一、工程概况
本项目为龙湖·礼嘉项目三期2组团,本次设计为22~25号楼和地下室,地上为住宅建筑,建筑层数均为33层,建筑高度均为99.9m,地下室为一层汽车库及设备用房。本子项为总图。
二、设计内容
总图燃气设计。
三、总图燃气设计。
1本工程住宅共有住户2963户(含26~28号楼)。住宅天然气流量计算:按每户有一台天然气双
眼灶和一台天然气快速热水器计算。住宅天然气日用量按1.8Nm3
3/户.日计,天然气小时用量按32.8Nm3
/h.户计,住宅用户天然气用量共计5333Nm/d。小时用气量为996Nm/h。底层商业餐饮按住宅耗气
量的30%估算。本项目天然气用量共计:日耗气量:6933Nm3/d,小时耗气量:1295Nm3/h,其供气
压力3.0kPa。
2供气流程:本小区天然气供气方式采用城市天然气二级管网供气。中压管网为中压A燃气管道,
接口位于小区的东北角礼白大道与白云路交叉口处,接管管径为De160,气压为0.2~0.4MPa。中压管网
埋地接入小区后,根据小区地形埋地敷设至各调压箱(挂墙式),经调压箱减压后的低压天然气管埋地敷
设至各用户用气点。
3每栋住宅设调压箱(挂墙式)一台,相应的每栋住宅裙楼商业配置调压箱(挂墙式)两台。
4所有商业均预留低压燃气接口。中压管网的中压燃气经调压箱(挂墙式)调压变为低压燃气后埋
地敷设,并围绕商业一周,以便以后餐饮建筑就近接入燃气。
6本次不设计26~28号楼的燃气,只预留De125的燃气接口。
7煤气管道埋深要求:绿化及人行道下不小于0.6m,车行道下不小于0.9m。
8天然气调压箱底距地1.0~1.2m,安装于建筑外墙专用支架上,并设置防雨措施。