河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)

发表于2018-03-06     2935人浏览     0人跟帖     总热度:1044  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.23MB
  • 等级:

一、工程概况:

本工程为横店影视股份有限公司商丘梁园横店电影城。

二、 通风及防排烟系统设计:

1.卫生间设置机械排风,换气次数≥15次/h。消毒间,仓库换气次数≥5次/h,垃圾房换气次数≥10次/h.

2.根据本工程的重要性,结合防火规范的要求,根据需要设计了机械排烟系统。

(1)无直接自然通风,且长度超过 20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过 60m的内走道设机械排烟系统。

(2)影厅均设置机械排烟系统,其排烟量按13次/h和每平方每小时90m3h中最大值计算,设置补风系统,火灾时开启补风风机补风。

(3)面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗或设固定窗房间设置机械排烟系统。 

(4)除影厅外,排烟风机负担一个防烟分区时,其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以60m3/h计算。排烟风机负担两个及两个防烟分区时,其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以120m3/h计算。 

(5)排烟口、排烟阀平时为关闭时,设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米,具体位置现场确定。

(6)防烟楼梯间及其前室、消防电梯间合用前室防烟,沿用原设计。

3.空调通风所使用设备和材料均为不燃材料并要求得到消防、环保等有关主管部门认可。

4.对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70%%DC动作的防火阀。  

(1) 穿越防火分区处。

(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。      

(3) 各层水平风管与土建竖井相接的水平段上。      

(4) 穿越变形缝处的两侧。  

其中,通风,空调系统的管道等,应采用不燃烧材料制作。管道和设备的保温材 料,消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风 管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

5.各防烟分区采用隔墙、顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。安装在吊顶内的排烟风机用耐火极限 不小于2h的防火板封闭。

6.机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置符合下列规定: 

1)排烟口、排烟阀按防烟分区设置,排烟口、排烟阀与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机能自动启动。

2)排烟口、排烟阀平时为关闭时,设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米,具体位置现场确定。

3)排烟口设置在顶棚或靠近吊顶的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5m。设置在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不小于1.0m。 

4)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不大于30m;排烟风机要求能在280°C时工作半小时,风机入口配280°C排烟防火阀,当排烟温度达到280°C时,排烟防火阀自动关闭,同时输出信号给控制中心关闭风机。 

7.放映机房设排风系统,放映机排风管上设有防火阀,待放映机型号确定安装就位后再安装放映机排风支管,具体布置甲方自理。

三、图纸展示

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-放映层空调通风布置图

放映层空调通风布置图

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-机房大样图

机房大样图

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-空调冷(热)水平面图

空调冷(热)水平面图

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-空调水系统平面图

空调水系统平面图

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-空调通风平面图

空调通风平面图

河南商丘电影院暖通设计(空调、消防)-消防平面图

消防平面图


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.23MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

sure0921

江苏 南京 | 暖通空调

4 关注

1 粉丝

4 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20