筑龙首页

上海五层办公楼暖通空调设计施工图

发表于2019-01-26    1408人浏览    3人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

匿名

 版主小浣熊想吃方便面 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:11.85MB
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:21959㎡
  • 地上层数:5层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 全空气系统:变风量
  • 水系统:双管制,异程式
  • 项目位置:上海

本资料为  上海五层办公楼暖通空调设计施工图。
三、空调系统设计
1.工程概况
(1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计)
(2).总建筑面积:21959㎡,(其中地上部分:13152㎡)建筑总高度:23.95m
(3).总冷负荷:2000KW,总热负荷:1000KW,冷耗指标:0.146KW/㎡,热耗指标:0.08KW/㎡
(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)
3.空调水系统设计:
(1)空调水系统采用二管制异程式系统,末端空调箱回水管上设置比例式电动两通阀与动态平衡阀组合为一体的流量控制阀,末端风机盘管回水管上设置开关式电动两通阀与动态平衡阀的组合阀。
(2)空调水系统通过分水器与集水器分为三路,分别供A栋、B栋及后勤活动等空调设备使用。
(3)空调水系统定压采用气压罐定压方式。
(4)空调末端水系统供回水温度:夏季6~12℃,冬季45~40℃。
图片展示:
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_1
二层平面空调及通风系统布置图
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_2
空调末端水系统流程图
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_3
空调水系统原理图
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_4
地下室空调能源中心空调管道平面布置图
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_5
通风机房平面图
上海五层办公楼暖通空调设计施工图_6
空调机房平面图
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-26  | 只看该作者      

2

上海五层办公楼暖通空调设计施工图

点评+1

  • 发表于 2019-03-07     有木有设计说明书啊

 发表于2019-03-07  | 只看该作者      

3

点评   小浣熊想吃方便面  发表于  2楼   2019-01-26  上海五层办公楼暖通空调设计施工图
有木有设计说明书啊

点评+1

 发表于2019-03-07  | 只看该作者      

4

点评   姝小猪  发表于  3楼   2019-03-07  点评   小浣熊想吃方便面  发表于  2楼   2019-01-26  上海五层办公楼暖通空调设计施工图 有木有设...
下载下来图纸,里面有设计说明的

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习