湘潭大剧院空调设计图

发表于2008-04-07     3145人浏览     0人跟帖     总热度:262  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:660.00KB
  • 等级:

内容简介

本次设计范围包括该剧院的通风空调防排烟设计,半地下层的通风空调防排烟设计;半地下车库的通风防排烟设计,防烟楼梯间的正压送风设计。
   (一) 冷源
  本工程空调计算冷负荷为1791KW,采用1台远大直燃式溴化锂机组作为冷热源,空调机房单独设置,冷冻水供回水参数为7-12℃,冷却水设计参数为35-30℃,污垢系数0.086㎡·℃/KW。机组冷却水由一台300m3/h方形逆流冷却塔降温后循环使用。在冷、温水系统中设置电子除垢、除锈装置,以控制循环水水质。冷、温水循环泵须安装减震支座,其详细作法详国标88SS657,冷冻水补充来自自来水。
  (二) 热源
  本工程冬季空调设计热负荷2135KW,采用远大直燃式溴化锂机组供给60-50℃热水,供空调使用。
  (包括设计说明书word格式)
  