一 .生活水系统设计

1.

该酒店最大日用水量为414.942m3/d,最大时用水量为34.46m3/h。

2.

给水系统竖向分为3个区:低区为负1层至地上四层,由市政管网直接供水;中区为六层至 十

四层,由中区变频泵供水,为下行上给式,给水横管布置在在五层(设备层),为防止市政管网短

时停水,中区管网通过减压阀与低区连接;高区为十五层至顶层,由高区变频泵供水,为上行下

给方式,横管布置在顶层楼板上。

二 .消火栓系统设计

1.

消防水量:室内消防用水量为43.04L/S,室外为30L/S。

2.

消火栓系统竖向分为两个区:低区为负一层至地上十四层;高区为十五层至顶层。高区和低区

共用一套消防泵,高区和低区之间用减压阀连接。

3.

消火栓采用DN65型成品消火栓箱,箱内装DN65mm长25m麻质水龙带一条,D19mm

喷枪一支以及起动按钮和25长消防软管及D25mm灭火喉,手提式ABC干粉灭火器。

4.

消火栓栓口距所在地面1.10米,消火栓箱及支管均暗装于墙内。

5.

消火栓管网上的阀门应经常处于开启状态,阀门应有明显起闭标志。

三 .自动喷淋给水系统设计

1.

喷淋设计用水量:该建筑物为中危险等级,喷淋水量为23.50L/S。

2.

自喷共有三套独立系统:低区为负一层至地上十七层,包含两套系统,呈对称布置;高区为十八

层至顶层。高区和中区共用一套喷淋泵,中间用减压阀连接。

3.

喷头一律采用闭式玻璃球喷头,喷头公称动作温度为68度,应有库存喷头,其数量不少于总安

装个数的1%,厨房等没有吊顶的房间安装直立型喷头,喷头距楼板100mm,厨房喷头动作

温度为93度。

4.

配水管变径应采用异径管,不得使用补心。

5.

湿式报警阀为成套设备,包括供水控制阀,报警阀,水力警铃,延时器等。报警阀前的供水控制

阀应保持常开位置并有明显起闭标志。水流指示器安装时应使指示器上箭头方向与水流方向

一致。各种喷头应在管道安装完毕并进行清通后再进行安装。

五.热水系统设计

1.

热水系统分为高,中,低三个区,分区高度同生活给水系统。由于低区只有厨房用热水,用水量

较小,中低区合并共用一套热水系统,中区水加热器通过减压阀向低区厨房供水。

2.

高区水加热器放在屋顶,管网为上行下给方式,横干管安装在顶层,设计用水量为13.34m3

/h;中区水加热器放在地下室,管网为下行上给方式,横干管安装在设备层,中低区设计用水

量共为13.60m3/h。

六.管材与其它

1.

给水采用给水塑料管,粘接;热水管,喷淋管和消火栓管采用镀锌钢管,DN<=100采用丝扣

连接,DN>100采用法兰连接;生活污水管采用排水塑料管,粘接。

2.

管道井内所有立管均应在安装完毕后再封各层楼板,并将立管固定稳妥。管道井采用与楼板

相同材料封堵。

3.

各种管道在局部交叉时,原则上小管让大管,压力管让重力流管道,小管向下或向上微弯绕过

大管。

4.

装设于吊顶内的阀门,水流指示器等均应在吊顶处留有检修孔。

5.

卫生间给排水支管均为暗装,管道井应在污水立管检查口位置上设检修门。

6.

给水管安装完毕后应进行水压实验,生活给水干管,喷淋管,消火栓管的试验压力为1.60MP

a,给水支管的试验压力为0.60MPa;排水管应进行通水试验,保证二十四小时无明显渗漏

7.

管道防腐:明装镀锌钢管除锈后刷红丹一道,银粉两道防腐;暗装镀锌钢管刷红丹两道防腐;埋

地管道刷冷底子油一道,热沥青一道防腐。

8.

管线穿墙及楼板等处预留孔洞由安装专业与土建专业配合施工。

9.

排水立管检查口安装高度为距所在楼面1.0米。

10.

排水立管应每层设置一个阻火圈和一个伸缩节。

11.

管径表示方法:DN表示管道的公称直径;De表示管道的外径。

15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_2

15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_3


15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_4

15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_5
15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_6

下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-07  | 只看该作者      

2

15套酒店办公楼给排水和消防CAD图纸_1

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


热门标签

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习