筑龙首页

[方案]佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通

VIP

发表于2018-08-08     1594人浏览     1人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

匿名

下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

 版主鹏你在手心 点评

  • 等级:
  • 文件格式:rar
  • 文件大小:15.06MB
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:57785.9㎡
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2013
  • 设计内容:通风,采暖,防排烟
  • 项目位置:上海
一、工程概况
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯坐落于上海市浦东新区,距离上海市中心38公里、浦东机场7公里、上海迪士尼乐园9公里:毗邻上海火车站以及轨道交通二号线远东大道站;临近华洲路与华夏高架路。其中华洲路与华夏高架路与宗地入□相连,交通便利。佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯主要为局部二层商业建筑,主入口处局部三层。整个项目规划包括…A、B、C、D、E、F、G、H、L、9个商业区域,用地规整、布局勻称。项目建筑面积:57785.90平方米。其中地上建筑面积56245.17平方米,地下建筑面积仍540.73平方米。
二、设计依据
空调冷热源:
本工程空调采暖面积为37565.72m2夏季总冷负荷为70556冷指标为8W/m2:空调冬季总热负荷为48428W,热指标为129W/m22、本工程的冷热源采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。 Block a首层空调室外机除A2b放置于三层屋面外,其他均放置于地面,二层空调室外机除休息区放置于二层屋面外,其余放置于二层,三层空调室外机放置于三层;B|OckB中首层及复式商铺的室外机均放置于后院内,二层员工餐厅及公共卫生间室外机放置于屋面;B0ck〔中各商铺室外机均放置于商铺对应的屋面上:BokD中除D15、D6、D17复式商铺室外机放置本商铺屋顶外,其余室外机均放置于后院内: Block e中商铺室外机放置于后院: Block e中F1、F2、F12/F13、F14、F19、F20室外机放置在屋面其余一层商铺室。
通风系统
1、商铺预留新风系统的电量及新风百叶等条件,后期由业主自主安装,办公区域设置新风系统。
2、公共卫生间与商铺卫生间均设计独立的机械排风系统,排除室内余热和污浊空气。排风量按换气次数10次/h计算。
3、地下室需进行排风的房间设置单独的送排风系统,排风量按换气次数6次/h计算,送风量为排风量的80%。
4、为每个厨房单独设置排风(排油烟)和补风系统。厨房总排风量按换40~50A〔/H计算。计算排风量的65%为局部排风罩排风∷其余35%由全面通风排出。局部排风经设置在屋面的油烟处理器处理后排岀。厨房局部通风杋兼做事苡排风。当厨房内燃气浓度超过额定标准时,启动事欯风机,同时切断紧急供气阀。厨房的事改通风机可与厨房的局部排风机共用,换气次数为不小于12C/H。
三、图纸展示
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_1
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_2
首层空调通风平面图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_3
二层冷媒管路平面图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_4
VRV系统原理图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_5
地下一层防排烟系统图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_6
空调通风平面图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_7
空调冷媒管路平面图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_8
顶层空调通风平面图
佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯施工图-暖通_9
系统图
下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-08  | 只看该作者      

2

