暖通工程资料_暖通空调图片
本小组主要分享暖通工程资料,欢迎下载和上传相关资料。
  • 43409成员
  • 3006主题
  • 3633回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

匿名 发表于2020-08-20 140人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 通风空调工程施工图预算的编制(ppt57页)主要内容:通风、空调施工图预算的编制通风、空调工程内容通风、空调工程量计算及定额应用通风、控体哦啊工程施工图预算编制示例 ............内容展示:通风、空调工程内容通风...

最新回复:预测未来  2020-08-20  

匿名 发表于2020-08-20 180人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 通风空调工程定额解释汇编(15页)内容如下:1.通风管道工程量计算时“不包括部件所占长度” ,其部件及其长度如何界定?答:通风管道部件是指风管阀门、风口、风帽、罩类、静压箱及消声器等部件,其长度应按设计图纸...

最新回复:预测未来  2020-08-20  

匿名 发表于2020-08-20 125人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 实例:通风空调工程施工图预算编制PDF(11页)主要内容:一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明二、编制的依据三、分项工程项目的划分和排列四、工程量计算五、套用定额单价计算定额直接费六、计算安装工程取...

最新回复:预测未来  2020-08-20  

匿名 发表于2020-08-20 81人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 暖通之地埋管地源热泵空调系统讲解PDF(51页)主要内容:一、地源热泵系统简介二、地埋管地源热泵系统设计三、地埋管地源热泵土壤热响应测试四、地埋管换热器设计五、地下热平衡设计六、地埋管地源热泵空调系统优化运行...

最新回复:预测未来  2020-08-20  

匿名 发表于2020-08-19 291人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程为 空调通风定额应用计算规则(风管以及部件)主要内容:工程量计算规则(一)通风空调工程管道制作安装(二)风管部件制作安装(三)通风空调设备安装(四)相关的刷油、防腐蚀、绝热工程工程量的计算(五)通风空调工程...

最新回复:预测未来  2020-08-19  

匿名 发表于2020-08-19 235人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 通风空调安装工程造价综合讲义PDF(92页)主要内容:第一节 通风空调安装工程基础知识与施工图简介第二节 通风工程安装工程预算定额第三节 工程量清单编制第四节 通风空调安装工程造价计价实例内容展示:通风空调安装工...

最新回复:预测未来  2020-08-19  

zlover 发表于2008-02-25 5743人浏览 1人跟帖    等级: 

分集水器尺寸表   直径D   (1)按断面流速v确定D:分汽缸按断面流速8-10m/s计算;分水器、集水器按断面流速0.1m/s计算。   (2)按经验估算确定D: D=1.5-3dmax 式中D—分汽缸、分水器、集水器直径,mm;    dmax—分汽缸...

最新回复:清秋有毅力  2020-06-17  

匿名 发表于2019-06-27 1503人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为 暖通常用计算(经验总结),pdf格式,22页。暖通常用计算:(1)水泵轴功率计算 P=2.73HQ/η P轴功率, 单位 w,H扬程, 单位 m;Q流量, 单位 m3/h.(2)膨胀水箱容积计算 50~60℃热水系统, V=0.017*Vsys 7~12℃冷水系统,...

最新回复:小浣熊想吃方便面  2019-06-27  

匿名 发表于2018-10-30 1027人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为暖通排气装置暖通工程预算知识风管分类案例分析通风系统作用风管导流片空气加热器类型

最新回复:Zzzzzzll  2018-10-30  

kookoo1234 发表于2011-03-16 2475人浏览 2人跟帖    等级: 

关于冷凝量的计算

最新回复:lungchi  2018-06-21  

chengxm 发表于2011-04-02 6797人浏览 2人跟帖    等级: 

本稿件为负荷计算表格   内有计算公式,可作为模板   输入建筑参数即可

最新回复:lungchi  2018-06-21  

ruhongli 发表于2011-07-28 6506人浏览 7人跟帖    等级: 

此自动计算表按照通风施工规范利用计算公式编制,只需输入风管道型号、长度,即可方便的计算出面积、对应的铁皮厚度、支架型号重量等

最新回复:lungchi  2018-06-21  

rhett_sky 发表于2010-02-02 9284人浏览 3人跟帖    等级: 

百叶通风率的计算,含图示及计算过程。

最新回复:戴廷好  2017-03-10  

zlover 发表于2008-04-24 5832人浏览 3人跟帖    等级: 

游泳池暖通设计      工程概况     该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房。它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同时又能举办小型的体育比赛。   通风量的计...

最新回复:shsxiong  2017-02-13  

landerman 发表于2008-04-14 5998人浏览 5人跟帖    等级: 

锅炉及锅炉房设备设计计算书。    该锅炉房位于杭州市下沙镇高教大学园区某游泳池地下室(见附图,地面相对标高为-4.0m),为新建锅炉房,以满足游泳池冬季空调、地板辐射采暖、平时游泳池循环水和淋浴热水系统用热。    具...

最新回复:shsxiong  2017-02-13  

刘飞990624 发表于2009-03-17 7653人浏览 4人跟帖    等级: 

本资料为江西某市文化活动中心设备安装工程的全套预算,包括封面、预算说明、安装工程费用总表、设备及安装工程预算表、主要材料品牌及产地等表格。是一个很好的计算实例。

最新回复:陈梦倩  2016-08-29  

zlover 发表于2008-04-11 6631人浏览 2人跟帖    等级: 

地下室通风排烟系统初步计算书      方案   1、 水泵房、机修机房、物业用房自然通风。   2、 发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15次/ h,变配电间换气次数取12次/ h。   3、 汽...

最新回复:茶茶126  2015-06-01  

83line 发表于2009-08-13 9584人浏览 4人跟帖    等级: 

本工程为本工程为某宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。

最新回复:houmeirong  2015-03-20  

7411 发表于2009-01-16 6565人浏览 3人跟帖    等级: 

本计算书内容为车库送排风(排烟)计算和前室(合用前室)加压送风量计算。

最新回复:houmeirong  2015-03-20  

mary123x 发表于2008-12-10 8042人浏览 3人跟帖    等级: 

西安某大酒店二层平面冷负荷、湿负荷及空调送风量计算过程,包括电梯厅、西餐厅及中餐厅等详细负荷计算。

最新回复:houmeirong  2015-03-20