变工况下压缩机最大轴功率工况的分析

发表于2008-01-18     1185人浏览     1人跟帖     总热度:186  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:210.00KB
  • 等级:

内容简介

压缩机最大轴功率工况是保证压缩机安全运行的重要指标。文章通过建立由神经模糊校正的毛细管模型,建立考虑压缩机效率的压缩机模型,并分析了使用毛细管、热力膨胀阀的热泵系统的压缩机变工况下质量守恒,得到了两种系统在使用不同工质时的最大轴功率工况。计算结果表明,对于使用毛细管的制冷或热泵系统,压缩机耗功随蒸发温度的升高而降低,随冷凝温度升高而升高,最大轴功率工况出现在蒸发温度最低、冷凝温度最高的工况点;而对于使用热力膨胀阀的制冷或热泵系统,压缩机耗功随冷凝温度升高而增大,随蒸发温度升高先增大后减小,存在一个最大值。对于使用不同工质的热力膨胀阀系统,在冷凝温度为50℃、过热度0℃时其最大轴功率对应蒸发温度及压比分别为:R22,12.8℃,2.62;R134a,16.4℃,2.58;NH3,14.4℃,2.84;R407C,15.3℃,2.61;R410a,12.8℃,2.60;R410b,12.9℃,2.59;R502,13℃,2.53。

变工况下压缩机最大轴功率工况的分析