一、项目概述  
世博会沙特国家馆位于世博会黄浦江东园区浦明路与高科西路交汇处的西南角,其西北侧隔绿化带与黄浦江相望。西南侧为入口广场和印度不丹馆,通过它可与世博园的高架平台相连,东南侧为北环路。沙特馆用地面积为7598.8m ,总建筑面积6126.1m ,建筑地上三层,半地下室一层,总高度20m。本建筑属中型展览建筑,展览空间包22括室内展览、灰空间展示和室外广场展示及屋顶空间展示多种类型,半地下室布置有设备用房、用于灰空间表演设备间及化妆间等,另在东侧设有一层VIP接待厅。
二、设计范围
1、各房间的空调系统及其配管
2、通风系统
3、防排烟系统
三、空调通风及冷热源
1、本工程展厅采用全空气系统进行空调降温,珍宝展厅采用地板送风、吊顶回风;一捧沙展厅采用侧下送风、吊顶回风的气流形式,新风经管道取自屋面。地下室的祈祷室、更衣室、化妆间等采用风机盘管加新风的空调系统形式,新风由吊顶式空气处理机提供,风机盘管吊挂安装,新风直接取自室外。+1.00m层、+19.10m层的VIP接待区及办公室等采用风机盘管加新风的空调系统形式,新风由吊顶式空气处理机提供,此区域的风机盘管吊挂安装在吊顶内,新风直接取自室外。外环坡道、马道设置风机盘管进行降温。+6.8m层的多媒体技术间、电专业房间及10.8m层的电专业房间采用VRV智能化空调系统,室内机采用两面出风或四面出风,室外机设于屋顶。
2、本工程冷源来自世博园制冷中心提供的6.5/13℃的空调用水。空调水系统采用两管制,空调设计冷负荷720kW,空调冷负荷指标为118W/m(按建筑总面积)。
1、本楼半地下室储藏间240m 和长度大于20m的内走道分别设置机械排烟系统,排烟风机设于储藏间的顶板下,经预埋管道排至室外。
2、珍宝展厅和一捧沙展厅设置机械排烟系统,烟气通过竖管风道排至室外,排烟风机设于屋顶,火灾时还设有不小于排烟量50%%%的机械补风系统,当排烟风机开启时联动相关区域的补风机启动,并在15s时间内关闭与火灾系统无关的其他系统。
3、本建筑环形坡道、楼梯间均采用自然通风的方式,满足自然通风总面积大于2.0m 并在顶部设大于0.8m 有效面积的自然通风窗或百叶。本楼其余面积超过100m 且经常22有人停留或可燃物较多的房间采用自然排烟,其房间满足自然排烟要求的可开启外窗面积大于该房间面积的2%%%.
4、机械排烟系统中排烟风机的入口总管上设置当烟气温度超过280℃能自行关闭的排烟防火阀,该阀与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机即停止运转,并联动相关的补风机关闭。风机,排烟阀运行状态在消防中心显示。
5、空调通风系统穿越设备房间或楼板时设70℃防火阀,此阀门平时开启,当空气温度≥70℃时关闭阀门并关闭相应的通风设备。
6、设备及管道的保温或绝热材料、消音器材、粘接剂等均采用不燃材料。
7、各空调、通风井待管道安装完毕后,其空隙须采用不燃材料填塞密实。管道穿越隔墙、楼板时,须采用不燃材料将其周围的缝隙填实。
 五、图纸展示
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸--2.2m标高层通风平面
-2.2m标高层通风平面
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-1.0m标高层空调通风平面
1.0m标高层空调通风平面
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-桁架层空调通风平面
桁架层空调通风平面
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-桁架层空调配管平面
桁架层空调配管平面
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-屋顶空调通风平面
屋顶空调通风平面
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-安装详图
安装详图
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-空调机组接管示意图
空调机组接管示意图
[上海]世博沙特馆暖通全套图纸-坡道空调通风原理图
坡道空调通风原理图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:4.64MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20