[分享]冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

发表于2018-03-24     5925人浏览     7人跟帖     总热度:791  

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法_3

冷却水量:

G= 3.6Q/C (tw1-tw2)=559m3/h

Q—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。

C—水的比热(4.19kJ/kg.k)

tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃ ;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃

冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h

2.冷却水泵扬程

冷却水泵所需扬程

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

hm——冷凝器阻力,mH2O;

hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项)

ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O

冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O

冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h

3.冷冻水泵扬程

冷冻水泵所需扬程

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ;

hm——蒸发器阻力,mH2O ;

hs——空调器末端阻力,mH2O ;

ho——二通调节阀阻力,mH2O 。

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2O

冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O

冷却水泵流量=220×2×1.1=484 m3/h


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-24   |  只看该作者      

2

很好的帖子

点评+1

  • 发表于 2018-03-25     最后两句是指冷冻水泵吧

 发表于2018-03-25   |  只看该作者      

3

点评   格斯里  发表于  2楼   2018-03-24  很好的帖子
最后两句是指冷冻水泵吧

 发表于2018-04-04   |  只看该作者      

4

谢谢冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法_1

 发表于2018-04-05   |  只看该作者      

5

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法_2

 发表于2018-04-08   |  只看该作者       筑龙币+10

6

(Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O)中hs=19.8mH2O?

点评+1

  • 发表于 2018-04-11     开式系统,19.8是冷却塔到池低高度,这里楼主没有发布他计算时的前提条件,我们也就是看下思路

 发表于2018-04-11   |  只看该作者       筑龙币+10

7

最后两个是冷冻泵吧,最后冷却泵和冷冻泵的流量选择看不懂

 发表于2018-04-11   |  只看该作者      

8

点评   jgj66  发表于  6楼   2018-04-08  (Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O)中hs=19.8mH2O?
开式系统,19.8是冷却塔到池低高度,这里楼主没有发布他计算时的前提条件,我们也就是看下思路

格斯里

中国  | 给排水

18 关注

66 粉丝

144 发帖

6 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20