一、工程概况
室内设计参数
 
[抚顺]市消防模拟训练中心_1
室外设计参数
冬季通风-14C     冬季空调-24C
夏季空调31.8C    夏季通风28C
夏季空调室外计算湿球温度25.2C
二、系统组成
1.本项目空调建筑面积约为:20000m ,夏季设计冷负荷为2250kw(未考虑同时使用系数),冬季设计热负荷为2650kw。
2.本项目空调冷源采用: 型WHS-200.2机组,共2 台。总装机容量1403Kw。本项目热源由外网经换热站提供。
3. 空调供热通风系统设置地下室设置送风系统,排风兼排烟系统,游泳池设置送热风系统,游泳池更衣洗浴设置机械送排风系统,入口大厅报告厅篮球馆设全空气系统,其他全部采用风机盘管加新风系统,游泳池更衣桑拿洗浴设置低温辐射热地采暖系统,所有卫生间设置机械排风系统。
三、图纸展示
[抚顺]市消防模拟训练中心_2
地下通风平面图
[抚顺]市消防模拟训练中心_3
风机盘管安装剖面图
[抚顺]市消防模拟训练中心_4
空调水管平面图
[抚顺]市消防模拟训练中心_5
空调水系统图
[抚顺]市消防模拟训练中心_6
空调通风平面图