资料目录

  • 一、技术质量管理办法………………………………………………1
  • 二、暖通工程安装质量细部做法……………………………………4
  • 三、电气工程安装质量细部做法……………………………………15
  • 四、机电安装工程质量处罚条例……………………………………19
  • 五、总包管理方案……………………………………………………21
  • 六、机电工程节能要求………………………………………………32
  • 七、建筑地板采暖工程塑料管材管件质量管理的通知……………38
  • 八、北京市建设工程见证取样和送检管理规定……………………44
  • 九、关于发布《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告……49
  • 十、北京市建委关于淘汰产品通知(共5批) ……………………55
  • 十一、新版《建筑工程资料管理规程》 76 号文要求基本…………73
  • 十二、技术质量股图集、规范清单……………………………………76

内容简介

一份暖通与电气的技术质量管理文件汇编,内容含有暖通和电气工程安装质量细部做法等知识。
  管道穿墙板:
  1.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,采用刚性防水套管,对设计有明确要求的,必须按设计要求采用柔性防水套管。
  2.预留防水套管要注意保证管道与套管之间缝隙要均匀,要注意密封填料及所捻口施工质量,确保防水效果。
  3.镀锌钢管、钢塑复合管穿卫生间和厨房楼板时,安装钢套管;穿管井楼板以及穿墙体时应安装套管。铝塑复合管以及塑料管道穿墙体和楼板时,有防水要求的要安装套管。
  4.套管管径比管道管径大2号,管道界面不得设在套管内。
  5.安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,有防水要求的楼板套管应高出地面50mm,底部应与楼板底部平齐,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
  6.管道穿过伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据工程的实际情况采取不同的保护措施:
   1)在墙体两侧采取柔性连接。
   2)在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
   3)在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
  7.预埋套管时,套管不能直接和主筋焊接,应采取附加筋形式,附加筋再和主筋固定牢固,套管断面及内壁需做防腐处理。
  8.给水管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物沉降量,一般不小于0.1m。
  9.暖卫管道不得穿越垃圾道、烟道、风道
  ……
  
  
  编制于2010年,资料共84页。
  