[硕士]关于中央空调冷水机组运行经济性的分析

发表于2006-04-19     2169人浏览     1人跟帖     总热度:255  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:14.17MB
  • 等级:

内容简介

【作者】 杨越峰;
  【导师】 郑庆红;
  【学位授予单位】 西安建筑科技大学;
  【学科专业名称】 供热、供燃气、通风与空调工程
  【论文级别】 硕士
  【学位年度】 2005
  【页数】 74
   冷水机组部分负荷时的性能对其运行能耗影响很大。本文对西安地区某工程实例的冷水机组运行数据进行统计分析,得到其负荷率分布数据,并与美国ARI标准中的相关数据进行比对,得出结论,该标准的工PLV计算公式中统计的时间权重与西安地区相差较大;对该工程实例的冷水机组运行数据进行抽点,以了解与美国ARI标准为基础的某制造商选型程序在相应工况下的数据存在的差异,经过对比,认为该程序有实际参考意义;通过该程序分析不同配置机组的性价比及部分负荷性能,运用资金的时间价值理论分析冷水机组选择与全寿命周期费用的关系;通过程序分析改变冷冻水及冷却水温度对冷水机组特性的影响,对冷水机组日常运行提出优化建议。

[硕士]关于中央空调冷水机组运行经济性的分析

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:14.17MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-04-19   |  只看该作者      

2

本文根据工程实例分析了冷水机组的配置选择及运行经济性分析。

shecheng2004

安庆  | 其它专业

0 关注

33 粉丝

999+ 发帖

334 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20