空调、通风系统监测及控制

空调通风系统采用集中监控系统。能根据要求的方式显示、查询各系统运行参数和设备状态的当前值与

历史值(五年),能定期计算和统计系统的能量消耗及设备运行时间,能改变各设定值和手自动运行状态,

能设立安全机制、操作权限、操作记录、火灾断路、事故报警、故障诊断等等。

1、  冷水机组及风冷热泵控制

冷水机组及风冷热泵由回水管道上的水流开关确认水流后方可启动,主机负荷率通过回水温度控制,开启

台数可通过空调负荷的总冷负荷来控制。根据空调水系统的回水温度自主控制所有机组的运行状态,可与集中

监控系统之间进行通讯。

制冷机房群控:

制冷机房设备实行连锁启停控制、根据系统负荷变化自动调节控制、根据设定时间表自动开关控制、设备

运行状态监视及报警等。

2、  空调、新风机组控制

新风系统送风温度的控制:其空调送风管内设置风道型温度传感器,回水管上等百分比特性的动态平衡电

动两通调节阀根据送风温度来调节水量,以达到控制送风温度的目的。

新风系统送风湿度的控制:其空调送风管内设置风道型相对湿度传感器,湿膜加湿进水管上电动两通阀根

据送风湿度来进行自动开、关控制,以达到控制送风湿度的目的。断电时,电动二通阀关闭。

低速全空气空调系统的送风量控制:当气流组织为侧送时,风机采用定频风机,系统定风量运行。当气流

组织为非侧送时,风机采用变频风机(相应风量变化范围为 70%~100%可调),空调送回风管内均设置风道型温

度传感器,在风机风量>设计送风量的 70%的情况下,根据回风温度来控制风机变频,系统变风量运行;当风机

风量降到 70%时,风机将按设定的 70%风量定风量运行。

设变频调速装置的全空气空调系统的室温控制:其空调送回风管内均设置风道型温度传感器,控制的前半

程送风机变风量运行,表冷器动态平衡电动两通调节阀根据送风温度来调节水量,保持系统送风温度不变,控

制系统根据回风温度调节送风量保持室温不变。在送风机风量降到设定的最低风量定风量后空调系统定风量运

行,控制系统转为后半程控制,BA 系统对空调箱回水管上动态平衡电动两通调节阀的过水量实施 PID 调节,控

制室内温度不变。