- 文件格式:rar
- 文件大小:107.94MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:办公
高度类别:多层建筑
建筑面积:249268㎡
地上层数:3层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
图纸张数:78张
设计时间:2015
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
空调系统:全空气系统,空气-水系统
采暖系统:散热器供暖
水系统:双管制,同程式
送风方式:散流器送风
项目位置:北京
本资料为 北京市农行数据中心暖通全套施工图纸。
(一)设计内容及范围:
1.工程概况:
本工程位于北京市海淀区中关村创新园,南邻北清路,北临翠湖南路,西为六环路。整个用地东西长约410m,南北长约430m,由C-05和C-06两个地块组成。总建筑面积约249268㎡,高度限制18m。本子项为C6-05地块数据机房区(A区),包括A-1~A-3楼,建筑面积86258.3㎡。
A区主要功能为:
A-1楼:数据中心及总控中心。地下二层为机电基础设施用房;地下一层为模块机房及配电用房;首层为入口大堂、办公类用房、模块机房;二层/三层为模块机房、配电用房及辅助用房。
A-2楼:柴油发电机楼。地下一层为配电用房;首层至三层为柴油发电机房。
2.设计内容及设计标准:
1)本子项设计内容包括冷源、热源、空调系统、通风系统、柴油发电机组油路系统、柴油发电机组通风系统、防火/防烟/排烟系统、空调自动控制系统、消声减振设施等。
2)A-1~A-3楼相关设计内容,在经机房工艺确认前存在修改的可能性,柴油发电机房油路系统将随总平面一并出图。
图片展示:
数据机房冷热源水路系统图
数据机房冷热源水路控制原理图
自控原理系统图
柴发楼油路系统示意图
地块热源系统图
楼梯间加压送风图
制冷机房剖面图
防火分区示意图
屋顶平面图