- 文件格式:zip
- 文件大小:9.22MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:酒店
建筑面积:30672㎡
地上层数:13层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
图纸张数:27张
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
冷热源:电动压缩式冷水机组
空调系统:全空气系统
全空气系统:定风量
一、工程概况
总建筑面积约为30672平方米,地下二层、地上十三层。首层为商业、二层为客房和办公室,三层为客房,四到七层为办公室,八至十三层为酒店客房。
二、设计说明
空调系统设计
1. 根据甲方要求,本工程客房、办公和商场、经济型客房分别设置集中空调系统,客房冷源为两台水冷冷水机组(带热回收)组合模块式风冷冷水/热泵全热回收机组机组;客房的冷负荷被分成两部分,第一部分为两台325KW水冷冷水机组(占冷量的2/3),第二部分为模块式风冷冷水/热泵全热回收机组(占冷量的1/3,同时满足客房的供暖要求)。夏天主要运行水冷冷水机组(免费提供生活热水)为主,当冷量不足时启动模块式风冷冷水/热泵机组同时为客房制冷。过渡季节可启动模块式风冷冷水/热泵机组。冬天白天运行部分模块式风冷冷水/热泵机组制取热水。部分机组可为客房供暖。
2.办公和商场冷源为三台338KW模块式水冷冷水机组机组(机组位于天面),机组由模块组成每个模块 20RT和30TR组合可灵活调节,满足白天、夜晚(据甲方提供资料周末或晚上办公区部分部门加班)部分负荷运行;
3.经济型客房为模块式风冷冷水机组机组提供冷/热源。机组由模块由组合,可灵活调节,满足白天、夜晚部分负荷运行灵活调节;
通风系统:
1、 地下二层汽车库平时分为1个防火分区,防火分区按6次换气设有机械排风(兼排烟)系统PYP-B2-1~4;设机械补风系统JBJ-B2-1~2。
2、 地下一层汽车库分为2个防火分区,防火分区一按6次换气设有机械排风(兼排烟)系统PYP-B1-1~4;利用车道自然进风。
3、地下一层一个
电气设备用房设机械排风兼排烟系统PYP-B1-5、设自然进风。
4、 地下一层柴油发电机房设平时排风兼火灾后排风系统PYP-B1-6,设机械补风系统JB-B1-1。
5、 地下一层生活水泵房、非机动车库、空调机房设机械排风系统P-B1-1、2,设自然进风。
6、 屋顶电梯机房设有机械排风系统P-WD-1~3。
7、 公共卫生间按8次/小时换气设带止回阀排气扇,选用120m3/h的排气扇。
防排烟系统
1、地上合用前室采用自然排烟,其自然排烟口的净面积符合下列规定:
2)地上合用前室可开启外窗面积大于等于2.0平方米;
3)地下封闭楼梯间在首层设加压送风系统。
2、地上防烟楼梯间分别设加压送风系统JY-WD-1~3。
地下防烟楼梯间设加压送风系统JY-1-1。
3、 地下2层汽车库分一个防火分区,其中分为一个非人防区和两个人防区。本防火分区设按6次换气设有
机械排风(兼排烟)系统PYP-B2-1~4;设机械补风系统JBJ-B2-1~2。 地下一层汽车库分为2个防火分区,防火分区一按6次换气设有机械排风(兼排烟)系统PYP-B1-1~4;利用车道自然进风。
4、 地下一层一个电气设备用房设机械排风兼排烟系统PYP-B1-5、设自然进风。
5、 地下一层柴油发电机房设平时排风兼火灾后排风系统PYP-B1-6,设机械补风系统JB-B1-1。
6、 上述排烟风机入口前均设有常开280%%DC排烟阀,火灾排烟时280%%DC熔断并联锁关闭风机。
7、 未设置机械排烟系统的区域均为自然排烟。
8、 本工程所有消防用风机、风阀的控制均接入消防控制中心,要求能就地启停,在消防控制中心集中监控,远程启停。
三、图纸展示
空调水管平面图
空调风管水管平面图
排烟系统图
安装图
安装图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:zip
- 文件大小:9.22MB
- 等级: