筑龙首页

商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)

发表于2019-01-10     736人浏览     1人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

匿名

 版主小浣熊想吃方便面 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:9.22MB
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业,酒店
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:30672㎡
  • 地上层数:13层
  • 地下层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:27张
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:空气-水系统
  • 特殊系统:自动控制系统

本资料为 商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)。
三、空调系统设计
1. 根据甲方要求,本工程客房、办公和商场、经济型客房分别设置集中空调系统,客房冷源为两台水冷冷水机组(带热回收)组合
模块式风冷冷水/热泵全热回收机组机组;客房的冷负荷被分成两部分,第一部分为两台325KW水冷冷水机组(占冷量的2/3),
第二部分为模块式风冷冷水/热泵全热回收机组(占冷量的1/3,同时满足客房的供暖要求)。夏天主要运行水冷冷水机组(免费提供生活热水)
为主,当冷量不足时启动模块式风冷冷水/热泵机组同时为客房制冷。过渡季节可启动模块式风冷冷水/热泵机组。冬天白天运行部分
模块式风冷冷水/热泵机组制取热水。部分机组可为客房供暖。
2.办公和商场冷源为三台338KW模块式水冷冷水机组机组(机组位于天面),机组由模块组成每个模块 20RT和30TR组合可灵活调节,
满足白天、夜晚(据甲方提供资料周末或晚上办公区部分部门加班)部分负荷运行;
3.经济型客房为模块式风冷冷水机组机组提供冷/热源。机组由模块由组合,可灵活调节,满足白天、夜晚部分负荷运行灵活调节...
图片展示:

商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)_1
防排烟系统图
商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)_2
空调水系统图
商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)_3
立式、水平式伸缩节安装图
商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)_4
四层空调风管平面图

商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)_5
二层空调水管平面

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-10  | 只看该作者      

2

商业综合体暖通施工图纸(空调、通风、防排烟、bas)

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习