一、工程概述:
本工程为恒昌.卢浮公馆居住小区二期 ,位于西宁海湖新区.13#住宅楼总建筑面积约14521平方米地上二十四层地下三层建筑.住宅面积为:12590平方米,地下面积为:1930平方米。
二、设计参数:
1、室外设计参数:
(1).冬季采暖室外计算干球温度 -11.4℃
2.室内设计参数:
冬季采暖居住部分室内计算温度:卧室、起居室  20℃  厨房  16℃  卫生间  25℃   
三、主要围护结构热工计算参数:
居住部分:
外 墙:K=0.54w/m^2`.k   外窗:K=2.0w/m^2`.k 
屋面:K=0.37w/m^2`.k 
隔墙:K=1.1w/m^2`.k
四、采暖系统:
1.供热热源:
本工程采暖供回水温度:低,中区均为55/45%%Dc热水,由设在12#楼地下室的小区换热站提供,其系统由市政热力公司设计。
本建筑采暖总热负荷(采暖放大系数为1.5):Q=784.8kw;其中低区Q=381.8kw;中区Q=403kw
2.系统形式:
(1).采暖系统住宅为共用立管的分户热计量系统,户内均为低温地板辐射采暖系统,加热管敷设在楼层地面下的垫层内,
供回水干管架空敷设在地下车库和库房内.
(2).供暖区按竖向划分:1~12层为低区;12~24层为中区。
(3).系统定压方式:低,中区定压均由换热站设计完成。
(4)分/集水器应根据各用户加热盘管回路数进行选配.每一回路设电动温控阀各房间设置相应的无线远传温控器便于分
室调节,详见03k404-31。
五、图纸展示
供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)_1
采暖干管平面图
供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)_2
采暖系统平面图
供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)_3
地埋管构造示意图
供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)_4
供暖系统图