筑龙首页

[施工图]同济科技园A楼施工图刻盘暖通设计全套图纸(含燃气系统设计)

发表于2017-10-25  2条回复  2143次阅读    筑龙币+3000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

 版主锄月老人 点评

  • 等级:
一、设计范围
对一层办公、门厅、餐厅、展厅,二至五层大空间办公、工作室等设置空调系统。对晒图室、浴厕、变配电房、水泵房
等要求通风的房间设置机械通风系统;对内走道作机械排烟系统设计;对大空间办公等需排烟的场所做排烟设计。对厨房仅预留排油烟井。
二、冷热源
1. 本工程一层公共区域冷热源采用2台制冷量696kW的风冷螺杆式热泵机组,机组放置于4层设备平台上。
2. 二至五层冷热源采用变冷媒热泵机组,室内机采用导管内藏式,共采用84组、共2268hp风冷直接蒸发式变冷媒热泵机组,室外机组就近设置于室外平台或安装于或屋顶上。
3. 二至五层新风系统采用热回收型全新风空调复合机组或冷凝排风热回收型全新风一体化空调机。
4. 主机房等采用恒温恒湿机房空调机组,室外机设置在室外设备平台。按N+1方式配置。
四、空调系统设计
1. 一层采用热泵机组产生的冷热水供冷或供热,门厅、展厅、餐厅等区域,末端采用全空气低速风管系统,集中回风,
办公室等末端采用风机盘管系统,新风系统冷热源由风冷热泵机组承担;一层经营室晒图室等需加班的房间预留
直接蒸发式变冷媒系统,商店、咖啡厅采用直接蒸发式变冷媒系统,新风系统采用全热交换器。
2. 一层报告厅采用坐椅送风系统,送风管送至座椅下土建静压箱(土建静压箱作吸音处理),与装修配合采用吊顶回风。
3. 二至五层的办公、设计室、会议室、讨论室、辅助用房等均采用直接蒸发式变冷媒流量空调系统加热回收型全新风空调复合机组或冷凝排风热回收型全新风一体化空调机,气流组织为顶送顶回。
4. 图档库采用直接蒸发式恒温恒湿空调机组,机组采用上送风,满足图档库的温湿度需求
5. 计算机房等设置直接蒸发式恒温恒湿空调机组,系统采用上送风。
6. 空调机、新风机、风机盘管出口均安装空气净化装置。
五、通风、防排烟系统设计
1. 设备用房均设机械排风及机械送风系统。
2. 对燃气表房设置事故排风系统,排风量均12次/h的换气次数计算。
3. 对无直接自然排烟条件,且逃生距离超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道设机械排烟系统,排烟量按每平方米60m%%173/h计算。对负担二个以上防烟分区的系统,排烟风机的排烟量按最大防烟分区排烟量加系统漏风量之和计算。
4. 对走道或回廊设有符合要求的排烟设施,建筑面积大于100m%%172且小于500m%%172不满足自然排烟条件的房间设机械排烟系统,
六、燃气系统设计
1. 本工程燃气用气主要为餐饮厨房用气和生活热水用气。用气量约为200Nm%%173/h,设置170Nm%%173/h的燃气表一只。
2. 由于各用气设备均为低压燃具,由燃气公司根据现场的实际情况对室内燃气和管网系统进行设计及实施。
七、消声、隔振措施
1.水泵房、空调机房、通风机房内壁及顶棚均作吸声处理。
2.所有热泵机组、水泵及风机均设置弹簧减震器,空调机组、新风机组设减振垫。
3.风机进、出口、防排烟系统及通风系统均设非燃性软接头。
4.热泵机组、水泵进、出口装可曲挠橡胶接头或带网套的不锈钢软接头。
5.吊装的空调器、风机均设减震吊架。
6.屋顶与热泵机组相连接的冷热水管支架均采用减震支架,达到隔震、降噪的目的。
7.正压送风机、排烟风机不设减振装置,但与空调系统合用的排烟系统需设置弹簧减振装置。
八、图纸展示
二层平面空调系统布置图 -
一层平面空调系统布置图
K-1-1空调机房平剖面详图
K-1-6空调机房平剖面详图
正压送风及防排烟系统图
空调水系统流程图
二层平面空调系统布置图

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-10-25  | 只看该作者      

2

燃气系统,冷热源,消声隔振,通风和防排烟
含燃气系统的一个很不错的图纸

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      筑龙币+300

3

燃气系统,冷热源,消声隔振,通风和防排烟含燃气系统的一个很不错的图纸,值得学习,收藏,谢谢编辑

点赞 (0)     点评(0)      举报

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料