上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)

发表于2018-12-10     3427人浏览     2人跟帖     总热度:1333  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:706.23MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:超高层建筑
  • 建筑面积:430000㎡
  • 地上层数:33层
  • 地下层数:4层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:215张
  • 设计时间:2018
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 全空气系统:变风量
  • 水系统:定流量,变流量,双管制,四管制,同程式
  • 节点大样:水泵
  • 特殊系统:bas系统
  • 项目位置:上海

本资料为"上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)"~
1、工程概况:
上海瑞虹知名地产10号地块发展项目,位于上海市虹口区,东邻虹镇老街,南邻天虹路以及瑞虹知名地产11号地块、西邻瑞虹路以及瑞虹知名地产3号地块,北邻瑞虹知名地产9号发展项目。地块东西跨约225米,南北跨约170米,总建筑面积约43万平米。本项目主要包括东侧和东南侧两座约170米高办公塔楼以及7层高商业楼,商业楼大屋面最高点高度为51.75米,地面以下为四层地下室,其中地下一层为商业,地下二层、地下三层、四层为地下车库和设备用房,人防区域位于地下四层和地下三层部分区域。
2、设计内容
本项目设计范围为两座约170m高的办公楼、七层裙房以及四层地下室设计相关采暖通风与空气调节系统,包括:
1)中央冷热源系统
2)空调水系统
3)空调风系统
4)机械通风系统
5)防排烟系统
6)空调自动控制系统
7)超市及电影院区域预留设计条件,具体另行委托设计。
8)多联机空调机组系统在签订合同后由工程承包方按上海市地方标准《多联式空调(热泵)工程施工技术规程》DG/TJ08-2091-2012进行深化设计...
图片展示:
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_1
T2锅炉房
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_2
办公塔楼T1冷热水系统示意图
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_3
T2中央制冷机房平面布置图
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_4
T1冷却塔补水泵房详图

上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_5
办公楼T1二十三至三十三层空调、通风平面图
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_6
办公楼T1二十三至三十三层防排烟平面图
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_7
办公楼T1二十三至三十三层冷冻水及采暖水管平面图
上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)_8
办公楼T2中央采暖系统示意图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:706.23MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-10   |  只看该作者      

2

上海33层超高建筑暖通空调施工图(含bas,215张)

 发表于2018-12-14   |  只看该作者      

3

这个厉害了

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20