筑龙首页

[分享]冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

发表于2018-03-24    3764人浏览    7人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

格斯里

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法_2

冷却水量:

G= 3.6Q/C (tw1-tw2)=559m3/h

Q—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。

C—水的比热(4.19kJ/kg.k)

tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃ ;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃

冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h

2.冷却水泵扬程

冷却水泵所需扬程

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

hm——冷凝器阻力,mH2O;

hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项)

ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O

冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O

冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h

3.冷冻水泵扬程

冷冻水泵所需扬程

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ;

hm——蒸发器阻力,mH2O ;

hs——空调器末端阻力,mH2O ;

ho——二通调节阀阻力,mH2O 。

Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2O

冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O

冷却水泵流量=220×2×1.1=484 m3/h


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-03-24  | 只看该作者      

2

很好的帖子

点评+1

  • 发表于 2018-03-25     最后两句是指冷冻水泵吧

 当前离线   发表于2018-03-25  | 只看该作者      

3

点评   格斯里  发表于  2楼   2018-03-24  很好的帖子
最后两句是指冷冻水泵吧

 当前离线   发表于2018-04-04  | 只看该作者      

4

谢谢冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法_1

 当前离线   发表于2018-04-05  | 只看该作者      

5

男-强

 当前离线   发表于2018-04-08  | 只看该作者      筑龙币+10

6

(Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O)中hs=19.8mH2O?

点评+1

  • 发表于 2018-04-11     开式系统,19.8是冷却塔到池低高度,这里楼主没有发布他计算时的前提条件,我们也就是看下思路

 当前离线   发表于2018-04-11  | 只看该作者      筑龙币+10

7

最后两个是冷冻泵吧,最后冷却泵和冷冻泵的流量选择看不懂

 当前离线   发表于2018-04-11  | 只看该作者      

8

点评   jgj66  发表于  6楼   2018-04-08  (Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O)中hs=19.8mH2O?
开式系统,19.8是冷却塔到池低高度,这里楼主没有发布他计算时的前提条件,我们也就是看下思路