一、工程概况及设计范围 
本工程位于广东xx市松山湖工业东,是xx试验工场基地里的配套建筑,位于基地大门入口处,本次设计只包括一期部分,由一栋二层展厅组成。总建筑面积为3560.22m .本专业设计范围包括夏季舒适性中央空调、通风2及排烟设计。
二、设计内容
1、夏季舒适性中央空调设计;
2、公共卫生间通风系统设计;
3、自然排烟设计。
三、空调系统 
1、    空气调节系统采用新风加风机盘管的地板送风空调系统。   
1).采用温湿度独立控制、下送下回的空调方式。展厅由两台溶液除湿新风机组集中提供新风及排风,新风和排风经过热量交换,并由溶液除湿机组进行除湿和冷却后通过敷设于地板下的新风管送入室内,承担室内的全部潜热负荷及部分显热负荷,其余显热负荷则由设置于地板下的干式风机盘管承担。办公室及会议室则由置于屋顶的风帽提供预处理新风,新风与排风进行全热交换并除湿后送入室内。风帽系统由专业厂家进行二次设计并施工。
   2、空调冷源   
1).主机选用优质(噪声低、振动小)高效的高温水冷螺杆式冷水机组一台,额定制冷量为335kW,冷冻水进出水温分别为19℃/14℃。机组置于屋顶。   
2).新风系统选用两台带全热回收功能的容液除湿新风机组,额定制冷量分别为59kW、79kW,为新风的冷却提供冷源,并由排风对冷凝器进行冷却。机组分别设置于二层新风机房内。   
3).放置冷水机组的屋顶及新风机房内设有排水沟,以排除冷冻水的排污、放空或意外泄漏水。   
 3、冷冻水系统   
1).根据建筑规模和布局,本工程冷冻水采用一级泵系统,与冷水机组采用一对一运行,同时设置一用一备。以便使用和管理。   
 2).冷冻水供回水温度分别为14℃、19℃。空调水系统管路采用干管异程、支管同程式布置,各分支回水管上设置平衡阀,高位设排气,低位设泄水。   
 3).采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀水箱安装于屋顶,补水来自专用的空调补水管。   
4).冷水机组进水管段设电子水处理设备,溢流及排污水接至排水点。   
5).溶液除湿新风机组设置补水,补水采用经软化处理的自来水。
   4、冷却水系统   
1).冷却水设置常规冷却塔冷却和池塘水冷却两种模式切换运行,池塘水经净化处理后由设置于一层机房内的一次冷却水泵输送到屋顶,并经板式换热器与二次冷却水进行热量交换,经过冷却降温的二次冷却水再由设置在屋顶的二次冷却水泵送进冷水机组,进行冷却循环。二次冷却水采用闭式循环,并通过电控阀门与冷却塔连接。当板式换热器二次水的出水温度低于32℃时,冷却水系统按池塘水冷却循环的模式运行,当出水温度高于或等于32℃时,通过管路上的电控阀门自动切换为冷却塔冷却。   
2).二次冷却水闭式循环采用开式膨胀水箱补水定压,膨胀水箱安装于屋顶,补水来自专用的空调补水管。   
3).冷却水泵与冷水机组采用一对一运行,同时设置一用一备。   
4).低位设泄水、排水措施,一次冷却水系统高位设排气。
  5、自动控制   
 1).制冷系统控制a.冷水机组及溶液除湿新风机组均自带微机自控、数字显示、安全保护等自控系统。设置群控系统对冷水机组、水泵、冷却塔等制冷设备启动联锁,运行实施控制、显示保护。冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机采用联合集中节能控制系统,实现自动化运行管理,节省用电。控制启动顺序如下:机组启动时,冷冻水、冷却水出水管及一次冷却循环水管(或冷却塔进出水管)上的电动碟阀打开,接着冷冻水泵、二次冷却水泵及一次冷却水泵(或冷却塔风机)启动,经水流开关确认管路系统内水流正常并延时一定时间后,启动冷水机组。停机组时,冷水机组首先停机。在延迟一定时间后,停冷冻水泵、二次冷却水泵、一次冷却水泵(或冷却塔风机)并关闭电动水阀。二次冷却水在板式换热器出口处设温度传感器,根据冷却水温自动切冷却方式。b.冷水机组供回水总管上设有由其压差控制的电动调节阀的旁通管路,以调节末端设备的供水量,并使冷水机组的通水量保持稳定,从而使系统制冷和水力工况稳定。c.冷却水管路上设有温度传感器及由其控制的电控开关,可根据冷却水温度自动切换冷却方式,并连锁控制一次冷却水泵(或冷却塔)的启停。冷却塔的进、出水管上装设电动蝶阀,电动蝶阀的启闭与冷却塔风机联锁。   
 2).末端设备控制a.设置风机盘管的房间均装有室内温度控制器控制房间的温度,手动三挡开关控制风机的转速和启停,温度控制器自动控制电动二通阀(双位式)的启闭。b.溶液除湿新风机组采用DDC控制器,出风口装设温度传感器,自动调节自身制冷能力,从而调节送风温度。
3).楼宇自动化管理系统 中央空调系统的自动控制纳入楼宇自动化管理系统(BAS)。其控制要求已向电气专业提出,详见电气专业有关图纸。
四、图纸展示
NS-14屋顶制冷设备布置大样图
NS-13空调机房大样图
NS-10二层空调、通风平面图
NS-09一层空调水管平面图
NS-08一层空调、通风平面图
NS-07空调末端控制、安装示意图、风帽送排风系统图
NS-06空调冷冻水系统原理图
NS-05空调制冷系统原理图