一、水泵进出口水管制作安装要求水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示:

T13NdvByVT1RCvBVdK.png


点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

5

水泵是吸入管路和排出管路的配置还应符合下列要求:1、所有与水泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管路的振动和防止管路的重量压在水泵上。 

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

6

2、吸入管路和排出管路的直径不应小于水泵的入口和出口直径。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

7

3、吸入管路应宜短,且宜减少弯头;当采用变径管时,其变径管的长度不应小于大小管径之差的5~7倍。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

8

4、吸入管路内不应有窝存气体的地方

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

9

。5、工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-10  | 只看该作者      

10

6、水泵基础应考虑较好的减振措施。另外,水系统管路上的各阀门应按施工图上所示规格型号进行安装,不得随意改变其规格型号(如不得将管路上原设计闸阀改为截止阀)。