一.设计概况:

本工程为达茂旗蒙医医院,分为门诊楼、医技病房楼、洗消中心和传统疗法楼组成。门诊楼面积约4171平方米,高度约为16.8米,地上四层。医技病房楼面积约6648平方米,高度约为22.29米,地上五层。洗消中心面积约1268平方米,高度约为8.4米,地上二层。传统疗法面积约1162平方米,高度约为8.4米,地上二层。

二、设计内容:

本设计为大楼采暖,通风设计。

三.室外计算参数:

(参照包头地区)夏季:室外通风温度27.4°C          室外平均风速2.6m/s室外大气压力 889.1hPa冬季:室外采暖温度-16.6°C         室外平均风速2.4m/s室外大气压力 901.2hPa      室外通风温度-11.1°C   冻土深度157cm

四.室内设计参数:

病房、诊室、化验室、治疗室20°C   办公、会议、餐厅18°C走廊,卫生间及门厅16°C           浴室25°C

五.围护结构热工计算参数:

玻璃窗: 采用铝合金中空双层玻璃窗 K=2.70W/(m·K)外墙: 采用外保温 墙体 K=0.27W/(m·K)屋顶: K=0.28W/(m·K)

六.采暖系统:

  1. 采暖热源:采暖热源由院区的换热站提供二次采暖热水,供回水温度50°C~40°C,压力20米水柱,大楼内采暖系统的补水和定压由园区内热交换站解决。门诊楼的热负荷为175.8kw,采暖热指标为44.6w/m。医技楼的热负荷为235.7kw,采暖热指标为39.2w/m。洗消中心楼的热负约为33.4kw,采暖热指标为39.8w/m。传统疗法楼的热负荷为35kw,采暖热指标为36.8w/m。厨房送风预留48kw。

  2. 系统形式:

    1)采暖房间均采用地板辐射采暖,干管系统为下供下回。干管在地沟内敷设。

    2)厨房、库房及局部设备用房采用散热片。散热片采用DUBAL70型钢铝复合散热器,当供回水温度50~40°C时,单片散热量为51W,散热片高度600mm,图中用数字表示散热器片数。

    3)门诊楼、医技楼、洗消中心和传统疗法楼分别单独设置环路,另外为手术室机房和厨房分别预留一个环路。

七.送排风系统:

  1. 厕所间、污洗间设排风系统,排风量为10次/时

  2. 水泵间,配电间设排风系统,排风量为5次/时

  3. 厨房换气次数为40次/时,85%由排气罩排出,15%由全面换气排出。油烟经排烟罩中过滤器初滤后,由风机抽至屋顶的静电油雾净化器中处理,达标后经风机排放到大气稀释。

八、图纸展示

传统疗法中心一、二层采暖通风平面图

门诊楼采暖系统图

门诊楼一层采暖通风平面图

门诊楼一层地暖平面图

设备层采暖平面图

通风平面图

洗消中心、传统疗法采暖系统图

洗消中心一、二层地暖平面图

洗消中心一、二层通风平面图

医技、病房楼采暖系统图

 

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值