[提问]LNG瓶组气化站的安全间距如何控制

发表于2016-07-28     6004人浏览     4人跟帖     总热度:196  

目前,世界LNG处于低位,价格便宜,相对于其他燃气有利可图,因此想建一个小型的LNG瓶组气化站,储存容量约2立方米,请问安全间距如何控制?

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-28   |  只看该作者      

2

依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的相关章节

9.3 液化天然气瓶组气化站

9.3.1 液化天然气瓶组气化站采用气瓶组作为储存及供气设施,应符合下列要求:
1 气瓶组总容积不应大于4m³。
2 单个气瓶容积宜采用175L钢瓶,最大容积不应大于410L,灌装最大不应大于其容积的90%。
3 气瓶组储气容积宜按1.5倍计算月最大日供气量确定。
9.3.2 气瓶组应在站内固定地点露天(可设置罩棚)设置。气瓶组与建、构筑物的防火间距不应小于表9.3.2 的规定。
表9.3.2 气瓶组与建、构筑物的防火间距(m) 
                                                                    气瓶总容积 (m³)
              项目                                            2                 24
明火、散发火花地点                                     25                   30 
民用建筑                                                     12                    15 
重要公共建筑、一类高层民用建筑                  24                   30 
道路(路边) 主要                                        10                   10 
                   次要                                         5                      5
注:气瓶总容积应按配置气瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。单个气瓶容积不应大于410L。
9.3.3 设置在露天(或罩棚下)的空温式气化器与气瓶组的间距应满足操作的要求,与明火、散发火花地点或其他建、构筑物的防火间距应符合本规范第9.3.2条气瓶总容积小于或等于2m2一档的规定。
9.3.4 气化装置总供气能力应根据高峰小时用气量确定。气化装置的配置台数不应少于2台,且应有1台备用。
9.3.5 瓶组气化站的四周宜设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙。

 发表于2016-07-28   |  只看该作者      

3

点评   sycee  发表于  1楼   2016-07-28  目前,世界LNG处于低位,价格便宜,相对于其他燃气有利可图,因此想建一个小型的LNG瓶组气化站,储存容量约2立方米,请问安全间距如何控制?
目前一般都会碰到这样的问题,具典型性

 发表于2016-07-28   |  只看该作者      

4

LNG瓶组站与我公司的厂房之间的间距如何控制?

2楼上的规范没有指明

 发表于2016-07-28   |  只看该作者      

5

LNG瓶组气化站,是甲类危险储存设施,可以视作甲类危险仓储设施。(辨识)


这样,可以利用《建筑防火设计规范》GB50016-2014,比对出:LNG瓶组气化站与厂房等的安全间距。