江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)

发表于2018-08-16     3523人浏览     1人跟帖     总热度:425  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:26.56MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:17180㎡
  • 地上层数:10层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:100+张
  • 设计内容:通风,防排烟
  • 空调系统:无
  • 项目位置:江苏
一. 工程概况
1.工程名称: 国家电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心
2.总建筑面积:17180平方米
其中:地上建筑面积14428平方米
地下建筑面积2752平方米
3.建筑层数:地上10层,地下1层。
4.建筑高度:44.6米。
设计范围:排风/排烟系统,战时人防通风系统,防烟系统
二、设计说明
暖通专业设计概况
1.通风系统及排烟系统设计
1.1地下车库设机械排风系统,换气次数为6次/时。车道自然补风。
1.2变电所设机械进排风系统。换气次数按设备发热量计算。
1.3水泵房设机械排风系统,换气次数为4次/时。
1.4各层卫生间均设机械排风,排风经外墙百叶排至室外。
1.5EMC屏蔽室、环境实验室、噪声实验室设机械排风系统,排风经壁式轴流风机排出室外。
1.6盐雾实验室、食品实验室、化工实验室、ROHS实验室等设通风橱,排风经管井通至屋面后排放。
1.7三层大会议室设一台全热交换器。其余各会议室设机械排风。排风皆经外墙百叶排出室外。
1.8厨房设机械排油烟、排风系统。油烟由管井通至屋面,经油烟净化机组净化达到油烟浓度
不大于2.0mg/m%%173标准后排放。
1.9地下层振动台实验室设机械排风兼排烟系统,机械补风。
1.10面积超过100平米的地上房间及长度大于20m的内走道设可开启外窗自然排烟。
其可开启外窗面积不小于该区域面积的2%。排烟窗到其防烟分区最远点的距离不超过30m。
战时人防通风系统
2.1战时进风系统:战时由防爆波活门和扩散室进风。
2.2战时物资库设清洁式及隔绝式二种通风方式。进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、
送风机等组成。清洁式通风按清洁区域的2次换气计算,为8442m³/h。隔绝式通风
采用内部空气循环,满足隔绝防护时间2小时,CO 浓度3.0%要求。
2.3战时排风系统:室外空气未受污染时,打开防护密闭门和密闭门进行清洁式通风;
在紧急情况下关闭防护密闭门和密闭门,进行隔绝通风。
防烟系统设计
3.1 D轴2轴楼梯间及合用前室,分别设置正压送风系统。当地下层发生火灾时,打开地下层楼梯间
及合用前室正压送风口、一层合用前室正压送风口;当地上层发生火宅时,打开地上
层楼梯间所有正压送风口、着火层及其上一层合用前室正压送风口。保证防烟楼梯间
有50Pa的正压值、合用前室有30Pa的正压值。正压送风机设置在屋顶。
3.2 其余各防烟楼梯间及其前室均采用自然排烟。楼梯间每5层可开启外窗的面积不小于2㎡;
各前室可开启外窗面积不小于2㎡。
三、图纸展示
江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_1
机房详图
江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_2
地下一层平战结合通风系统平面图
江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_3
一层通风平面图

江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_4
水泵房平面、系统图
江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_5
喷淋平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:26.56MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-16   |  只看该作者      

2

江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张)

国家电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心,总建筑面积:17180平方米,其中:地上建筑面积14428平方米,地下建筑面积2752平方米,建筑层数:地上10层,地下1层,建筑高度:44.6米。

设计范围:排风/排烟系统,战时人防通风系统,防烟系统