一、设计范围
餐饮采暖、通风系统
二、设计参数
(一)室外计算参数
1.大气压力:冬季77510Pa,夏季77350Pa
2.冬季最低日平均室外计算干球温度:-20.3%%dc
3.室外计算干球温度:
冬季采暖:-13%%dc,冬季通风:-9%%dc,夏季通风:22%%dc
4.室外风速:冬季平均1.7m/s,夏季平均1.9m/s
5.最大冻土深度:134cm;
(二)通风换气次数
公共卫生间 10次/小时
餐厅 20m3/人
厨房 40次/小时
初加工 4次/小时
洗碗间 500m3/h
防排烟设计参数
防烟分区排烟量  60m3/h·m2
排烟系统排烟量 120 m3/h·m2(按所负担的最大防烟分区面积计算)
三、采暖热负荷
经计算,餐饮采暖负荷:97kw;
四、室内采暖
1.本建筑采暖系统为双管式。水平干管同程。
2.散热器采用铝制柱翼型。连接为侧面上进下出。其进水管上安装自力式温控阀。
3.散热器规格:
A:高度  mm,散热量  w(85-60%%dc)
B:高度  mm,散热量  w(85-60%%dc)
C:高度  mm,散热量  w(85-60%%dc)
散热器承压0.6MPa,室内温度按20%%dc计
五、通风系统
1.卫生间设机械排风。换气次数10次/小时。换气扇应具有止回功能。
2.餐厅按照每人20m3设排风系统。可根据需要启停控制。
3.厨房设局部排气罩排风和全面排风。总排风量为40次换气。
其中局部排风占65%,全排风占35%。
4.厨房初加工设全面排风。总排风量为4次换气。
5.洗碗间排风量500m3/h。
六、防排烟系统
1.本建筑均采用自然方式排烟。
房间的可开启外窗面积不小于2%。
封闭楼梯间每五层可开启外窗的面积不小于2m2。
七、图纸展示
采暖水系统图
地下层采暖通风平面图
E房型采暖系统图二
F5、G3、G4、H3二层采暖通风平面图
地下层采暖通风平面
采暖系统图
屋顶通风平面图

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值