一. 工程概况
1.工程名称: 天津师范大学体育馆
2.总建筑面积:13730平方米;其中地上建筑面积13110平方米,
地下建筑面积620平方米。
3.建筑层数:地上3层,地下1层
4.建筑高度:21.3米
二. 设计范围
中央空调系统,其中地源热泵的室外埋管部分由厂家深化设计。
地暖系统
通风系统
防排烟系统

三. 暖通专业设计概况
1. 空调冷热负荷
总冷负荷:2165kW        采用热回收后实际总冷负荷:1975kW
总热负荷:2280kW        采用热回收后实际总热负荷:1930kW
冷耗指标:0.151kW/m      热耗指标:0.147kW/m22
(该指标中的建筑面积已扣除地下层面积)
2. 冷、热源:
2.1应业主要求,本项目冷热源采用地源热泵系统。
2.2冷热源选用2台地源热泵机组,单台制冷量1137kw,制热量1145kw。
冷冻水进、出水温度为12~7%%dc,热水进、出水温度为45~40%%dc.
配3台流量为216m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。3
配3台流量为248m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。3
地源热泵机组和水泵均布置地下层冷冻机房内。
设备订货后提请设计院校核水泵扬程。

3. 空调通风及防排烟系统设计
3.1空调风系统设计:
3.1.1一层比赛大厅、二层休息厅、球类训练场采用全空气低速送风系统。
比赛大厅运动区采用侧送风口,观众区采用阶梯送风口,在观众区上部回风。
二层休息厅东西两侧采用侧送风口,北侧采用自力式温控型变流态旋流风口。顶部回风.
球类训练场采用喷口送风。同侧下部回风。
3.1.2比赛大厅观众区因采用阶梯送风,为保证人员舒适度,其送风温度定为夏季18%%dc,冬季25.3%%dc。
采用二次回风来确保送风温度。
因比赛大厅人员很多,新风量很大。为节省能源,在2台空调箱内设转轮全热回收器。
3.1.3一、二层各辅助用房采用风机盘管加新风系统。
3.1.4消防值班等房间预留分体空调电源。
3.1.5组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.6空调机组的过滤段设压差显示及报警。
3.1.7所有空调箱的新风入口均设电动风阀,停机时自动关闭。
3.1.8组合式空调箱和风机盘管设光氢离子空气净化装置,以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。

3.2空调水系统设计:
3.2.1空调系统水采用二管制局部同程系统。
3.2.2为平衡阻力和调节温度,在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;在风机盘管回水管
上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;主要分支干管上设静态平衡阀。
3.2.3空调水系统采用低位膨胀水箱定压,布置在地下层冷冻机房内。
3.2.4一层北侧门厅、二层休息厅预留地暖供回水管。埋地管及分集水器由厂家深化设计。
3.2.5地源热泵冷却水管(埋地管)由厂家深化设计。
3.3通风系统设计
3.3.1比赛大厅设机械排风,竖向排至屋顶。
3.3.2各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶或水平至外墙排放。
3.3.2冷冻机房、水泵房、变电所设机械排风,自然进风。
3.4防烟系统设计
3.4.1楼梯间自然方式排烟。每5层可开启外窗的总面积不小于2.0平方。
3.5排烟系统设计
3.5.1长度超20m的内走道设机械排烟。
3.5.2二层休息厅设可开启外窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的2%。
3.5.3比赛大厅设可开启天窗自然排烟。可开启面积不小于该区域面积的5%。
3.5.4室内最远点距排烟口距离小于30m。

四、图纸展示

机房详图及剖面图

空调风系统二层平面图

空调水系统一层及二层

三层空调通风平面图

空调冷冻水系统流程图

防排烟原理图

水系统流程图

下载附件