值得学习!暖通施工技术规范

发表于2018-10-29     2561人浏览     1人跟帖     总热度:373  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:4.88MB
  • 等级:

    简要概括:风管连接时, 法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同 , 且螺丝长度应长短一致。风管法兰垫料的厚度宜为 35mm,洁净系统不得小于 5mm。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。安装风管时,不得拖、拉风管,以免造成划伤,影响风管的美观,甚至造成风管的损坏。玻璃钢风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。保温风管的支吊架宜设在保温层外部,不得坏保温层。风管穿楼板及过墙处作法应按照 91SB6图集第 9 页进行。洁净风管安装时,风管,静压箱,风口及设备安装在或穿过围护结构时,其接缝应采取密封措施,做到清洁、严密。洁净风管安装时,法兰垫片应减少接头,接头必须采用梯形或椎形,垫片应清洁,并涂密封胶粘牢。

 