暖通动态_暖通空调图片
想看最新鲜最专业最有料的行业资讯?想观最前沿最有用最热门的技术产品?这里是你最明智的选择!
  • 42050成员
  • 5830主题
  • 11293回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到5787条内容

48

MIYUHAI米玉海 发表于2020-10-11  1468人浏览  1人跟帖   来自:暖通动态  

39

lhfpy2004 发表于2016-08-11  4368人浏览  8人跟帖   来自:暖通动态  

本图集主要依据镇江奇佩支吊架有限公司的企业标准《装配式支吊系统》Q/321182 DRZ001-2014及其产品标准件进行编制。适用范围:适用于民用建筑与一般工业建筑中的室内输入管道、使用条件相同的室外输水管道及管沟内管道的支吊架设...

33

MIYUHAI米玉海 发表于2020-10-19  369人浏览   来自:暖通动态  

24

lhfpy2004 发表于2016-07-08  2740人浏览  8人跟帖   来自:暖通动态  

本图集为新编图集,本图集适用于新建、改建、扩建的民用与工业建筑中采用非金属风管的通风、空调工程。 本图集主要内容:复合板风管与配件的制作、安装等。制作部分包含几种常见复合板风管,如酚醛与聚氨酯复合板风管、玻璃纤维...

0

暖通前程 发表于2021-09-26  251人浏览   来自:暖通动态  

空调水管道与设备之补偿器安装规范解读根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016整理编纂一、补偿器选择与安装原则: 1.补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或压缩...

0

暖通前程 发表于2021-09-11  11人浏览   来自:暖通动态  

吸收式制冷机组的安装验收要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.11、8.2.4、8.2.5条整理编纂一、规范要求:1.吸收式制冷机组的产品的性能、技术参数应符合设计要求。2.吸收式制冷机组安装后,设备与管...

0

暖通前程 发表于2021-09-10  30人浏览   来自:暖通动态  

空气源热泵机组的安装与验收要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.10条整理编纂一、规范要求:1.空气源热泵机组产品的性能、技术参数应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。2....

0

暖通前程 发表于2021-09-09  34人浏览   来自:暖通动态  

多联机空调(热泵)系统的安装要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.9条整理编纂一、规范要求:1.多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证...

0

暖通前程 发表于2021-09-08  343人浏览   来自:暖通动态  

蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门的安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之五依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.7条整理编纂一、规范要求:1.制冷系统的管道、管件和阀门的类别、...

0

暖通前程 发表于2021-09-07  15人浏览   来自:暖通动态  

氨制冷系统制冷机、管道及附件安装规范要求及理由依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.8条整理编纂一、规范要求:1.氨制冷机应采用密封性能良好、安全性好的整体式冷水机组。2.除磷青铜材料外,氨制冷剂的...

0

暖通前程 发表于2021-09-06  18人浏览   来自:暖通动态  

组装式制冷机组安装后的试验冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之四依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.6条整理编纂一、规范要求:(一)需要进行组装后试验的机组:组装式的制冷机组和现场充注制...

0

暖通前程 发表于2021-09-05  21人浏览   来自:暖通动态  

表冷器的表面与制冷剂流动方向验收规范要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之三依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.3条整理编纂一、要求:直接膨胀蒸发式冷却器的表面应保持清洁、完整,空气与...

0

暖通前程 发表于2021-09-04  93人浏览   来自:暖通动态  

制冷剂管道试验要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之二依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.2条整理编纂一、规范要求:制冷剂管道系统应按设计要求或产品技术要求进行强度、气密性及真空实验,...

0

暖通前程 发表于2021-09-03  6人浏览   来自:暖通动态  

制冷(热)机组及附属设备的安装验收主控项目要求冷(热)源与辅助设备安装验收主控项目要求之一依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016第8.2.1条整理编纂一、规范要求:1.制冷(热)设备、制冷附属设备的性能和技...

0

暖通前程 发表于2021-09-02  125人浏览   来自:暖通动态  

空调冷(热)源与辅助设备安装之一般规定依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、制冷机及附属设备进场验收的基本要求( 8.1.1条):制冷(热)设备、附属设备、管道、管件及阀门等产品的性能及技术参...

0

暖通前程 发表于2021-09-01  20人浏览   来自:暖通动态  

规范对除尘器安装的验收要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、一般规定1.随机文件:除尘设备应附带装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的...

0

暖通前程 发表于2021-08-31  23人浏览   来自:暖通动态  

空气吹淋室的安装要求及理由规范对洁净空调的验收要求之八依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.316条整理编纂一、规范要求:1.空气吹淋室的安装应按工程设计要求,定位应正确。2.外形尺寸应正确,结构部件应...

0

暖通前程 发表于2021-08-30  62人浏览   来自:暖通动态  

装配式洁净室的安装的一般要求及理由规范对洁净空调的验收要求之七依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.15条整理编纂一、规范要求:1.洁净室的顶板和壁板(包括夹芯材料)应采用不燃材料。为保障装配式洁净...

0

暖通前程 发表于2021-08-29  12人浏览   来自:暖通动态  

洁净室空气净化辅助设备的安装要求及辅助说明规范对洁净空调的验收要求之六依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.14条整理编纂(一)要求:1.机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2...

0

暖通前程 发表于2021-08-28  26人浏览   来自:暖通动态  

对静电式净化装置的接地要求规范对洁净空调的验收要求之五依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.2.10条整理编纂一、规范要求:静电式空气净化装置的金属外壳必须与PE线可靠连接。二、规范要求理由:静电式空气...