料在比较干燥的情况下比较易燃。

所以,总结以上,风冷热泵、冷却塔这些水冷设备并非不燃,做好预防措施,还是非常重要的。