广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计

发表于2019-03-01     2282人浏览     1人跟帖     总热度:1409  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.90MB
  • 等级:
本资料为 广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计-毕业设计,word文档,47页。
摘 要:
本次设计为广州市一个总部办公楼的空调系统与地下室的防排烟系统。根据建筑各个区域的功能,广州市的气象资料等,按照舒适性的要求,对本建筑进行空调系统的设计并且选择相应的设备。
首先调查相关的资料,对每个区域进行负荷计算。确定它的冷负荷与湿负荷。然后确定各个区域的空调方案,由于空间或者功能的限制,本次设计都是采取风机盘管加新风系统,根据选取好的方案算出送风量,这样就能确定出设备型号。由于设计的是舒适性空调,就要保证送风的舒适,所以要进行必要的气流组织计算。通过假定流速的方法,确定水管和风管的管径,确定他们的布置方式,就可以得出平面图与系统图。通过选择机房的设备,可以完成整个空调系统的设计。

图片展示:
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_1
冷负荷的主要计算公式
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_2
负荷计算
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_3
空调系统选择的比较
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_4
空调系统分析
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_5
空调送风参数及空调设备选择
广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计_6
风机盘管加新风系统的风量与冷量的计算公式